14 Jun 2010 05:10
|
picasso
|
Hola apañer@s, recurro a vosotr@s a ver si me podeis ayudar a resolver este enigma.
Resulta que una amiga a la que monté una Daikin inverter de conductos hace un par de años, me comenta que le aparece en el display del mando un icono fijo de un grifo.
Me dice que la máquina funciona "medio bien", pero que este invierno llegaba incluso a tirar aire frío (aunque yo creo que esto puede ser más bien por la configuración del desescarche o de alguna otra configuración).
En definitiva, me...
|
12 Jun 2010 06:00
|
jcc
|
opino lo mismo que montiel posiblemente sea la sonda la que falla pero de todas formas revisa los parametros.
saludos
|
12 Jun 2010 05:47
|
luis16es
|
Si tienes problemas en encontrarla, me lo dices y me paso por Monplet de Valencia y te la recojo y te la mando.
Suelo pasar por la puerta de Monplet muy amenudo.
Un saludo
|
12 Jun 2010 04:14
|
orubio
|
perdon,lozano se me ha perdido,
delegacion de afriisa mas cercana
el telefono de momplet es 96 313 40 49
un saludo
|
12 Jun 2010 04:11
|
orubio
|
en afrisa,(grupodisco) y por supuesto en Momplet,(valencia)
|
12 Jun 2010 01:30
|
Lozano
|
¿Dónde consigo la sonda de este equipo?
|
11 Jun 2010 07:50
|
pepekelvin
|
Ya esta todo dicho lozano revisa parámetros y si todos están correctos cambia sonda, ya que puede ser que no este cortada, pero si fuera de rango y te de una lectura de temperatura muy alta y no te entra y a la vez no te da fallo de sonda.
Un saludo
|
11 Jun 2010 06:45
|
MONTIEL
|
Si tienes la sonda defectuosa estará interpretando el control una temperatura superior a la de fin de desescarche y en estan condiciones no entra ni con el metodo manual.
|
11 Jun 2010 06:40
|
lafaraonadelfrio
|
lozano si la sonda de desescarche no hace buen contacto , puede que su lectura sea errónea y sea esa la causa de que no te permita iniciar el ciclo de deshielo , o como bien apunta montiel que los valores de final de descarche sean muy bajos , revisale este parámetro dst-8(temperatura fin de desescarche)y saldrás de dudas ,un saludo
|
11 Jun 2010 06:36
|
Lozano
|
Efectivamente se trata de desescarche por resistencias, pero al dar al botón durante más de 5 segundos debería ponerse a hacer uno forzado, y no lo hace, eso es lo que me mosquea. Las cámaras llevan años instaladas y me consta que no las ha toqueteado nadie, en cuanto vaya de nuevo os iré contando.
|
11 Jun 2010 03:17
|
MONTIEL
|
El equipo que muestras(C5) tiene desescarche por resistencia.
En la averia que muestra pueden ocurrir dos cosas:
Que la sonda esté defectuosa(hay que cambiar la ntc)
Que tengas un problema de configuración(ejemplo:fin de desescarche muy bajo)
Sigue estos pasos:
1-pulsa la tecla intro(la de la flecha mirando para la izq) durante 3 seg(se encendera el led verde del set y aparece en pantalla "FnC"
2-dale al boton bajar o subir hasta el parametro hasta llegar al "PL1" y pulsar enter....
|
11 Jun 2010 02:28
|
torcu
|
Lozano, si el equipo hace el descarche por gas caliente revisa la solenoide por si esta no habre.
,.-17
|
11 Jun 2010 02:18
|
Lozano
|
Adjunto foto del mando para que sepáis cuál es.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
|
11 Jun 2010 02:14
|
Lozano
|
Buenos días compañeros, he estado viendo 1 cámara de conservación con equipo unidad partida Zanotti de R404A, en el que se forma un bloque de hielo a los pocos días de ponerlo en marcha.
He revisado el desagüe y está limpio, los 2 ventiladores del evaporador girar bien, he medido presiones y temperaturas y todo correcto, creo que no hacen desescarches, me explico, cuando intentas forzar un desescarche apretando 5 segundos el botón para ello no hace nada. He probado con un mando de una...
|
10 Jun 2010 02:36
|
N.P.I.
|
SALUD;
Gracias por ese dato del compresor.
El caso al que te refieres te diré que normal encontrar compresores de alta-media en este tipo de máquinas;la explicación pudiese ser que sacrifican un poco el rendimiento en aras de conseguir un gran rendimiento en los momentos inmediatamente posterior al desescarche, y tambien durante ese tiempo.
Todo y así;me intriga la opinión de los colegas de profesión a este respecto,e igual que tú me encantaría que quien lea esto me instruya tambien a...
|
24 May 2010 21:15
|
diegocb2
|
Apunto algo mas, yo creo que lo del control de condensacion que solo es en modo frio ha quedado claro.
En bomba de calor actua el desecarche y cuando este actua puede parar o no parar los ventiladores interiores y exteriores(segun fabricante)normalmente para el ventilador interior para que en modo desescarche no meta aire frio al local y ventilador exterior para que suba mas la presion y desescarche antes. Y ya por ultimo parar el ventilador exterior con el control de condensacion, pues tambien...
|
24 May 2010 20:59
|
diegocb2
|
Hola compañeros, como bien dice pabloclimatic, el control de condensacion se utiliza solo en modo frio. Cuando un equipo de aire trabaja en frio todo el año, como por ejemplo las salas de ups, debe llevar control de condensacion para que mantenga unas presiones parecidas a las de verano. Si no llevase este control el equipo no rendiria bien, y se nos congelaria la evaporadora(unidad interior). En bomba de calor no necesita control de condensacion, y si control de desescarche. Un saludo
|
19 May 2010 07:59
|
lafaraonadelfrio
|
amigo ferr ¿ que tiene que ver la resistencia con un diferencial de aceite ? ni la resistencia de cárter ni la de el separador de líquidos , y menos aun las del evaporador(desescarche) acláranos a que resistencia te refieres , un saludo
|
12 May 2010 04:19
|
tololo360
|
y no puede ser que tenga un reloj de desescarche que se haya quedado pegado? de ahi que cuando arranca el compresor se pare el ventilador interior si trabaja en bomba de calor.Aunque me suena que esta Carrier (o más seguro Interclisa) no lleva reloj de desescarche...
|
27 Abr 2010 06:20
|
diegocb2
|
http://www.cetig.es:8080/docs/04%20-%20Sistemas%20de%20Recuperaci%C3%B3n%20RJ.pdf
Hola a todos hoy he ido a la puesta en marcha de un hotel, y tenian puesto este equipo compacto de aire primario con recuperacion de energia. Lo explico un poco para los que no hayan visto este tipo de maquina, todo el aire de retorno de la instalacion lo emplea para la bateria de la condensadora y de la condensadora a la calle. Por lo cual obtenemos un buen rendimiento en verano ya que le estamos metiendo a la...
|
04 Mar 2010 03:26
|
JotaJota
|
Con ese compresor evaporando a -30 usando 404 tienes unos 1500-1600 w de potencia. Debes comprobar si el evaporador que tienes es del tamaño adecuado, si tiene un espaciado de aletas suficiente para congelación, y un buen sistema de desescarche. Teniendo en cuenta la potencia que te di más arriba calcula si es suficiente para la cámara que quieres enfriar. Deberás poner un ventilador de culata. Si das más datos será más fácil ayudarte, tipo y tamaño del recinto a enfriar, tipo y...
|
27 Feb 2010 20:28
|
Califa1957
|
Gracias a todos los que habeis respondido
X Joe y Pabloclimatic
La placa fué sustituida ante mi insistencia estándo la máquina en garantía pero todo siguió igual.
Lo que no entiendo es porqué finaliza el desescarche sin haber quitado el hielo de la zona inferior y continúa acumulándose. Perdonar mi desconocimiento del tema y si digo alguna tontería, pero sería posible instalar la sonda que debe llevar mas abajo?
Parece interesante lo que han comentado sobre el post en el que se...
|
27 Feb 2010 07:42
|
moya
|
hola os va a parecer una tonteria pero os cuento mi idea sobre este tema , sabeis de sobra que el problema con dias de mucha humedad y frio los equipos estan mas tiempo desecarchando que produciendo y que el hielo se empieza a formar por la parte baja de la bateria porque siempre hay agua en la bandeja pues bien sacando el tema con un empleado de ciatesa le digo que porque no se puede fabricar una bateria exterior que con una temperatura exterior de +3 ( SOLO EN CALOR )entre una valvula...
|
27 Feb 2010 04:34
|
jcc
|
Hola compañero Califa.
segun veo en tu post lo que debes de tener es un problema en el desescarche de esa maquina desde el primer dia, una vez que la bateria comienza a congelarse lo primero que deberia de hacer la maquina es parar el ventilador interior y hacer una inversion de ciclo hasta que quite el hielo de la bateriaalgoraro debes de tener por ahi.
En cuanto al otro tema que estais tratando hoy dia hay maquinas que trabajan perfectamente a temperaturas bastante bajas sin ningun problema...
|
31 Ene 2010 07:00
|
orubio
|
• Módulos de regulación Danfoss
• Regulador para Expansión Electrónica
• Válvulas de Expansión Electrónica
Coincidimos con nuestros Clientes en la preocupación acerca del Coste Energético de explotación de las instalaciones frigoríficas, somos conscientes que las instalaciones frigoríficas están permanentemente en funcionamiento y por tanto estamos obligados a obtener el mayor rendimiento posible de la instalación.
Sobre la evaporación podemos ahorrar entre el 5 y 15% y...
|
30 Ene 2010 20:51
|
tiempo
|
el sistema telegestion es un sistema informatico k por linea adsl
y un ordenador se puede controlar la istalacion frigorifica desde casa
controlando alarmas de tenperatudas alarmas de maniobras como diferenciales pda kp 15 termistores etc saviendo en todo momento cuando un servicio a bajado de tenperatura a efectuado un desescarche largo o hay una fuga de gas mediante una sonda k se coloca en el calderin este sistema te manda un mensaje al movil con la anomalia k hay en ese momento y con tan...
|
25 Ene 2010 23:35
|
yago01
|
,.-22 ,.-22 ,.-22 ,.-22 ,.-22
bravo exelente material pulgar arriba
|
09 Ene 2010 23:24
|
linperez
|
Hola a todos.
La cosa es, que me llamo ayer un amigo y me digo que su maquina de aire
se le para,
Mi amigo tiene una casa de dos plantas y una maquina de conductos para
cada planta,
Lo que pasa según el, es que tenia muchas cosas encendías a la luz y le
salto el magneto térmico, después de eso enciende la maquina de arriba y
al momento se le para.
Yo pienso que se para, porque en la calle (que es donde esta el evaporador)
hace una temperatura de entre -1 y 5 grados estos días y el...
|
28 Dic 2009 03:50
|
orubio
|
Es posible que empiece a estar sin gas.o alguna de las sondas,bien la exterior o la interior que fallen.
si llega a arrancar y al poco tiempo cambia en ciclo o hace un desescarche,es muy posible que bien la sonda interior o exterior este averiada,igual al principio,cuando arranca y hace circular el gas al poco tiempo se queda sin presion ,tanto de alta como de baja,y cuando esto sucede,la sonda interior disminuye el valor y cambia el ciclo a desescarche,si fuese la exterior en ese momento...
|
05 May 2009 05:17
|
lafaraonadelfrio
|
PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA
Este documento pretende ser una guía de los principales pasos a seguir para la puesta en marcha de una instalación frigorífica. Desde el staff de www.forofrio.com esperamos les sea de ayuda en sus trabajos.
Es un documento general, que no puede recoger las particularidades de todas las instalaciones frigoríficas posibles. Por lo que recomendamos desde www.forofrio.com que se complemente con las instrucciones de los fabricantes y suministradores de los...
|
14 Feb 2009 04:01
|
Xavier_TM
|
Masterlink dijo:Eoiria......es curioso lo del orificio porque yo tampoco lo acabo de ver,lo que si es seguro(por lo menos la de la ultima foto)que es de bomba de calor,puesto que se ve el reloj de desescarche marca Ranco(en la parte superior del cuadro electrico)Posiblemente el agujero de desagüe lo tenga lateralmente y no se vea en la foto ç
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
|
14 Feb 2009 03:47
|
Masterlink
|
Eoiria......es curioso lo del orificio porque yo tampoco lo acabo de ver,lo que si es seguro(por lo menos la de la ultima foto)que es de bomba de calor,puesto que se ve el reloj de desescarche marca Ranco(en la parte superior del cuadro electrico)Posiblemente el agujero de desagüe lo tenga lateralmente y no se vea en la foto
|
13 Feb 2009 07:11
|
Eugin
|
Para este tipo de máquinas, yo suelo colocar amortiguadores de goma, no de muelle.
También hay unas bases de plastico, que seguro que las has visto y van bien.Además estas, si las pones largas, hacen mejor apoyo y es muy difícil que las tire el aire.
De todas formas, yo las sujetaría con unos tirantes.
Una pregunta, supongo que son bombas de calor. Me he fijado en la base de la máquina y no veo ningún orificio, para que salga el agua cuando trabajan en calor y al hacer desescarches. ¿No...
|
12 Feb 2009 05:19
|
goldete
|
De todas maneras a mi no me cuadra la solucion,aunque es un modelo casi de museo estas unidades tenian un problema con el bulbo del control de desescarche y es que salian de fabrica colocado en la mitad de la bateria y para que el bulbo se quisiera enterar de la temperatura del gas la bateria estaba con un bloque de hielo impresionante; Recuerdo que montaba un control RANCO que se podia cambiar el tiempo del desescarche y tenia un tornillo para regular el termostato del bulbo en teoria si no se...
|
11 Feb 2009 06:46
|
Masterlink
|
Hola Hormigo,efectivamente estos son los puentes que debes de sacar si quieres que pare el ventilador en desescarche.Si te fijas bien estos puentes mantienen el ventilador interior en marcha,activando las resistencias de apoyo(opcionales) para amortiguar el aire frio(del desescarche).si la unidad no tiene instaladas estas resistencias de apoyo(en la mayoria de los casos)el ventilador interior cuando haga el desescarche no parará.En su epoca tuve que quitar muchos puentes de estos y me junte con...
|
10 Feb 2009 23:44
|
hormigo
|
Muy buenas.
Pues he tardado pero aquí estoy de nuevo. Os he hecho caso, me lo he currado un poco más y he sacado alguna conclusión. Os cuento:
He encontrado por ahí un par de esquemas eléctricos que se corresponden, más o menos, con el modelo de mi máquina. Hay una llamada en uno de los relés (K10, relé de desescarche) que pone: "si se desea que pare el ventilador en el ciclo de desescarche retirar los puentes marcados".
He llegado a la conclusión de que eso puede ser la causa de mi...
|
08 Feb 2009 04:49
|
lafaraonadelfrio
|
jose mándalo a
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
gracias
|
08 Feb 2009 03:48
|
gota
|
Manu solo tengo que decir:
,.-41 ,.-29 ,.-41 ,.-29 ,.-41 ,.-29 ,.-41
|
08 Feb 2009 00:08
|
lafaraonadelfrio
|
gracias gota pero la etiqueta de HUGO me queda grande aun jajaj no le llego ni a las suelas de los zapatos , ademas solo adorne el que ya edito danfoss en su momento le di algo de color y movimiento solo eso así que no es para tanto , pero de todas maneras gracias por el comparativo eso me alaga , un saludo
|
07 Feb 2009 14:19
|
gota
|
Manu cuando vi el post lo abrí y lo primero que pensé es que lo había hecho Hugo, luego he visto que lo has hecho tu, QUE DELICADO te estás volviendo, jajajajajajajajaj
Manu muchas felicidades por el post
Saludos
,.-29 ,.-41 ,.-29 ,.-41 ,.-29 ,.-41 ,.-29 ,.-41 ,.-29 ,.-41
|
07 Feb 2009 01:53
|
lafaraonadelfrio
|
jose en el power point lleva incluido dos esquemas eléctricos pero si tu tienes algo mejor cuelgalo y lo pondremos en el power point un saludo
luis ¿lo del goya tiene premio ? jajajjaja
|
06 Feb 2009 23:34
|
luis16es
|
manu lo has presentado unas semanas tarde,.-15 ,.-15
el domingo dieron los goya,.-23 ,.-23
has hecho tarde ,.-23 pero al año que viene vuelven,.-21 ,.-21 ,.-21
|
06 Feb 2009 21:20
|
joselito
|
hola muy bueno,ahora creo que faltan los esquemas electricos, los teneis o te los paso,
|
06 Feb 2009 08:40
|
lafaraonadelfrio
|
ajjja jose yo de la refrigeración , el tiempo ¿y eso que es ? mides el tiempo cuando estas bebiendo unas cervezas con unos amigo ? cual tiempo jose ? jajja la verdad lo que nos sobran son ganas de ayudar y aprender así que si lo miras desde otro punto de vista lo que hacemos es ganar tiempo amigos y sabiduría en el oficio , un saludo amigo jose
|
06 Feb 2009 08:36
|
joseregue
|
Muy bonito, tecnico y artistico. Felicitaciones, por cierto Uds, de que viven? Les sobra el tiempo.
|
06 Feb 2009 07:57
|
lafaraonadelfrio
|
dos semanitas con el montaje así que me alegra que os guste esta sacado del que edito danfoss solo que yo le di color jajajja , un saludo
|
06 Feb 2009 07:32
|
Eugin
|
Cojonudo Manu.
Te lo has currado.
,.-29 ,.-29 ,.-29 ,.-29
tómate ,.-47 de mi parte.
|
06 Feb 2009 07:04
|
luis16es
|
muy bueno manu eres un crak
,.-41 ,.-41 ,.-41 ,.-41 ,.-41 ,.-41
|
06 Feb 2009 06:21
|
picasso
|
Bravo Lolo,,.-11 ,.-11 estaba buscando algo de ésto...
Fenomenal como siempre...,.-9 ,.-9 ,.-9 ,.-9 ,.-9
|
|