Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Presiones Bomba Calor.

Re: Presiones Bomba Calor. hace 13 años 11 meses #38303

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Creo que hay alguna Carrier que si para el ventilador exterior en modo bomba de calor precisamente para controlar la presion de alta.No recuerdo ahora mismo el modelo, pero en cuanto lo vea os lo comento.Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Bomba Calor. hace 13 años 11 meses #38324

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañeros, como bien dice pabloclimatic, el control de condensacion se utiliza solo en modo frio. Cuando un equipo de aire trabaja en frio todo el año, como por ejemplo las salas de ups, debe llevar control de condensacion para que mantenga unas presiones parecidas a las de verano. Si no llevase este control el equipo no rendiria bien, y se nos congelaria la evaporadora(unidad interior). En bomba de calor no necesita control de condensacion, y si control de desescarche. Un saludo
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Bomba Calor. hace 13 años 11 meses #38327

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Apunto algo mas, yo creo que lo del control de condensacion que solo es en modo frio ha quedado claro.
En bomba de calor actua el desecarche y cuando este actua puede parar o no parar los ventiladores interiores y exteriores(segun fabricante)normalmente para el ventilador interior para que en modo desescarche no meta aire frio al local y ventilador exterior para que suba mas la presion y desescarche antes. Y ya por ultimo parar el ventilador exterior con el control de condensacion, pues tambien segun fabricante, normalmente lo que hace es disminuir o aumentar las revoluciones del motor y mantener unas presiones parecidas a las de verano por que sino es asi se congelaria la unidad interior. Un saludo
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Presiones Bomba Calor. hace 13 años 10 meses #38655

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
tololo360 dijo:
Creo que hay alguna Carrier que si para el ventilador exterior en modo bomba de calor precisamente para controlar la presion de alta.No recuerdo ahora mismo el modelo, pero en cuanto lo vea os lo comento.Un saludo.
En efecto. La Carrier que comentaba es la 38VLO24.Para trabajar a frio con bajas temperaturas exteriores hay que colocarle una tarjeta opcional para el control de condensacion, pero en bomba de calor regula la presión de alta parando el ventilador exterior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presiones Bomba Calor. hace 8 años 8 meses #153711

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
thump_356595

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.359 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information