Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Test de incondensables con refrigerante zeótropo

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166903

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pues la cuestrion es ¿Qué temperatura tomáis para realizar el test de incondensables cuando la instalación lleva un refrigerante zeótropo? ¿Temperatura de burbuja? ¿Temperatura de rocío?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166906

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Buena pregunta. Voy a aventurarme: los incondensables se van generalmente al calderín, salida del condensador, esto es, parte izquierda del mollier, por tanto, temperatura de burbuja. Tampoco lo tengo claro, pero algo hay que decir, jaja. :silly:
Última Edición: hace 7 años 10 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166908

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El punto de rocío es el deslizamiento que tiene ése refrigerante a ésa temperatura , por éso creo que será el punto burbuja el de referencia .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166910

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
El deslizamiento es la diferencia entre ambas, burbuja y rocío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166916

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166917

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias por responder. Jebesat, también se pueden quedar en las curvas de arriba del condensador recuciendo la superficie de condensación, por lo que estarían en la parte de vapor sobrecalentado, justo después de la descarga
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166918

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Vamos a ver. Supongamos que paramos el equipo, y el condensador y el calderín, que tienen el refrigerante recogido, todo dentro, digamos, están a temperatura ambiente: 30 grados, por decir algo, y queremos saber si hay incondensables puñeteros. Medimos la presión de alta y nos da X. Comprobamos si coincide con la supuesta relación temperatura-presión de ese refrigerante a 30 grados. Pero la pregunta es: ¿Rocío o burbuja?. El punto de rocío tiene una presión menor que el de burbuja. Como el equipo está parado con el refrigerante recogido, tenemos vapor saturado, no sobrecalentado, pues está en contacto con refrigerante líquido. Pero la pregunta sigue siendo: ¿Qué referencia tomar, rocío o burbuja? Yo tampoco lo tengo claro
Última Edición: hace 7 años 10 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166919

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
A las bravas: la media 7alegria.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166920

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Jejeje. La presión es la misma, sea temperatura de rocío o burbuja, y realmente da lo mismo que estén en el condensador o en el calderín, ya que la presión, a no ser que sea un condensador muy grande, también será la misma. Sigo cavilando y gracias por acompañarme jejej
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166921

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Exacto, amigo, me colé, jeje. Estas cosas del deslizamiento nos traen de cabeza!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166922

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Desde el punto de vista del test de los incondensables, la prueba la harás en el lado de alta a equipo parado.

A máquina parada se establece una equilibrio en la relación P-T correspondiente, en el sector de alta, pongamos que el ambiente este a 25ºC.

Entonces, como no pude haber dos presiones y no hay fenómeno de cambio de estado, por tanto no puede haber ni debemos hablar de fenómeno de deslizamiento...yo tomaría en el equilibrio de las dos fases la presión de líquido saturado a 25ºC (burbuja) que es de casi 11 bar...Por tanto si leyendo tu manómetro DE ALTA te indica a equipo parado una presión o temperatura mayor a 11 bar o 25ºC (usa un termómetro de ambiente bueno) , diría que tienes incondesables.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, Calefaccióneltorno

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #166923

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Insisto, no habléis de deslizamiento a máquina parada...este fenómeno solo se presenta en los cambos de estado.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
Tiempo de carga de la página: 0.277 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information