31 Ene 2020 10:47
|
silenbloc
|
Me alegro que se solucionara , en cuanto al sensor de la unit exterior , depende fabricantes , por éso no te preocupes .
En éste caso en tu equipo el sensor de " los capilares " cuando la temperatura del refrigerante cae por debajo de los 0ºC le envía una señal a la tarjeta para que realice un desescarche .
|
03 Ene 2020 16:54
|
yasrey
|
Muy buenas tsrdes, a ver si alguno me podeis aconsejar donde conseguir el manual de la climaveneta 3000Q ya que me esta dando muchisimos problemas el desescarche y no consigo que trabaje en condiciones. Muchisimas Gacias.
|
25 Nov 2019 18:47
|
goldete
|
El compresor es de la serie SH y los dos que llevan tienen la misma capacidad. Esta mañana e provocado un desescarche y el compresor sonaba a rayos.
Ahora lo que me temo es como estará el circuito frigorífico por el tema de la degradación del aceite
|
08 Ago 2019 06:23
|
silenbloc
|
rabsym escribió:
Despues del éxito del primero estoy cambiado un segundo termostato que me funciona también bien pero curiosamente deja siempre encendida la máquina interior aun con el boton paro/marcha en estado parado, ya pasaba con el termostato estropeado.
Parece que en algún sitio deben tener puenteado algo pero no logro encontrarlo, ¿alguna sugerencia?
Saludos y gracias nuevamente
En el botón fan tienes 2 opiniones , ventilador continuo ( siempre activo ) y automático ( para cuando la unit exterior...
|
05 Ago 2019 06:37
|
silenbloc
|
goldete escribió:
Como curiosidad tengo una daikin horizontal de 25 kw bomba de calor que tendrá 20 años es de R22 y fabricación japonesa y es la única que nunca a tenido ni una avería y funciona todo el año.
De ésas sacaron pocas por su elevado precio , en bomba calor solía fallar el control desescarche .
Cuando Daikin cambió de Bélgica a República Checa , Turquía y demás para la producción en masa , la calidad bajó .
Las nuevas Ciat que sacaron con R407C el problema eran las fugas en los...
|
01 Ago 2019 06:43
|
silenbloc
|
El bimetálico tiene que estar cerrado y solamente abre al final de desescarche.
|
02 Jul 2019 20:57
|
jurado11
|
joseb71 escribió:
la camara enfria o no enfria , la camara coje la temp de consigna , ten presente que la temp ext es muy elevada, si dices que corta por alta, algo tiene, si no corta por baja segun dices,si dudas de que metieran carga en tu ausencia,igual te enteras si lo preguntas, y sabras algo si se hizo vacio etc etc etc , animo controla la carga, si no llega al punto de consigna ,puede ser falta de gas, como esta el condensador , comprobar la expan,,,,,, los ventilad.......comprueba la condensacion es...
|
02 Jul 2019 16:59
|
jurado11
|
olfera escribió:
www.gas-servei.com/images/Ficha-tecnica-R404A.pdf
estamos hablando en bar 1 de baja x 22 de alta. lo que equivale a -45ºC de evaporación y 50 ºC de condensación.
ahora tenemos que mirar es las temperaturas de trabajo, la de cuarto y la ambiente en donde esta el condensador, en condiciones normales se diría que las presiones esta dentro los rangos de trabajo. Estamos de acuerdo respecto a que las condiciones de trabajo son normales, es mas dentro del mismo recinto hay dos equipos...
|
02 Jul 2019 16:13
|
jurado11
|
olfera escribió:
jurado11 escribió:
Buenas compañeros, mucho tiempo sin pasar por estos lares. Tengo una avería en un compresor perteneciente a una camara de congelacion, antes de dar mas datos os diré que cuando tiene que parar para desescarche o por temperatura, me salta por presostato de HP. Coloco los manómetros en la aspiración para mirar comportamiento y observo que no me hace vacio y me para por alta presión. Me da la impresión que puedo tener comunicacion entre alta y baja, cosa que me extrañaria ya que el...
|
02 Jul 2019 14:13
|
olfera
|
jurado11 escribió:
Buenas compañeros, mucho tiempo sin pasar por estos lares. Tengo una avería en un compresor perteneciente a una camara de congelacion, antes de dar mas datos os diré que cuando tiene que parar para desescarche o por temperatura, me salta por presostato de HP. Coloco los manómetros en la aspiración para mirar comportamiento y observo que no me hace vacio y me para por alta presión. Me da la impresión que puedo tener comunicacion entre alta y baja, cosa que me extrañaria ya que el...
|
02 Jul 2019 13:30
|
jurado11
|
Buenas compañeros, mucho tiempo sin pasar por estos lares. Tengo una avería en un compresor perteneciente a una camara de congelacion, antes de dar mas datos os diré que cuando tiene que parar para desescarche o por temperatura, me salta por presostato de HP. Coloco los manómetros en la aspiración para mirar comportamiento y observo que no me hace vacio y me para por alta presión. Me da la impresión que puedo tener comunicacion entre alta y baja, cosa que me extrañaria ya que el...
|
07 Abr 2019 17:52
|
goldete
|
En teoria esa maquina da 59 kw de calor, por efecto Joule o resistencias, el consumo puede ser bestial a 220 voltios tienes que meter cableado de una burrada ya que el rendimiento de una bomba de calor es superior.
Tendrias que modificar la maniobra y meter termostatos de seguridad en vez de los presostatos, anular desescarches etc y muy importantes montar un control que en la parada de la unidad siga funcionando el ventilador hasta que no baja la temperatura de la maquina sino sale ardiendo
|
11 Mar 2019 21:23
|
KennyBX
|
Si se puede, pero no es práctico.
Puedes colocar una unidad condensadora más potente, el evaporador debe ser equivalente a dicha potencia, por lo que vas a perder gran parte del espacio interior, luego tienes que diseñar el sistema de flujo de aire en impulsión y retorno sin que se vea afectado por el producto a enfriar o el equipo no funcionará.
Por otro lado te vas a encontrar con el bloqueo de hielo del evaporador, por lo que necesitas un sistema de desescarche ya sea por resistencias...
|
05 Mar 2019 21:03
|
biel1
|
Buenas noches compañeros,necesito una manita a poder ser,hoy he ido a vet este equipo el cliente comenta que no pasa de -1 grado,cuando miro termostato veo que está a -8,la sonda termostática en el suelo de la cámara,le pongo la sonda en sitio adecuado,me giro y veo que la vet tes2 es 1 bloque de hielo,los ventiladores evaporador funcionan,le deshago el hielo,compruebo que el termostato funcione,lo hace,lleva un theben para el desescarche con 2 desescarches al dia de 30 minuts cada 1 con...
|
22 Feb 2019 14:24
|
Migar
|
Bueno por fin algo bueno! Acabamos de estar con la otra empresa, la propiedad y nosotros. La empresa frigorista que lo mantiene no ha venido.
Efectivamente el compresor segun los frigoristas, es el que produce el salto, aparte tiene humedad el curcuito, una resistencia de desescarche estaba desconectada (al conectarla deriva) y le falta gas.
Vamos que la empresa que lo mantiene sale escaldada de esta... la propiedad nos a pedido sus disculpas y los problemas que se han visto los subsanaran....
|
22 Feb 2019 09:17
|
Migar
|
Hola joseb, mi intencion no es meterme en camisa de once varas, ni menos en el trabajo de otro.
El mantenimiento que hago es unicamente electrico. Para las camaras estan los frigoristas. Lleva como 2 semanas saltando y dejandole sin tension la camara y la exterior, el frigorista fue y dijo el que el problema era electrico pero ajeno a la instalacion, o que bien estaba comida la acometida y deribaba en algun lado o que el diferencial estaba mal. Segido a el, pase y verifique que la acometida...
|
21 Feb 2019 22:42
|
Migar
|
Os vengo con una pregunta. Me llamaron para ver una averia que supuestamente era electrica, el diferencial de las camaras de cuando en cuando se caia, segun el frigorista era un problema ajeno a la instalación frigorifica.
Al ir y medir, el diferencial esta bien respecto a sensibilidad y tiempo de disparo, la toma de tierra es buena 8 ohm, fuga a tierra de la instalacion a ratos excesiva. Metemos en desescarche la camara y no hay corriente de fuga, se saca y al entrar el compresor empieza la...
|
03 Feb 2019 19:22
|
francismorcillo
|
Muy buenas.
Estudia el proceso de ultracongelacion del producto. Ahí puedes lograr grandes ahorros. Los productos de panadería admiten temperaturas de final de ciclo superiores a los -18C al corazón, al contrario que otros productos de alimentación.
Estudia también las pérdidas durante los procesos de empaque del producto.
Lo que ya has dicho de el almacenamiento correcto..
Y procesos auxiliares como la climatización de zonas puntuales de la zona de producción de masas y de...
|
25 Ene 2019 18:39
|
thasio
|
rodrigomigel@gmail.com escribió:
thasio escribió:
Hay algo que sigue sin cuadrar en esa máquina, antes la presión de alta era baja, ahora por las nubes....
Un saludo
Bueno con tantos mensajes es fácil perderse. Antes las presiones no subian, la sospechosa principal fue una valvula check que no cerraba bien. En concreto la que aparece en paralelo con la VEE.
La verdad que de repente un dia durante unas pruebas la presión empezó a subir, coincidió que se hizo un desescarche y se vé que se desbloqueó y empezó a cerrar bien y el...
|
23 Ene 2019 13:10
|
francismorcillo
|
thasio escribió:
La temperatura de serpentin se corresponde con la medida en la bateria de intercambio con el aire
Pues algo no cuadra. No puede ser que la sonda ambiente te mida -8,9C y la temperatura a la salida de la batería sea de 3,5C.
O tienes la sonda ambiente en un lugar no apropiado o está tocando directamente en uno de los tubos en el cual tienes mucha evaporación de refrigerante y poco paso de aire.
Puedes probar a separarla un poco de los tubos, de modo que solo toque las aletas, asegurándote...
|
22 Ene 2019 13:08
|
francismorcillo
|
thasio escribió:
Hola a todos,
lo prometido es deuda. Os paso diagrama del circuito en cuestion con las temperaturas y datos de presión.
En verde se encuentran los datos de temperatura. Están medidos con un termómetro IR sin contacto.
Las presiones indicadas son las medidas por el presostato de baja y de alta presentes en la máquina y se encuentran representadas en azul junto con su conversión a temperatura.
Dado que el circuito no llega a ser estable por la tendencia a descargar alto y la apertura de la...
|
21 Ene 2019 23:10
|
francismorcillo
|
Pues a falta de examinar mejor los datos que aportas, a ver si mañana tengo algo de tiempo, hay uno que me llama la atencion: SUBENFRIAMIENTO DE 21K.
Me da que o bien tienes incondensables, y muchos, o que simplemente la máquina está pasada de gas.
Sólo tienes una manera de comprobarlo. Recuperar gas y pesar. Y al mismo tiempo, comparar presiones y Temperatura del gas recuperado para buscar inconcondensables.
Una pregunta. La temperatura de serpentin, esas que indicas de -8,9C, es la...
|
21 Ene 2019 09:56
|
thasio
|
francismorcillo escribió:
Cambia el sensor de desescarche o temperatura ambiente, y mira a ver qué tal se comporta.
A parte de eso, solo se me ocurre lo que comenta Rodrigo. Válvula check rota. Puedes comprobarlas metiendo 2 termómetros antes y después, y si no hay diferencias de temperatura, blanco y en botella.
A parte, ese salto térmico en el placas me parece algo bajo.
Lo del bypass del gas que decías, es simplemente una apertura extra de la VEE para bajar el salto de compresión y así disminuir la...
|
19 Ene 2019 04:24
|
francismorcillo
|
Cambia el sensor de desescarche o temperatura ambiente, y mira a ver qué tal se comporta.
A parte de eso, solo se me ocurre lo que comenta Rodrigo. Válvula check rota. Puedes comprobarlas metiendo 2 termómetros antes y después, y si no hay diferencias de temperatura, blanco y en botella.
A parte, ese salto térmico en el placas me parece algo bajo.
Lo del bypass del gas que decías, es simplemente una apertura extra de la VEE para bajar el salto de compresión y así disminuir la...
|
18 Ene 2019 19:13
|
thasio
|
En primer muchas gracias a todos por vuestro apoyo y consejos.
En contra de lo que alguien pueda pensar el que aparezcan más averías es porque están/estaban, no porque se las cree yo. Así que creo que lo mejor de todo es recapitular para ver el camino andado.
Inicialmente, el circuito tenía golpes de líquido, cuando funcionaba en modo calor, en modo frio funcionaba perfectamente.
Averías encontradas con vuestra ayuda:
- Resistencias de cárter fundidas. Dicha avería no fue detectada...
|
18 Ene 2019 13:20
|
francismorcillo
|
thasio escribió:
francismorcillo escribió:
Pues parece que tienes cosas raras ahí.
No podría ser que al limpiar el filtro hicieras algo mal y tengas problema de caudal en el PLACAS???
Esas presiones tan altas indican falta de condensación. Y es normal que se te suba tanto la temperatura de descarga con ese salto de compresión tan alto.
Cuando dices que hizo un cambio rápido durante un desescarche a que te refieres? A que hizo un descarga muy corto?
Otra cosa que me tiene perdido. Que es para ti el bypass de descarga de gas?....
|
18 Ene 2019 12:11
|
thasio
|
francismorcillo escribió:
Pues parece que tienes cosas raras ahí.
No podría ser que al limpiar el filtro hicieras algo mal y tengas problema de caudal en el PLACAS???
Esas presiones tan altas indican falta de condensación. Y es normal que se te suba tanto la temperatura de descarga con ese salto de compresión tan alto.
Cuando dices que hizo un cambio rápido durante un desescarche a que te refieres? A que hizo un descarga muy corto?
Otra cosa que me tiene perdido. Que es para ti el bypass de descarga de gas?....
|
18 Ene 2019 05:47
|
silenbloc
|
Además de lo ya expuesto , diría que el sensor ambiente o del intercambiador de aire te está dando lecturas erróneas , de hay los continuos desescarches , en la situación que ahora tienes .
|
17 Ene 2019 20:52
|
francismorcillo
|
Pues parece que tienes cosas raras ahí.
No podría ser que al limpiar el filtro hicieras algo mal y tengas problema de caudal en el PLACAS???
Esas presiones tan altas indican falta de condensación. Y es normal que se te suba tanto la temperatura de descarga con ese salto de compresión tan alto.
Cuando dices que hizo un cambio rápido durante un desescarche a que te refieres? A que hizo un descarga muy corto?
Otra cosa que me tiene perdido. Que es para ti el bypass de descarga de gas?....
|
17 Ene 2019 18:37
|
thasio
|
Hola a todos,
Volvemos a la carga con la dichosa enfriadora. En primer lugar, os comento las actuaciones realizadas. Se le instaló la sonda de temperatura de la salida de la batería que controla la VEE y se realizó una limpieza de los filtros del agua. El filtro del agua no presentaba mucha suciedad, como mucho estaría limitando un 10% del caudal, pues se había limpiado en octubre pasado.
Después de esto al arrancar la maquina las primeras veces el comportamiento resultaba similar a las...
|
16 Ene 2019 18:39
|
joseb71
|
hol...eso es cosa para un tecnico, bueno te dire algo que es muy facil,,hay un momento que dices algo de sonda de desescarche ,alarma de no se que, acaso eres tecnico electronico,
pues veras entre los datos que pones tu modelo y marca tiene nº de serie ese es tu aparato, estara en la pegatina de la maquina, mas facil no lo puedes tener, ademas tendras el manual, y tambien te lo indica,
mira en un aparato exterior el nº de serie , miras en otro y veras otro nº diferente y asi pero mira...
|
16 Ene 2019 11:26
|
miki_castalla
|
Lo primero de todo quería explicar que hace unos 5 años compré un piso en el que venía instalado un sistema de aire acondicionado, pero hasta hace unos meses no fui a vivir. Por lo que el aparato ha estado unos 8 años en total parado.
Dentro: CLIMAVENETA HEN 60 JE 06 INU
Fuera: CLIMAVENETA HEN 50 JE 06 EXU 215
A finales de los meses de verano ya estábamos allí, conectamos el aire acondicionado y funcionaba perfecto, sin hacerle ningún tipo de mantenimiento, ni puesta a punto después de...
|
09 Ene 2019 13:46
|
albiranz
|
silenbloc escribió:
Vamos por partes :
Equipos supongo funcionando en bomba calor .
Circuito 1 : los síntomas son claros de fuga o falta de refrigerante , deberías tener cómo mínimo una presión de alta de 270 psi.
Circuito 2 : la temperatura de descarga es muy elevada así cómo las presiones , habría que revisar el control de condensación del equipo ( sonda del intercambiador exterior y funcionamiento ) , o exceso de carga de refrigerante .
Puntos a revisar :
Temperaturas de impulsión / retorno en la...
|
09 Ene 2019 06:08
|
silenbloc
|
Vamos por partes :
Equipos supongo funcionando en bomba calor .
Circuito 1 : los síntomas son claros de fuga o falta de refrigerante , deberías tener cómo mínimo una presión de alta de 270 psi.
Circuito 2 : la temperatura de descarga es muy elevada así cómo las presiones , habría que revisar el control de condensación del equipo ( sonda del intercambiador exterior y funcionamiento ) , o exceso de carga de refrigerante .
Puntos a revisar :
Temperaturas de impulsión / retorno en la...
|
08 Ene 2019 09:06
|
albiranz
|
Hola, y feliz año.
Estamos con una reparación de esta máquina, en la placa no se ve ya modelo. Es una unidad bomba de calor partida, con condesadora axial y dos circuitos independientes , gas 407C y potencia unas 38.000 fr, la interior puede ser BCVI 454 y la exterior pudiera ser SQH150K/AHO-454-BG-38.
No sabemos de su vida, posiblemente le hayan metido gas hace poco, pero cargando, sin vaciar ni meter a peso.
Los datos medidos:
Circuito 1:
Tª ext: 1º tª int: 15º tªdescarga: 93.2...
|
24 Dic 2018 12:32
|
francismorcillo
|
thasio escribió:
Hola a todos,
En primer lugar, pediros disculpas por estar tantos días perdido. Pude hacer diversas pruebas y creo que tengo el culpable, pero quiero comentarlo con vosotros para confirmarlo.
Como bien habéis dicho mas de uno la VEE abre a tope y eso no debería ser así. Realicé la prueba de cambiar las placas de control de los dos circuitos y el comportamiento es el mismo.
También probé a desconectar la VEE para verificar que la válvula antirretorno en paralelo de la VEE (Y22E en el...
|
18 Dic 2018 18:21
|
thasio
|
Hola a todos,
En primer lugar, pediros disculpas por estar tantos días perdido. Pude hacer diversas pruebas y creo que tengo el culpable, pero quiero comentarlo con vosotros para confirmarlo.
Como bien habéis dicho mas de uno la VEE abre a tope y eso no debería ser así. Realicé la prueba de cambiar las placas de control de los dos circuitos y el comportamiento es el mismo.
También probé a desconectar la VEE para verificar que la válvula antirretorno en paralelo de la VEE (Y22E en el...
|
03 Dic 2018 10:44
|
refrio
|
podrias puntualizar o afirmar que los ruidos son siempre antes o despues de un desescarche o sea la maquina funciona normal hasta el punto de deshielo ahi o despues empieza esos ruidos es asi o las vibraciones aparecen en otra situacion?
|
30 Nov 2018 19:38
|
joseb71
|
hol... ** el golpe de liquido no se produce en los compresores scroll, presentan una resistencia total a los golpes de liquido, sin llegar a sufrir ningun daño a consecuencia del mismo, descartado????
**a penas he visto lo que mandaste los videos, solo vi uno y es de la descarga, pues eso, no vi antivibradores por ninguna parte, no se si tiene,
**lo que vi es la descarga de la descarga del compresor va a la 4 vias y esta si puede producir ruido,si llega refrigerante o lo que sea a la 4...
|
30 Nov 2018 07:52
|
silenbloc
|
En éste caso por las imágenes veo que es de día y no es esporádico , y la vee parece actuar correctamente .
Si fuera esporádico ....me daría que pensar que la válvula de 4 vías no actúa en el ciclo de desescarche .
Esto es como Pulgarcito ....hay que ir siguiendo las miguitas de pan que va dejando la máquina , y seguro que lo encuentras.
|
29 Nov 2018 21:00
|
thasio
|
jebesat escribió:
Hola, veo que va a ser difícil que te centres en el foro con tantas ideas dispares.
Me quedo con un detalle que has dicho:
Se cambiaron dos compresores en garantía en ese circuito? Dos veces además, 4 compresores?
Cuenta más, cuando se rompieron, en verano, en invierno, se congelaba ya al principio? Luego dejó de hacerlo? Recuerdas que fuese una avería similar?
Podemos estar ante un defecto de la máquina, de las placas de control de las válvulas electrónicas, o cualquier otra cosa.
En...
|
28 Nov 2018 23:37
|
thasio
|
Hola @joseb71
A continuación te contesto a todas las preguntas planteadas. Iniciaré mi respuestas con “>>>” para diferenciarlas al entremezclarlas
*me gustaria saber si el gas original de la maquina, es R410 o se puso posteriormente cuando hicieron la carga,
>>> La maquina es original con R410A. En la documentación adjunta en la carpeta de google drive se puede ver la chapa de la máquina.
drive.google.com/folderview?id=102dekCrJ...N1Nt4ycjOrARi-qUdhy5
>>> Si por original te refieres...
|
28 Nov 2018 21:33
|
joseb71
|
*me gustaria saber si el gas original de la maquina, es R410 o se puso posteriormente cuando hicieron la carga,
*bueno el tema del aceite ya se como funciona lleva un tubo de interconexion para los dos , pero si la resistencia esta caput el aceite se va al compresor que trabaja, y si la resistencia no calienta no arranca el compresor , el aceite debe de tener una temp para que arranque , asi que facilmente para mi ese compresor se esta dañando si dices que el ruido no es de compresor,...
|
28 Nov 2018 21:26
|
joseb71
|
*me gustaria saber si el gas original de la maquina, es R410 o se puso posteriormente cuando hicieron la carga,
*bueno el tema del aceite ya se como funciona lleva un tubo de interconexion para los dos , pero si la resistencia esta caput el aceite se va al compresor que trabaja, y si la resistencia no calienta no arranca el compresor , el aceite debe de tener una temp para que arranque , asi que facilmente para mi ese compresor se esta dañando si dices que el ruido no es de compresor,...
|
28 Nov 2018 17:51
|
jebesat
|
thasio escribió:
Hola,
Gracias @jebesat el tema es identificar el origen de esos golpes de líquido, si que en modo frio no se han observado tales golpes de líquido ni ruidos. Supongo que también en verano las altas temperaturas hacen que no tenga importancia el problema de la resistencia de cárter y hace que no se produzca el arranque inundado.
El circuito afectado de la máquina se encuentra parado, al ser una máquina de 2 circuitos la mantenemos en marcha con el otro, pero cuando llegue el frio fuerte...
|
28 Nov 2018 14:03
|
jebesat
|
Bueno, ya he mirado tu esquema.
Céntrate en la parte rodeada de rojo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Te paso las posibilidades que tienes:
1) La antirretorno (7) te deja pasar líquido. Lo veo poco probable, pero podría ser.
2) La válvula de expansión electrónica (14) está mal y abre mucho, o la sonda de aspiración la está liando al estar fuera de rango y hace que la válvula abra mucho. Por eso en modo frío te va bien (es otra válvula de expansión), y en modo calor tienes retornos...
|
20 Nov 2018 07:00
|
silenbloc
|
Menos el calor de un buen fuego de leña , pongas lo que pongas se escarchará .
Hoy en día hay equipos bomba calor que intentan minimizar ésos efectos con bypass de gas de descarga , seccionar el intercambiador exterior , compensación de presiones...etc....etc ....y ésa tecnología económica no es .
¿La bomba de calor que quieres instalar es para una sola estancia o varias?
La aerotermia hoy en día está muy desarrollada y existen variedad de fabricantes , también llevan...
|
19 Nov 2018 11:43
|
MF1
|
joseb71 escribió:
hol pues una buena lumbre o estufa , como una chimenea de toda la vida, no se averia ni hace hielo, ni desescarches, de madrid para el norte. la bomba de c...... no es valida,
ni tampoco en la serrania de cuenca, sal....
si se puede hacer una inversion, en hacer un buen aislamiento,eso es lo mejor que conozco,te mantendra la temp salvo por las ventanas que tendras alguna perdida,sal....
paredes y suelo, hoy una pieza y mañana otra, Que curioso que me digas eso joseb71, entonces de Madrid a...
|
19 Nov 2018 11:03
|
joseb71
|
hol pues una buena lumbre o estufa , como una chimenea de toda la vida, no se averia ni hace hielo, ni desescarches, de madrid para el norte. la bomba de c...... no es valida,
ni tampoco en la serrania de cuenca, sal....
si se puede hacer una inversion, en hacer un buen aislamiento,eso es lo mejor que conozco,te mantendra la temp salvo por las ventanas que tendras alguna perdida,sal....
paredes y suelo, hoy una pieza y mañana otra,
|
11 Nov 2018 12:42
|
samboromdom
|
es muy normal en ese tipo de neveras , no hace desescarche y hay que estar descongelandolas para que fluya el aire,
lo mas seguro es la placa ya que es el problema mas comun, no obstante combrueba resistencias de desescarche
|
|