Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Equipo Carrier No comprendo que le pasa!!

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #133952

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Hola Amigos y compañeros.
Este equipo me esta volviendo loco, no logro comprender que es lo que pasa, ni donde esta realmente el problema!
Antes que nada tengo que mencionar que se le efectuaron todos los trabajos de rigor: Limpieza, barrido, cambio de filtros, vacíos, y muchos ETC. mas.
Ya no se si le falta gas!... si le sobra!... si quedaron incondensables, no se mas que hacer . 765229.gif 765229.gif
Los valores de presiones y temperatura llaman mucho la atención, pareciera que donde debería haber gas recalentado hay liquido subenfriado!!! thump_214270
Les pido por favor me den una mano con esto!
Dejo un PDF con fotos datos y mas.
Gracias a todos!
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #133953

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola,leí muy rápidamente,pero,hay que evitar,que la temperatura del cárter,baje de 50ºC,como sea...

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #133955

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 8 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #133959

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Buenos días, cuando en el informe pones tanto en uno como otro 39 y 33 C de descarga te refieres a la salida del condensador o temperaturas de descarga de compresores?
porque si es lo segundo tienes un grave problema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #133965

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Hola silenbloc.
Es lo segundo. La temperatura esta tomada con un laser Fluke a la salida del compresor, y cuando me refiero a la temperatura de succión... es en la entrada de gas al compresor!
Gracias por interesarte.
Cordial saludo
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #133969

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Revisa bien ese termometro fluke porque creo que no funciona muy bien...las medidas de temperaturas son incongruentes. Emplea uno de contacto.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #133970

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola rodolfo 1414, está claro que le está llegando liquido...espuma en el visor, temperatura descarga muy baja y temperatura del carter muy baja...

Comprueba la válvula de expansión, controla la carga del equipo, resistencia del carter, la emigración del gas al compresor...

saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #133972

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Ya lo ha dicho Roverman. Esas medidas de temperatura no hay por donde cogerlas (no cuadran) y sobre todo las de descarga de compresores.
Última Edición: hace 9 años 8 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #133973

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Hola compañeros.
Roverman: En un principio pensé lo mismo, Pero no el termómetro funciona bien! también tome la temperatura con uno de contacto, y mide la misma temperatura! No es problema de termómetro.
Diegocb2: mientras el equipo esta parado por un periodo de 24Hs. cuando arranca lo hace normal, pero a los pocos minutos de funcionamiento comienza a emulsionar el aceite. Los calefactores funcionan bien. (Encendidos mientras el compresor está apagado, y apagados mientras el compresor esta en marcha)
Con respecto a la carga, no tengo forma de saber ya que no indica en ningún lado cuanto gas lleva. por lo general a estos equipos los cargo lentamente, controlando presiones y temperaturas hasta que quedan con parámetros razonables. Pero en este caso se me ha complicado en sobremanera! (estoy sospechando del estado de los platos de válvulas, pero estos compresores fueron recién reparados por una empresa especialista en la materia!!!)
Gracias por el interés muchachos. Sigan pensando, y haber que descubrimos!
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #133975

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola rodolfo1414, la carga de gas si no tienes referencia escrita en la maquina puedes tener una idea muy aproximada sabiendo el volumen del calderin la carga no debe ser mayor que su 80%.
Por otro lado puedes hacer una carga sin este dato mediante el recalentamiento o por el subenfriamiento.
Por lo que he leído en tu caso me surge la inquietud inmediata de comprobar primeramente como están esos compresores en cuanto al plato de válvulas.
Puede que te hayas pasado en la carga de refrigerante, por ello retiraría todo el gas y comenzaría de nuevo pero tomando el peso para tener certeza de lo cargado.
Los condensadores están en un nivel superior a los compresores hay sifones para evitar la migración de aceite? Válvula de retención? la reparación de los compresores porque fue necesaria?
Podrían estar las VET muy mal reguladas (abiertas).
632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, rodolfo1414

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #133977

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Bien, las medidas de temperatura e incluso presiones son bastante raras
- Por ejemplo, la temperatura de descarga del compresor es más baja que la de condensación...
- La temperatura del carter más fría que la de succión....y coincidente con la de evaporación...lo que mostraría un recalentamiento nulo.


Todo apunta a que esta llegando líquido al compresor...y debes investigar el por qué, lo raro es que no hayan cascado ya los compresores...

Comprueba mediciones y estado de evaporador y condensador sucio, VET clavada, exceso de refrigerante, incondensables ...

De momento es lo que se me ocurre...yo iría recuperando refrigerante con los medidores instalados (termometro, manometro y pinza amperimetrica) y vería como evolucionan los datos...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #133978

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
esas temp y la presion no son correctas, y la temp de aceite menos,con esa temp no arracan,si la temp estan baja normal que retorno liquido,observa si en parada la solenoide de liquido cierra,
no se no entiendo que tengas dos compresores y sean diferente circuito, y despues dices que hay otro de reserva pero ese de reserva sera para los dos circuitos, o como, es raro que sean dos circuitos, yo creo que son si hay 3 compresores es un solo circuito creo,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information