Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #133995

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Hola muchachos.
Gracias por los consejos, y acepto mas!!!
Frigotron: ante todo... a que le llaman calderín? y te comento que tengo las mismas sospechas con respecto a los compresores. con el tema de la carga: metí un poco en estado liquido, y luego lentamente por baja, hasta que logré que no se vean burbujas en la linea de liquido! Los compresores se repararon... uno por quema, y otro por golpeteos constantes. sifones bien, y las VTE. no se tocaron (solo se limpio bien la zona de contacto del bulbo y se aisló bien)
Roverman: Precisamente es lo que me confunde en sobremanera!! las temperaturas, Son buenos consejos los que me estas dando, mañana voy a verificar las VTE para ver que abran y cierren bien. Por lo demás, sigo trabajando en el tema.
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #133996

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Hola Joseb71.
El tema es así:...dos compresores semihermeticos, con un condensador de dos radiadores, y tres ventiladores, cuando se pone uno de los compresores en marcha... llega a una presión determinada y mediante un presostato arranca un ventilador, luego si arranca el segundo compresor, y llega a la presión determinada, arranca el segundo ventilador, y si la temperatura en el condensador alcanza un determinado valor, enciende el tercer ventilador comandado por un termostato, con una sonda que censa la temperatura entre los dos radiadores del condensador, por ese motivo digo que el tercer ventilador es común a los dos circuitos de refrigerante. Por tanto sea cualquiera de los dos compresores el que está funcionando, si la temperatura en el condensador pasa de un determinado valor, se pone en marcha el tercer ventilador. (sea cual sea el compresor que esta funcionando).
No tienen válvula solenoide!, y lo que he visto es que luego de pararlo, en el visor de liquido se ven burbujas por mucho tiempo. ejemplo: 10 horas después se siguen viendo burbujas en la linea de liquido. (si hay mas consultas, a tus ordenes!)
Joseb71: Te dejo un abrazo, mis respetos, y el agradecimiento por interesarte en mi problema!!
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #134005

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Creo que aparte del empacho de refrigerante el plato de válvulas está tocado, por los síntomas creo que las de aspiración, el condensador actúa como recipiente de líquido y el evaporador como un subenfriador.
Como comentan los compañeros recoger todo el refrigerante y antes de volver a realizar la nueva puesta en marcha, verificar el estado de los platos de válvulas realizando la prueba, o desmontar y verificar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #134006

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Las resistencias de cárter su función no es evaporar el refrigerante líquido que puede venir.
Tiene una función de prevención ante un posible arranque con bajas temperaturas exteriores(pudiendo condensarse refrigerante en estado líquido en el cárter), y calentamiento del lubricante que hay en el cárter.
Algunos equipos llevan como comenta el Capitán Joseb71 un termostato interno que censan la temperatura del lubricante y no permiten el arranque hasta su completo calentamiento.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #134013

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Calderin,se le dice en España,al tubo recibidor.

Insisto,NUNCA,permitas que un compresor de esas caracteristicas,con ese gas....(diría,con cualquiera)
arranque,con menos 50ºC,en el carter.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #134014

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Martinie no se a que te refieres "Calderin,se le dice en España,al tubo recibidor ".
Para mi calderin sería el recipiente de líquido a la salida del condensador.
Como lo soléis decir vosotros?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #134016

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
martinie escribió:
Calderin,se le dice en España,al tubo recibidor. Guillermo

1burla-provo Eso sera algun becario (aprendiz). risa136:,gif
lema.rae.es/drae/?val=calderin
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #134017

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola condensacion hay una presion a 225psi que si vale, la otra no vale lo que no enriendo es la temp de carter eso no vale ,o hay un error, la temp de 11ºc no es valida,mides la temp en ºC o en ºF
LA PRESION DE BAJA ESTA ENTRE 60 65 70 80psi alta de 165 a a 250 260 > 220 seria lo ideal<
baja 65psi saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #134018

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
como siempre esto esta en el foro entra en los foros busca sala jose en compresres carrierhay paginas con todos los modelos dms.hvacpartners.com/docs/1005/Public/05/09DC-5SI.pdf saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #134019

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
"Calderin,se le dice en España,al tubo recibidor ".
Para mi calderin sería el recipiente de líquido a la salida del condensador.
Como lo soléis decir vosotros?

"Calderin".......Que quieres que te diga,a mi me suena,medio así:


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Acá,ponemos en google:"tubo recibidor,y nos sale esto:

www.google.com/search?q=tubo+recibidor&e...UoAQ&biw=931&bih=594

risa136:,gif

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #134035

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Jajajja Martinie que cachondo que sos!!
:-D







No estaría mal tener un diccionario con algunas referencias de palabras más usuales, ya que a veces hay dudas al significado, como por ejemplo ventileta, sobrecalentamiento, mensulas, robinete,manifold...... Etc. Aunque uno con el tiempo va cogiendo esa parte del Castellano tan rica que tiempo atrás se perdió.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 8 meses #134043

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
silenbloc escribió:
Jajajja Martinie que cachondo que sos!!
:-D







No estaría mal tener un diccionario con algunas referencias de palabras más usuales, ya que a veces hay dudas al significado, como por ejemplo ventileta, sobrecalentamiento, mensulas, robinete,manifold...... Etc. Aunque uno con el tiempo va cogiendo esa parte del Castellano tan rica que tiempo atrás se perdió.
Un saludo
Muy buena idea silembloc.... thump_356595
Sera estudiada lo propondré por necesario ya que hay compañeros de muchos países de habla hispana. smicubile.gi

P/D ni que hablar cuando entra un andalu sevillano de la misma sevilla....encima esa gente bebe una cerveza ma raraaaa!!! thump924906m
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 8 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.