Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Equipo Carrier No comprendo que le pasa!!

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 7 meses #134984

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Hola Seba.
Excelente punto el del aceite por encima del 141, no lo vi desde ese punto. ¿que opinas de darle temperatura a los radiadores por medio de algunas resistencias eléctricas, caloventores, etc. mientras le hago vacío? Previo a unas pasadas de N2. una vez instalada la nueva VTE.
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 7 meses #134990

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
si tenes 141 la unica forma de sacarlo del 22 es por destilado, vas a tener que mantener la temp baja mientras sacas el r22. despues de eso, calentar no es una mala idea.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 7 meses #134991

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si se pueden conseguir las mismas vet, genial!!
Pones una y retiras la otra, sino te toca cambiar prolongar reducir tubo.... Etc
Cuando se limpiaba antes con R11, sistemas e intercambiadores de los equipos B/C aire agua aparte del nitrógeno, vacío y demás, usábamos el soplete y bombillas halogenas de 500w prendidas en los colectores del condensador, cárter de compresor, recipientes de líquido y demás con el fin de extraer TODA la humedad y los posibles restos de R11.
Por lo tanto, si las cosas se hacen bien no tienen porque haber problemas.
Soldar, se puede soldar perfectamente no sobrecalentando en exceso las piezas y con una corriente de nitrógeno pequeña, lógicamente con una salida abierta para la salida de la misma.
Pero lo primero siempre es lo primero.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 7 meses #134995

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Doy mis disculpas por salirme del tema central.
R134b.
Bajo punto de ebullición: Tiene un punto de ebullición de 32°C, lo que permite eliminarlo totalmente del sistema mediante vacío. www2.dupont.com/Refrigerants/es_MX/news_...ico_caractr141b.html
Punto de ebullición de 32°C. Es un solvente de baja presión que permite ser eliminado totalmente del sistema mediante vacío, después de realizar la limpieza. www.totaline.com.ar/site/uploads/file_7-2010630171842-0.pdf

Tema afín: www.quimobasicos.com.mx/archivos/limpieza.pdf

www2.dupont.com/Refrigerants/es_MX/news_...icas/mayo/index.html

Es de aclarar que cuando se hace barrido el compresor debe estar por fuera del sistema…


¿R134b? gran equivocación. es R141a
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 7 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 7 meses #134998

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
en cuanto pueda leere lo suyo don olfera, pero tenga bien el dudar siempre en los dibujos que hacen algunos, en especial dupont, empresa que no siempre dice todo.
ejemplo, r507, se que potencial de recalentamiento global tiene, dupont lo dice, cosa que no hace con el r404, por algo será.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 7 meses #135004

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
sebastian73 escribió:
no don roberman, justamente con el 141 no hay mas presión, ya que está condensado, por eso no es detectable.. no tratamos con un incondensable, o con un gas de mayor presion.

y por eso puede haber un tema de migracion de liquido.
Gracias Sebas, tienes razón evapora a 32ºC lo que hace dificil la prueba indicada, en España esta prohibido el R141B y que yo sepa no esta disponible, di por hecho que era un refrigerante más volatil.


Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 7 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodolfo1414

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 7 meses #135694

  • ramark
  • Avatar de ramark
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Hola a todos Companeros!!! en que quedo esto al final?
Esta solucionado y se supo cual era problema? 956844.gif
Trinity Uses NMAP, Shouldn't You?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 7 meses #135708

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Hola ramark.
Te comento: todavía se están esperando las VTE. (el proceso de gestión y compra es muy lento). El tema no esta cerrado aún. Por tanto en cuanto tenga las VTE. y ponga en marcha, voy a comentar en que quedó, y ver si puedo subir algunas fotos con alguna reseña de los pasos. Por si le es útil a algún compañero.
Te dejo un saludo.
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 6 meses #137894

  • lmcolioni
  • Avatar de lmcolioni
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 36
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Que tal compañero Rodolfo , veo que te dignaste a sacar las VTE , me parece bien ya que era la ultima opción, por cierto dile a tu jefe de compras que traiga agua bendita del vaticano para bendecir la sala de maquina , esta endemoniada , es mas factible a que te consiga un respuesto. Abrazos

P/D: Somos ex compañeros, el me entiende. Saludos
LO MUCHO O POCO QUE TE PAGAN POR UN TRABAJO , ES PARA HACERLO BIEN
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo Carrier No comprendo que le pasa!! hace 9 años 6 meses #138150

  • rodolfo1414
  • Avatar de rodolfo1414
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 159
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 4
Ha jajaaaa Negrazo! Quien iba a decir que te encontraría por estos lado!!! después de varios meces de esperar, mañana lunes, voy a ver que me mandaron. jajajajajaaa. tenía pedida algunas cosas.
Si Dios quiere voy a estar desembalando un par de VTE. para seguir con la maldición!!
choca_.gifs choca_.gifs
Cuanto más cosas se saben más quedan por aprender, la ayuda que da el saber termina en lo que se ignora, si hasta la luz de la aurora termina al anochecer. (Jose Larralde)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.252 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information