refrio escribió:
podrian aclarar como SECUENCIAMOS las entradas de funcionamiento de en este caso 3 compresores,por presion de baja ,o por temperatura de demanda que es mejor,gracias
Hola, segun mi limitada experiencia las centrales o tandems para multicircuitos, es decir varios evaporadores, siempre funcionan manteniendo una presión de evaporación,/aspiración mínima.
Segun las temperaturas de los circuitos se deverán colocar en algunos, vávulas reguladoras de presión de evaporación.
aHora existen centralitas que realizan la función de control de funcionamiento de los compresores, tanto en el tema presión con el transductor de vaja, como controlando nº de horas para que todos trabajen el mismo tiempo a lo largo de la vida de la instalación , como los arranques . Tambien hacen esto con los ventiladores de condensación.
Antiguamente se utilizaban presostatos de zona muerta. Si necesitamos menos presión, porque se han abierto muchos servicios, damos orden de que entre otro compresor mediante un programador de levas. Si la presión es adecuada no se hace nada. si baja del límite determinado se van quitando compresores de la misma manera que van entrando.
Pero una central a la que se le hagan funcionar compresores en función de la "temperatura de demanda", nunca lo ví
Saludos.