Semana curiosa, esta...
Esta semana, tres clientes me llaman para lo mismo: Una segunda opinión.
En tres casos distintos, tres clientes me cuentan lo mismo: "Vino el servicio técnico y me dijeron que esta máquina no tiene reparación, que máquina nueva. Y quiero que Ud. se lo mire y me diga si es así, o si tiene reparación"
El primero fue una Roca-york de conductos con R407. Fueron unos "técnicos" y les dijeron que máquina nueva, que es el segundo compresor que cambian y que ya no vale la pena, que es una mala marca y se estropean mucho. Voy yo y le cambio el condensador de arranque y a funcionar.
El segundo, no voy a decir la marca, ya que fue el SAT oficial. "Esta máquina no tiene reparación, es muy vieja". El jueves mandaban al comercial de la marca para presupuestar otra máquina similar, valorada en 6.000 euros. El cliente me dijo que se iban a trasladar dentro de 1 año, y que no querian bajar la máquina con una grua y comprarse otra y subirla, que era un engorro. A ver si yo le veia solucion.
La máquina, una compacta, perdía agua por la bandeja, sobretodo cuando se paraba, que caia a chorros. La impulsión salia a 28ºC pero el retorno estaba fresquito. Quité unas lamas por donde absorvia la aportación de la calle, y otras que quité donde expulsaba la condensadora. La máquina, apoyada sobre 2 bigas con 4 silenblocks, por su propio peso se habia deformado en su mitad, haciendo una especie de V (exagerando mucho). No habia riesgo de caida. Le hice un agujero en la parte más baja de la pendiente y le puse una pipeta-embudo conectada con el desagüe. Máquina funcionando bien.
El tercero si que era de juzgado de guardia. Dos Lennox de 8 años, unidades partidas de conductos. El cliente, una administración de fincas, me dijo: "los del aire del local de aqui al lado vinieron a reparar las maquinas de un cliente y me dijeron que estaban muertas, que máquinas nuevas.
Era una casa alquilada por un ruso como una montaña que no habla ni español ni ingles. Era el ruso más grande que he visto en mi vida, era igual que este, hasta en el peinado:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Las máquinas no funcionaban desde el invierno pasado. ¿Sabeis que tenian? Los filtros totalmente obstruidos y las condensadoras no se ponian en marcha porque tenian un presostato de alta con rearme manual y habían saltado. Cambie filtros, apreté los botones de rearme y ale, a funcionar unos añitos más.
El ruso me dice: "Otros malos, bah! Tu bueno, ok" Sí sí, lo que tu digas, cualquiera te lleva la contraria macho... Como se cruce el ruso con los que fueron a mirar la máquina... Y estan a dos calles...
En fin, "máquina nueva" es una frase que estoy oyendo demasiado en estos días de crisis.
¿A vosotros no os pasa lo mismo?