**-hola presostatos presion de desconexion 0,63 +-0,14bar<<<presion de conexion 0,9+- 0,1bar<<< temporizacion 120 +-15 seg comprueba sio es asi,,** si la presion diferencial de aceite cae por debajo del minimo aceptable el compresor se parara despues de 120 seg,
**la presion neta de aceite puede leerse conectando dos manometros en el compresor ,y comparando las lecturas, un manomtro conectado a la bomba un 2º se conecta al carter conexion en T NO EN LOS TAPONES,
**donde llegan los niveles de aceite en el visor, debe comprobarse el nivel optimo haciendo funcionar el compresor hasta que el circuito este a regimen,y comprobar el nivel con el visor,
el nivel puede comprovarse hasta 10 segundos despues de haber parado el compresor,
**nivel maximo: el visor tiene 3 tornillos en triangulo,hay dos abajo en horizontal, el nivel maximo tiene que estar en linea con la parte superior de la cabeza de los tornilloso un poco por encima para el D8
**NIVEL MINIMO:debe estar entre el eje de la cabeza del tornillo el centro, y la parte superior de este a la mitad de los tornillos de la parte inferior, sabesque hay dos filtros uno en el carter y otro en aspiracion,
tambien si no se desmontan los intercambiadores nada, **el agua te digo agua de pozo limpieza de filtros todos los dias, si es agua de piscina la que se utiliza para circuito de condensacion una vez por semana limp de filtros,
**torres limpieza una vez por semana saludos
**CIRCULACION DE ACEITE el aceite retorna con los gases de aspiracion, y estan en la camara del motor,
el aceite llega al carter atraves de una valvula de retencion, que esta entre el carter y el motor, previene de flujo de aceite hacia el motor cuando la<< presion <<es mayor en el carter,eg. cuando el compresor arranca,
** esta valv solo abre cuando las presiones estan equilibradas, <<<<atraves de una segunda valv de retencion con un orificio de de equilibrio<<< esta segunda valv conecta el conducto de aspiracion con el carter,
**de este modo la diferencia de presion desciende ,si ese taladro esta obstruido, no funciona bien, es la unica forma de eliminar reducir la espuma ,y la bomba envia menos mezcla espumosa de aceite /refrig al cigueñal
saludos