TEMA: cámara congelado-prefrio

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136111

  • hhsalas
  • Avatar de hhsalas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 65
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 2
Buenas, de puro metido y segun entendi el inventillo seria algo asi como una cortina de carniceria deslizable en donde por un lado tendriamos temperatura de -20° y en la otra el frio que se filtre por la misma cortina. Seria congelar en un extremo y en el otro comenzar a enfriar a medida que va ingresando el producto e ir corriendo de posicion la cortina segun va preenfriando los mas calientes.
"El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo".
"La comprensión mutua sería enormemente facilitada por el uso de una lengua universal". NIKOLA TESLA
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136112

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
En realidad, Hhsalas; no es como has interpretado, tendré una cámara de prefrio con su equipo original, y colocaré evaporador y compresor de baja temp, intercalado con los evaporadores que ya hay. Es que la cámara se usará como congelado únicamente cuando lo necesitamos, luego será simplemente una de prefrío y la parte de baja estará fuera de servicio (aclaro que la cámara ya tiene equipos para trabajar con media temperatura). Saludos
PD: pidan los datos que necesiten para redondear la cosa- Graciassssssssssssss
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136123

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Primeramente decirte que las dimensiones de la cámara y distribución dada en planta no me gusta mucho, entiendo que será por espacio, requeriras un estudio de las dimensiones de evaporadores, su ubicación y flujo del aire .

Tendrás que preveer aislamiento en paneles para congelados y debemos saber los espesores y composición de los cerramientos, se necesitan condiciones exteriores del lugar donde se ubica, infiltraciones de aire caliente previstas por puertas, cantidad de mercancia diaria y fuentes internas de calor distintas de la mercancia para dar un cálculo aproximado.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136127

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Roverman.

Yo no veo tanto problema en las dimensiones del recinto, ya que se podrian instalar evaporadores tipo mural con ventiladores que no tengan un gran dardo de aire.

Veo mas problema en el que el amigo ururef, y esto es solo una sensacion, todabia no se ha hecho cargo de la potencia que va a necesitar para lo que quiere hacer.

Cansino ya le indica 59 KW, que seran mas, porque en el calculo no ha incluido los desescarches. No estamos hablando de ningun juguete....

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136130

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Francis, no me gusta porque entonces requeriria varios evaporadores especiales para distribuirlos a lo largo de 13 metros de pared para tener una buena distribución del aire sobre la mercancía, lo que encarece la instalación y lo segundo es que una cámara más cuadrada además de tener una mejor ubicación y reparto de evaporadores requiere menos coste en paneles para un mismo volumen de cámara.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136133

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Por otra parte, la hoja de cansino parece estar muy bien aunque creo que ha hecho directamene el cálculo simplificado (faltan datos) para un solo equipo de congelación y Ururef requiere la congelación en dos pasos, un enfriamiento y posterior conservación, para después congelarla si lo requiere. Quiere dos instalaciones independientes con equipos independientes.

Así que lo mejor es que Ururef le aporte los datos que le faltan de la hoja de cálculo y cansino haga dos cálculos, uno para conservación y otra para congelación. Así nos haremos una idea de la potencia requerida que va a rondar las decenas de Kw en los equipos...

Si es que he entendido bien lo que quiere hacer Ururef.....
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, cansino

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136138

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Desde luego, lo que propones seria lo ideal.

Por eso lo de mi " sensacion "

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136141

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
El cálculo que dejé solo era a modo orientativo, nada mas.
Si da mas datos no me cuesta nada meterlos en el programa, pero lo ideal sería que ururef supiera de donde salen esos resultados, indiferentemente del programa usado. Como diría joseregue " tomar papel y lapiz"
Algo que se me ocurren: Cuando esté congelando podría conectar los ventiladores de los ventiladores de conservación, y viceversa , de manera que la combección fuese mas uniforme en todo el largo de la cámara.

SAludos,.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136142

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pero las càmaras van separadas por una puerta , cortina de aire .....etc o es una càmara que instalarà equipos de baja temperatura , a parte de los que tiene ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136143

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Creo que lo segundo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136146

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Siendo asì cambia un poco la cosa , ya que la càmara solo tiene una funciòn ,ya que no puede haber simultaneidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136147

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Por lo tanto esos 8352kg una vez que estèn a la temperatura de 0 C , los equipos a instalar tendran que bajar su temperatura a -20 C en 24h y como va esa carne si protegida o no para su congelaciòn ademas
falta saber el tipo de aislamiento que tiene la càmara actualmente .
El administrador ha desactivado la escritura pública.