Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: cámara congelado-prefrio

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136053

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Hola colegas, quería saber sus opiniones de como hacer para armar una cámara doble función, que enfríe corderos recién faenados o que los congele a -20º, es obvio que e armado de los dos tipos, pero no una doble función, y también sé que no se debería hacer, ahora es un inventito, que permitiría el uso de la cámara para las dos funciones, podrían aportar ideas. Hoy esta funcionando con un copeland discus semi de 10 HP en r22, hasta 0º C. La idea es comprar equipamiento para poder hacer el artilugio, me interesa mucho esas opiniones. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136054

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
con colocar el evaporador para baja temp, y un compresor con control de capacidad, estas hecho, no se para que tanto lio.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, ururef

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136058

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Cual de los dos usos sería el predominante???
Permite tu compresor trabajar en baja???
Como se congelarían los corderos, en canal o despiezado??
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136059

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Sebastian:para mi el querer hacer algo bien, me genera "lio", pero me has encontrado la punta de la madeja, Voy a subir mas datos, para desarrollar-GRACIAS
Cansino, `predominará el enfriado, me parece que es chico el compresor, pero voy a ver catálogo, aunque tampoco me sirve el r22 para esto.Los corderos van enteros en todo el proseso- GRACIAS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136060

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Ururef.
Cordial Saludo.
Tu idea es muy buena, ya que siempre se requiere de 2 o más cuartos para conservar los alimentos en distintas etapas de enfriamiento. Cuando no de dispone de presupuesto o de espacio para armar los 2 o más cuartos que se requieren en un establecimiento se puede hacer uso de uno solo y en el incorporar la conservación y el enfriamiento rápido. Todo depende de la cantidad de género que se quiera enfriar y conservar en un determinado lapso de tiempo.
Dependiendo de la capacidad volumétrica del cuarto y del equipo de refrigeración, se puede añadir dentro del cuarto y directamente debajo de los evaporadores un gabinete aislado que cuente con un forzador y que haga circular el aire frio a través del mismo gabinete y el evaporador, sin que este aire afecte el cuarto en su totalidad.
Ahora si tienes la forma de hacer un cuarto adicional sería lo más aconsejable. Ya que dices que vas a comprar equipo nuevo. Dejas el cuarto que tienes en conservación y proyectas el nuevo en pre congelación o túnel de frio.
Creo que sería bueno que te leyeras estos artículos.
Nuevo sistema: aplicación inmediata de frio, página 211
books.google.com.co/books?id=aOuMC7Dm59k...20en%20canal&f=false
Una idea de lo que se hace en la refrigeración: www.refricentro.cl/
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, martinie, ururef

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136069

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Gracias Olfera, se me a presentado la posibilidad de colocar dos evaporadores mas de baja temperatura en línea con los de media temperatura, o sea que según el calculo veré si puedo poner equipamiento independiente, o sea que la cámara constará de cuatro evaporadores, dos de baja y dos de media con equipos independientes, va esa es la idea.
Por otra parte tengo la idea de usar herméticos, que opinión tienen al respecto?. Bueno seguimos en comunicación, en un rato paso medidas, Kilos etc. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136070

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Olfera- No puedo leer el libro, hay alguna otra forma de que lo vea?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136073

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Son 8.352 K entrando a +-28º y a enfriar a -20º en 24 h.
La cámara mide 13.00 X 3.50 X 3.60 de alto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136080

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo veo una barbaridad pretender con un solo equipo bajar la temperatura 55k con 8352 kilos de carne recién sacrificada y en 24h y sin contar que las cámaras tienen que mantener su temperatura mientras se está faenando con las reses.
Pero se hacen barbaridades hay muchas.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136083

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
No se que3 es lo que quieres exactamente ururef.
Mismo recinto con dos instalaciones montadas??? si encaja con las necesidades perfecto.
Te dejo un cálculo aprox de potencia requerida en caso de hacerlo con un solo equipo.
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

De todas maneras te sigue faltando colocar varios datos.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136102

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
ururef escribió:
Olfera- No puedo leer el libro, hay alguna otra forma de que lo vea?

creo que copiando y pegando la dirección.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

cámara congelado-prefrio hace 9 años 7 meses #136104

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Montando el equipo adicional adecuado se puede. El cuarto es ideal bien sea para que funcione como túnel o como cuarto frio.
Una idea seria comprar dos equipos (unidades condensadoras y evaporadores) además del que esta en uso. Con los tres equipos podemos trabajar de acuerdo a las necesidades. Lo más indicado seria seguir trabajando con compresores semi-hermeticos tipo copeland discos, como el que tienes en la actualidad ya que se le pueden colocar control de capacidad.
Otra opción es el rack de compresores en paralelo:
www.icer.cl/pdf/bitzer/pistones/paralelo.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.298 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information