Central de Frio hace 10 años 1 día #129708

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Edwtheo escribió:
Gracias colegasss .REPASO
Tengo la unidad condensadora con 3 motors herméticos de 3hp c/u con válvula de retención en la alta y un presostato Danfoos de alta. Esta instalado un Transductor de presion Dixell en la baja y un presostato Danfoos de baja al final acumulador de succión en la baja. Los motores están conectados entre si por la salida Rotalock.
En el tablero tengo la centralina Dixel XC440C configurada para 3 compresores tengo Disyuntor tetrapolar cuatro Térmicas tripolares y dos bipolares abajo las contactoras con sus relevos térmicos un trafo de 12vca 3 ojos de buey que me indican la llegada de las 3 faces RST, uno verde que seria el funcionamiento normal y dos rojos que serian corte por alta o por baja. El presostato de baja esta en serie a la linea de alimentación de los reles de la dixel el de alta en serie a las bobinas de los contactores de los compresores . Las resistencias del cárter están conectadas a una linea de 220vac permanente.
Es correcto???

algo no es correcto...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 1 día #129709

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
refrio escribió:
LOS RELAY del controlador activan y desactivan los compresores pero como haces el cicleo si ellos trabajan por presion de baja y cuando paran cierran la valvula selenoide de paso de refrigerante de la alta a la baja,y si tenes cerrado el paso ,la baja no sube y como lo pones a andar de nuevo ,si vos decis que controlas todo los arranques con presion de baja o de aspiracion

Generalmente el controlador y/o termostato maneja la válvula solenoide de alta, al recoger el refrigerante en el recibidor crea la baja presión que hará que actué el presostato de baja apagando el compresor. Al subir la temperatura en el cuarto el termostato o el controlador activara de nuevo la válvula solenoide de alta haciendo que el presostato encienda el compresor por diferencial de presión. El presostato está en serie con las bobinas del contactar de los compresores.
Las resistencias de cárter solo trabajan cuando el compresor descansa, solo si la instalación o conexión está bien hecha.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 1 día #129713

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Hola colegas, apenas me animo a escribir para Refrío.

Refrio- la puesta en marcha de acuerdo a un orden de horas de marcha y desgaste etc, lo logras con un Full Gauge 400 (hay otros modelos y marcas), que se encarga de la función que quieras, controla los ventiladores en alta(condensación). O los compresores en baja .Saludos

Buenísimo todo el material y el post
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 1 día #129720

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
La presión de baja tiene que estar entre 25 y 45 PSI (R22) entonces quedan dos bandas de 10 PSI en ese rango la central da on o off a los compresores . edweo o quien pueda ,me podria aclarar esto,,,,entiendo que los compresores van a andar pero como.La presión de baja tiene que estar entre 25 y 45 PSI (R22) entonces quedan dos bandas de 10 PSI en ese rango la central da on o off a los compresores para mantener las presión programada siendo 1x2x3 el primer orden de encendido 2x3x1 el segundo y 3x1x2 el tercero y las horas de marcha las memoriza para mantener un desgaste parejo entre los 3 compresores. Con respecto al aceite.... .en realidad no entiendo que quizo explicar,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 1 día #129722

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola , refrio?no se como dices de esas presiones , si es para alta temp con r 22 esas presiones que dices no es correcto,
miralo bien,57 psi serian 0ºc si trabaja por encima necesitaria por encima de 57 psi
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 22 horas #129730

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
refrio escribió:
La presión de baja tiene que estar entre 25 y 45 PSI (R22) entonces quedan dos bandas de 10 PSI en ese rango la central da on o off a los compresores . edweo o quien pueda ,me podria aclarar esto,,,,entiendo que los compresores van a andar pero como.La presión de baja tiene que estar entre 25 y 45 PSI (R22) entonces quedan dos bandas de 10 PSI en ese rango la central da on o off a los compresores para mantener las presión programada siendo 1x2x3 el primer orden de encendido 2x3x1 el segundo y 3x1x2 el tercero y las horas de marcha las memoriza para mantener un desgaste parejo entre los 3 compresores. Con respecto al aceite.... .en realidad no entiendo que quizo explicar,gracias

Ese margen es muy grande. (-5º -17º) Cuanto mas estable mejor. Dependiendo de para que se utilizan los servicios, si tienes necesidades diferentes, quizas sea necesario completar con válvulas reguladoras de presión de evaporación los servicios calculados con DTmenores, cámara de carnes y pescados. O si hay sala de manipulación y el aire es moléstamente frío.

Edwtheo decía 40 psi, que son -8º una presión de evaporación razonable.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 18 horas #129746

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Volviendo al tema de resistencia de cárter.

Hay varios fabricantes de compresores que han diseñado,resistencias,para trabajo permanente.

Estas,normalmente,son PTC,y un trabajo en el diseño,de la cuna del cárter,hace que,nunca,excedan la temperatura del aceite.

Aun,cuando el compresor,esté funcionando desde hace varias horas,y,haya una tendencia,a,que el aceite,baje su temperatura mínima,"La PTC,se entera",del suceso,y colabora,para que no comience un espumado,indeseable.

Digo,para,no quedarme callado!!.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 18 horas #129748

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ya no se pero creo que dice que la camara es alta temp, ya no se si dice para que , pues si la camara necesita una tempde+15ºc que presion tendria en baja, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 15 horas #129766

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
no entiendo,dice que la presion debe de mantener estar entre 25 y 45 psi de r22, Y ALLI SURGEN DOS BANDAS DE 10 PSI ,que hace entrar a los compresores ,podrian alguien reexplicar eso ,con otras palabras que quizo decir y como despues alterna la entrada de andar o no los compresores, no entiendooooo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 11 horas #129773

  • Edwtheo
  • Avatar de Edwtheo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Que seria lo que no es correcto ???
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 10 horas #129774

  • Edwtheo
  • Avatar de Edwtheo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
La centralina lo que hace es medir la presión de succion y dar on u off a los compresores para que siempre este entre 25 y 45 psi .las cámaras son 3 y las tres están en 4 grados también alimento dos bateas exhibidoras abiertas que están en 4 grados también
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central de Frio hace 10 años 8 horas #129778

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Las resistencias veó que las conectastes permanentemente , Edwtheo cómo resolviste al final la configuración del control de condensación tenías dos forzadores , aparte la centralita creo recordar que solo tenía control para dos compresores .
Sabes si en las cámaras y bateas instalaste solenoide de líquido ?
Un saludo