Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: AVERIA BOMBA CALOR DE CIATESA

AVERIA BOMBA CALOR DE CIATESA hace 6 años 9 meses #178661

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Buenas noches compañeros ! a ver si alguien puede ayudarme con una avería de una bomba de calor de Ciatesa que climatiza el agua de unos fancoils , se trata de un equipo de 4 etapas y dos circuitos , de los cuales solo funciona el primero pues el otro tiene los compresores averiados ( no hay presupuesto para repararlos ) , la placa del equipo marca la avería (compresor 2) y funciona con el primer circuito , el problema es que en modo frío cuando llega al set marcado no vuelve arrancar y no indica ninguna avería (solo la de fallo de compresores del 2 circuito) ... probé a puentear el caudalimetro por si era ese el problema pero nada , y lo curioso es que simplemente con presionar el interruptor exterior que realiza el cambio de modo invierno - verano arranca...se tratara de un fallo de la valvula de cuatro vias ? del mando (termostato) ? de la placa ? llevo unos días dandole vueltas y ya no se que probar... gracias a todos por ayudarme!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AVERIA BOMBA CALOR DE CIATESA hace 6 años 9 meses #178662

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, en el foro tenemos una sala de Ciatesa con documentacion seguro encuentras algo, escribenos el modelo del equipo que ayuda tambien, te marca averia en compresor 2 pero que codigo de averia ? La averia es que el compresor 2 esta roto ? Tendras que revisar los parametros del controlador aver que diferencial tiene de rearranque, demas parametros y hacerle una buena revision al equipo, si tienes un caudalimetro comun para todo el equipo y el otro circuito funciona no es claro, cuando pulsas el invierno-verano funciona porque hace de nuevo la maniobra de arranque desde inicio, tendras que comprobar porque no arranca despues de parada por setpoint, revisar el esquema electrico que no haya ninguna seguridad abierta y ya centrarte en el controlador y la tarjeta, si tienes dos circuitos con dos tarjetas iguales intercambiarlas para probar, en el caso de que tengas dos controladores tambien, puedes cambiarla al otro modo de funcionamiento (calor) aver si cuando para por temperatura rearranca, si funciona bien y cuando para por temperatura no arranca no tiene porque ser la v4v, consigue las instrucciones del controlador y revisa a fondo los parametros y el equipo, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 9 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pabloo

AVERIA BOMBA CALOR DE CIATESA hace 6 años 9 meses #178665

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Gracias por los consejos freones ! lo que me extraña es que cuando hace la maniobra de arranque desde el inicio tiene un tiempo de retardo de arranque de 4 minutos... y cuando llega al set ( 9 grados ) para, transcurrido bastante tiempo ( puede subir la temperatura del agua a 18 grados ) , debería haber arrancado pero no lo hizo , entonces pulso el interruptor externo modo invierno - verano arranca al instante como si ya diera la orden de inicio pero por alguna circunstancia no arrancara... solo tiene un controlador externo (termostato) en serie con el caudalimetro y con el interruptor modo verano- invierno y una placa para ambos circuitos...Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AVERIA BOMBA CALOR DE CIATESA hace 6 años 9 meses #178668

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola .
De la etapa que te funciona los 4 compresores entran escalonadamente y solamente falla el nº2 ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pabloo

AVERIA BOMBA CALOR DE CIATESA hace 6 años 9 meses #178669

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
hola! son dos circuitos cada uno con dos compresores en paralelo... y del circuito que funciona si que entran los dos compresores escalonadamente. gracias!
Última Edición: hace 6 años 9 meses por pabloo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AVERIA BOMBA CALOR DE CIATESA hace 6 años 9 meses #178670

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
1 si hay manometros en la maquina, lo primero es saber si para por alta o por baja,
2 presiones de trabajo
3 se para en frio o en calor o ambos casos,
la demora de arranque es por los temporizadores ,si el que corresponde a ese compresor lo bajas, arranca antes pero no es aconsejable,y dejarlo como estaba, por que estas forzando el arranque,
mira la carga si es correcta,
volvemos, supongo que trabajaras en frio,
la bobina de la valvula en frio enerjizada,compruebalo,
igual falta gas y-
el compresor seguro que se calienta por que no se enfria,,por eso tarda,
comprueba ese termostato,
y de agua como anda,, comprueba si para por alta o por baja,
si arranca en frio comprueba si se va acalor si se va a calorla valv no cambia sa.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pabloo

AVERIA BOMBA CALOR DE CIATESA hace 6 años 9 meses #178671

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Y........cuando llegan van llegando al set de consigna paran los 2 al mismo tiempo o primero uno y luego el otro ?
Luego no entra ninguno de los dos ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pabloo

AVERIA BOMBA CALOR DE CIATESA hace 6 años 9 meses #178672

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
los compresores paran escalonadamente cuando llegan al set de consigna , y luego no entra ninguno de los dos...hasta que lo apago y vuelvo a encender ( arranca despues de los 4 minutos de retardo anticiclo cortos) , o pulso el interruptor externo de modo verano-invierno ( entonces arranca al instante)...
frigorificamente el equipo funciona bastante bien , la carga de gas parece correcta , enfria bien y llega la set olgadamente , sin calentarse los compresores , el consumo es similar en todas las fases...
Gracias!
Última Edición: hace 6 años 9 meses por pabloo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AVERIA BOMBA CALOR DE CIATESA hace 6 años 9 meses #178673

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Puedes hacer una prueba para verificar la tarjeta de control , sustituye la conexión eléctrica del circuito 1 que te funciona por la del circuito 2 .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pabloo

AVERIA BOMBA CALOR DE CIATESA hace 6 años 9 meses #178677

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, como te indican los compañeros joseb y silenbloc, tendras que revisar a fondo el equipo y revisar tambien los parametros de los temporizadores+regulador y la tarjeta de control, si el caudalimetro lo tienes cerrado cuando para y no rearranca y el interruptor invierno/verano esta ok, los tiros van por la tarjeta de control o configuracion del regulador y temporizaciones, como comenta silen podrias intercambiar las conexiones en los circuitos en la propia tarjeta para una prueba funcional, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 9 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pabloo

AVERIA BOMBA CALOR DE CIATESA hace 6 años 9 meses #178686

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno yo estoy por que, creo que pregunte , se para por alta o por baja , en este caso seria por baja ,por temp de agua enfriada, termostato de agua fría
comprueba el termostato,
termostato de agua fría si se queda abierto
comprueba el termostato de trabajo igual
creo que si no entra, una vez se para por temperatura de agua fría,
seria posiblemente el temporiza ..de ese compresor de cabeza estaria mal o muy alto
en auto no entra, entra cuando lo pones en marcha en manual
cambia el arranque de compresor que entre el otro primero,
asi cuando le toque entrar después de la parada sabras si arranca entonces el tempor.....esta muy alto
manual /auto si lo pones en manual por que no entra que lo arrancas el circuito eléctrico, la maniobra cambia,algun contacto esta mal cambia y entra y trabaja creo que no seria de tarjeta ,
el problema creo que será al principio del circuito
<<<<la maquina cuando trabaja por primera vez , hasta que para por baja temp de agua, arranca sola, o alguien la pone en marcha, sa..
comprueba como no arranca...comprueba el tem.... de ese compresor si esta abierto
o como esta la regulación,y si le llega a ese punto corriente,si no hay de hay para tras algo esta mal. sa.......
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pabloo

AVERIA BOMBA CALOR DE CIATESA hace 6 años 9 meses #178689

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
gracias a todos! el equipo cuando arranca por primera vez arranca el solo después del retardo de 4 minutos, después para por baja temperatura del agua ( set marcado 9 grados ) , y no vuelve a arrancar hasta que pulso el interruptor modo verano-invierno ( este está en serie con el caudalimetro y el termostato) , hoy comprobe que la temperatura del agua era de 22 grados (lo marcaba el termostato) y no arrancaba (set 9 grados) y la bobina de la valvula de cuatro vias estaba imantada...entonces solte el cable de modo invierno y cuando lo volvi a conectar empezo a funcionar el equipo...desconfio del la carta de mando ( termostato ) pero no se como puedo comprobarlo pues tiene el circuito seriado con el caudalimetro y el int modo ver-inv (esta cerrado), la sonda y unos cables de señales que van a la placa...gracias a todos y si logro dar con la avería os la comentare.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information