Kenny el si lo ha entendido bien lo de anular la solenoide se refiere a la que actúa en modo frio, la solenoide para el desescarche la va a seguir teniendo, y va desde la salida del compresor directa al evaporador, sino lee el post anterior, o así al menos lo he entendido yo, el ya nos contará de todas formas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
uniblock zanotti para por presostato de alta
hace 7 años 10 meses #167238
Hola!!! voy a seguir los consejos de algunos de los colaboradores... al dar tension a la salida del rele de la solenoide de frio ( que tras las conclusiones no se le ve funcion ) queda anulada al estar siempre abierta, y al mismo tiempo se alimenta los ventiladores del condensador controlados por presostato, asi mantendra la presion tambien en el desescarche, cuando se abra la solenoide de desescarche...lo unico q faltaria seria la KVL para controlar la presion de aspiracion!!!
compresor---descarga---solenoide modo desescarche---evaporador---separador de liquido---aspiracion---compresor
compresor---descarga---solenoide modo frio (siempre abierta)---condensador---filtro---capilar---evaporador---separador de liquido (con intercambio termico con descarga)---aspiracion---compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.
uniblock zanotti para por presostato de alta
hace 7 años 10 meses #167243
Ya. Pero para que la puso el fabricante? Porque yo creo que el fabricante es el primer interesado en ahorrarse piezas, no la va a poner si se la puede ahorrar. Y no dudo que pueda ir mejor sin ella, sólo quería saber si alguien sabe para qué la ponen? Desescarcha más rápido al mandar todo el gas al evaporador y cerrar el paso al condensador? Me gustaría saber qué interpretáis de que esté esa solenoide ahí, con el gasto extra que supone para el fabricante. Podría tener algo que ver con que el equipo sea de capilar y no de vet, que haya retornos por el capilar hacia el condensador? No sé, digo por decir, para intentar entender qué motivo tuvo el fabricante para gastar un dinero extra y meter eso ahí.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
uniblock zanotti para por presostato de alta
hace 7 años 10 meses #167244
Hola!! pues yo no lo se!!! podria ser para mejorar el desescarche!!! tambien creo que como dijo un colaborador seria mejor ponerla despues del condensador!!! o ahorrarla y poner la KVL en la aspiracion!!! a ver si alguien le encuentra explicacion!!! intente mandar fotos del equipo y del esquema electrico para que lo vierais pero no me cargan!!! saludos...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
uniblock zanotti para por presostato de alta
hace 7 años 10 meses #167245
Creo que en la portada del foro viene el email donde puedes mandar las fotos:
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Tal vez sean demasiado pesadas. A ver si algún compañero sabe para qué está esa solenoide. No subestimemos la capacidad de ahorro del fabricante: si la ha puesto es porque no ha encontrado mejor modo de evitarse algún problema. Gastar dinero por gastar... Um, no los veo tan tontos. Y solo por ganar un poco de tiempo... no sé, no me termina de convencer. A ver si algún compañero nos da alguna pista.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
uniblock zanotti para por presostato de alta
hace 7 años 10 meses #167246
Hola. Hay esquema de la máquina? Existen modelos que tiene una solenoide a la salida del condensador para mantener mas presión durante el desescarche en la zona de baja. Y cuando cae la presión, recuperan gas caliente pasando a modo frio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
uniblock zanotti para por presostato de alta
hace 7 años 10 meses #167247
A ver, una cosa que se me ocurre, hablas de que lleva antigolpes de liquido y tiene intercambiador con la descarga, esa solenoide, al cortar el paso al condensador, tal vez evite la funcion de ese intercambiador durante el desescarche. Si la quitas, igual te sube mucho la presion en aspiracion. No sé. Son ideas que igual son erróneas. Pero piensa bien. Si modificas, tendrás que sopesar todas las posibilidades, y tal vez te sea inevitable la kvl.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
uniblock zanotti para por presostato de alta
hace 7 años 10 meses #167248
Resumiendo: lee con detenimiento lo que escribió Silenbloc, jeje:
"Si es el funcionamiento que diseño el fabricante y hasta la fecha funcionaba correctamente hay algún componente o cambio que se ha echo que está generando la avería .
Si desde el primer día da problemas , entonces podemos sospechar de su diseño y realizar ajustes o modificaciones que creamos oportunos .
Todos tenemos claro que los equipos tipo mochila , compactos o famosos uniblock su calidad y componentes es muy limitada y son lo que son .
Pero démosle una oportunidad al fabricante .
Un saludo"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
uniblock zanotti para por presostato de alta
hace 7 años 10 meses #167250
Sin ver esquema de la máquina, por los comentarios, yo diría que el sistema es rudimentario y barato, y que una vez comenzado el desescarche, no dispone de regulación para meter intervalos de frio con objeto de generar más gas caliente para el desescarche. Por ello, es posible que el fabricante colocara esa solenoide para cortar el paso al condensador con el objetivo de mandar todo el gas caliente posible al evaporador y acelerar el desescarche. Ahora bien, esto tiene el problema de que si la sonda de desescarche está mal colocada o estropeada, entonces el calor del gas caliente no es empleado en derretir hielo, puede que ya no exista hielo, y ese calor vuelve a la aspiración del compresor, elevando la presión de alta también y provocando que el presostato pare por seguridad. Es una teoría que se me ocurre. Yo comprobaría bien si no se están haciendo desescarches excesivos o demasiado largos, y miraría si la sonda para finalizar el desescarche funciona adecuadamente. Pero vamos, lo suyo es ver bien el esquema frigorífico y eléctrico para poder analizar mejor la instalación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola compañeros, no soy experto en refrigeración...pero analizando un poco pienso que si ha funcionado antes y ahora no el problema puede venir por la sonda final de desescarche que no haga buen contacto o este fuera de rango y tarde más de la cuenta y salte por presostato de alta. A mi me paso algo parecido en una roof-top de Ciatesa y el problema era la sonda final de desescarche y me saltaba por alta...el desescarche era por inversión de ciclo. Así que yo me centraría en la configuración de los desescarche y sondas.
Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.