hola! y gracias a todos por ayudarme!!!
un equipo de congelacion uniblock zanotti salta por actuacion del presostato de alta cuando realiza el desescarche! se trata de un desescarche por gases calientes!! las presiones de funcionamiento en modo frio es baja 0'8 bar y alta 18 bar, gas R404A. el equipo esta situado en el interior de una cocina industrial!! tiene dos solenoides en paralelo a la salida del compresor, una para modo frio que da paso al circuito de frio ( condensador , filtor , capilar , evaporador...) y otra modo desescarche q da paso al gas hacia el evaporador!!! varios dias aparecio parada marcando una alarma de actuacion del presostato de alta!! probe a realizar el desecarche de forma manual y unas veces actuo el presostato y otras veces lo realizo correctamente!!! mi duda es si la averia puede deberse a que la solenoide no abra correctamentre y provoque que salte por alta???o la carga de gas es excesiva y al realizar el desecarche provoca la actuacion del presostato de alta???
saludos....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167017

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Tienes KVL????.

Esos equipos la suelen montar.

Seguro que esta mal regulada.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, pabloo

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167021

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola

Presostato fuera de escala..?
Ventilador del condensador si es zannoti es "peculiar" comprueba el condensador, limpieza, que actúa

el ventilador este correctamente, mide faradios del capacitador del motor ventilador del condensador
Zanotti usa un ventilador que tira el doble que uno normal ,2800 rpms sino recuerdo mal, al poco que varíe la carga o eficiencia del capacitador se va al traste nuestra relación P/T
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, pabloo

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167053

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
buenos dias!!!y gracias por vuestro tiempo!!!el equipo no tiene regulador de presion KVL!!! es de lo mas rudimentario...el ventilador del condensador solo entra en modo frio, con el desescarche no funciona!!! el desescarche lo realiza cerrando la solenoide de frio y abriendo la de desescarche mandando el gas por un tubo de 1/2 directamente al evaporador...la presion de alta durante el desescarche se dispara a unos veintitantos bares...sera debido a que no abre bien la solenoide de desescarche o no iran por ahi los tiros????saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167054

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Cuando hace desescarche, en que estado se encuentra el evaporador de hielo ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pabloo

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167090

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Hola!!Pues creo q realiza un desescarche ciclico!!por la mañana aparece con la alarma de parado por alta!!!el evaporsdor no suele tener mucho hielo!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167092

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas.

Como que el ventilador del condensador no arranca durante el desescarche????

Si es así, el problema lo tienes ahí. En un sistema de desescarche por gas caliente has de seguir controlando la presión de alta, eso si, sin dejarla caer demasiado.

A ver, si en modo frio paras ventilador por debajo de X BAR, durante el desescarche lo mismo.

Otros puntos a controlar son la lectura de la sonda de desescarche y la temperatura de fin de desescarche.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, pabloo

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167111

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
francismorcillo escribió:
Buenas.

Como que el ventilador del condensador no arranca durante el desescarche????

Si es así, el problema lo tienes ahí. En un sistema de desescarche por gas caliente has de seguir controlando la presión de alta, eso si, sin dejarla caer demasiado.

A ver, si en modo frio paras ventilador por debajo de X BAR, durante el desescarche lo mismo.

Otros puntos a controlar son la lectura de la sonda de desescarche y la temperatura de fin de desescarche.

Saludos
Francis, el condensador esta anulado durante el desescarche por la solenoide a la salida del compresor, simplemente el gas caliente se envía al evaporador donde condensara en parte y de ahi vuelta al compresor, y supongo que tendrá dicho compresor un separador de líquido en la aspiración...es lo que yo he entendido...

Una configración rara, si diese el modelo del equipo podríamos investigar algo más...supongo que tendrá un compresor hermetico, equipo de poca potencia y poca acumulación de hielo entre desescarches...hecho en falta la KVL, es posible que hayan hechos modificaciones a posteriori.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, rodrigomigel@gmail.com, pabloo

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167115

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola, en este manual de Felix Sanz de Danfoss, explica ese método. Yo coincido con Roverman en que la KVL y el separador de aspiración es muy recomendable en ese sistema.
www.marioloureiro.net/tecnica/refrigerac...elixSanz-DANFOSS.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, dsbordon, rodrigomigel@gmail.com, pabloo

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167123

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
De acuerdo en todo, pero como ya he explicado varias veces, durante el desescarche por gas caliente, el condensador sigue cumpliendo su función, tragándose el exceso de gas que retorna al compresor y licuandolo hacia el depósito de líquido. Recordad que en desescarche por gas caliente, el valor Kv de la solenoide es muy importante y te limita el paso de gas hacia el evaporador para no aibrecargar el compresor.

Es así de simple. Por eso, los ventiladores del condensador no se han de desconectar durante el desescarche salvo que la presión baje demasiado, porque si esto ocurre, tendrás problemas de falta de gas en el circuito y no lograras desescarchar.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, pabloo

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167125

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Estoy de acuerdo contigo Francis, yo no hubiera anulado el condensador, como dije es rara esa configuración...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pabloo

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167126

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Fran Enríquez escribió:
Hola, en este manual de Felix Sanz de Danfoss, explica ese método. Yo coincido con Roverman en que la KVL y el separador de aspiración es muy recomendable en ese sistema.
www.marioloureiro.net/tecnica/refrigerac...elixSanz-DANFOSS.pdf

Buenas Fran.

Como casi todo el mundo que se dedica a esto del frio, he leído el manual de Felix Sanz.

Pero creeme que hay otros modos de hacer un sistema de gas caliente.

Trabajando para el mayor fabricante de máquinas de hielo, algo se de gas caliente, y se puede ( de hecho se hace ) de un modo mas sencillo o rudimentario que el explicado por don Félix ( que por otro lado seria el ideal desde el punto de vista técnico ).

Cuantas máquinas de hielo habéis visto con Kvl o separador de líquido????.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, pabloo