Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: uniblock zanotti para por presostato de alta

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167127

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Pues sí, una simple VET con MOP puede suplir la KVL...todo dependerá del tipo de equipo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167133

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
hola!!! el equipo si que cuenta con separador de liquido en la aspiracion ( con intercambio termico con el tubo de descarga del compresor ) ...revise el esquema electrico y el ventilador del condensador nunca entra en el desescarche...el desecarche lo realiza abriendo la solenoide de desescarche y enviando la descarga del compresor hacia el evaporador y retorna por la aspiracion...esta tarde revise el equipo y al retirar el aislante de la aspircaion encontre una sonda floja...es la sonda de desescarche...creo que al estar suelta no ordenaba parar el desescarche, subia la presion y actuaba el presostato de alta??? eso espero porque no se me ocurre otro motivo!!!gracias a todos por ayudarme.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167135

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Exactamente Pabloo.

Esa puede ser perfectamente la causa.

Pero lo de parar ventiladores de condensador, a no ser que no tengas control de condensación....

Una chapuza vamos.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167136

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Roverman escribió:
Pues sí, una simple VET con MOP puede suplir la KVL...todo dependerá del tipo de equipo.

Así es Roverman.

Pero lo grave es que los figuras de Zanotti usan la Kvl para proteger el compresor sin montar separador de líquido. Por lo menos así lo he visto en esas mochilas de baja que montan.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167138

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
si que tiene control de condensacion por medio de un presostato, pero el diseño de este equipo controla las dos solenoides mediante un rele, con una especie de enclavamiento, de modo que una salida ( normalmente cerrado ) es para abrir la solenoide de modo frio, y al mismo tiempo accionar el ventilador del condenador controlado por un presostato, y la otra salida ( normalmente abierta ) para realizar el desecarche abriendo la solenoide de desescarche...saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167140

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
durante el desecarche el condensador queda anulado al tener la solenoide modo frio cerrada???el gas va directamente al evaporador y regresa por la aspiracion al compresor???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167141

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues me parece un error.

Si quieres prueba a modificar esa salida del rele para que también te trabaje el ventilador del condensador durante el desescarche.

Veras que la presión de alta se queda " bajo control " y la duración del desescarche apenas varia.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167142

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
pabloo escribió:
durante el desecarche el condensador queda anulado al tener la solenoide modo frio cerrada???el gas va directamente al evaporador y regresa por la aspiracion al compresor???

Porque dices que queda anulado???.

Que yo sepa no tienes una solenoide que te cierre el paso hacia el, sino una t de la que tomas el gas caliente a través de la solenoide.

El condensador sigue trabajando al tener capacidad de condensar gas y mandarlo al depósito de líquido, igual que ocurre cuando paras un equipo por pump down.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167144

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
con que es una chapuza estoy totalmente de acuedo contigo francismorcillo!!!aparte de incomodo para trabajar!!! la solenoide de modo frio siempre abierta ( excepto en el desescarche ) y el compresor lo controla la sonda...no los presostatos!!! pero bueno es el que me toco!!! cada poco una averia!!! y el compresor ya se cambio porque no comprimia!! gracias por tu tiempo!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167145

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167158

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Anulado se referirá eléctricamente .
También es importante los tiempos de desecarche y ajustes de temperaturas tanto de inicio y final.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

uniblock zanotti para por presostato de alta hace 7 años 10 meses #167171

  • pabloo
  • Avatar de pabloo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Buenos días!!! Volvió a aparecer parada por alta!!!!me keda mirar los parámetros del desescarche!!! Y si no... ya no se q mirarle????
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information