mak4na escribió:
Quedaros con esta formula, creo que se ha publicado alguna vez.
POTENCIA = CAUDAL x CALOR ESPECIFICO DEL FLUIDO x DENSIDAD DEL FLUIDO x DIFERENCIA DE TEMPERATURA
Hola.
esta fórmula es cierta para el caso de calefacción tanto en el fluido primario como en el secundario.
Si enfriamos agua tambien será cierta.
Pero si lo que estamos haciendo es enfriar aire, no se cumplirá, ya que hay una parte de la energía que se "pierde" en la tranformación del gas vapor de agua que hay en el aire en agua líquida. Calor latente.
He puesto se pierde entre comillas, porque tampoco es cierto que siempre se pierda, ya que en muchos casos la disminución de agua en el ambiente es veneficiosa para el comfor, pero no en todos los casos. Los que vivimos en zonas secas, vemos como esa pérdida de humedad en el ambiente es negativa para la sensación de confor, mientras que el que viva en zonas de alta humedad, verá como es mas necesario bajar esa humedad que la disminución de temperatura en si misma.
No se si al que pregunta se le habán aclarado los conceptos despues de todo el post, pero como decían por abajo es fundamental tener estos conceptos claros para dedicarse a este oficio.
SaLUDOS.