TEMA: Calor latente en maquina de aire

Calor latente en maquina de aire hace 9 años 3 semanas #147096

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
A lo que a dicho goldete , como va a transportar la misma energia el agua con 90 grados con un salto termico de 20 a otra con 45 grados y un salto termico de 5 grados??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calor latente en maquina de aire hace 9 años 3 semanas #147097

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Creo "tecnoalberto" que tienes que intentar no confundir temperatura con calor o energia. Veras........

Con 100 litros de agua a la hora pasando por un radiador de calefaccion cuya temperatura de entrada es 90º C y la de salida 70 ºC (delta T 20) se disipan 2.000 kilocalorias.

1.000 litros de agua en una hora pasando por otro radiador de calefaccion cuya temperatura de entrada es 45º C y la de salida 40ºC (delta T 5) disipan 5.000 kilocalorias.

¿Que te parece?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Calor latente en maquina de aire hace 9 años 3 semanas #147104

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Vale, entonces por que cuando disminuimos el caudal a la entrada del radiador decimos que calienta mas??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calor latente en maquina de aire hace 9 años 3 semanas #147111

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Yo tengo una duda bueno son muchas, pero yo pensaba que por ejemplo en el tema de los radiadores yo pensaba que el delta de temperatura y el caudal van de la mano, me explico, si el caudal en el radiador disminuye obtenemos un rendimiento menor y si el caudal permanece constante y baja el delta también el rendimiento baja, es que he leído por ahí que siempre que hacemos un calculo para los radiadores buscamos un caudal menor y una temperatura mayor...
en los evaporadores a mayor caudal se consigue un delta menor y se obtiene mayor rendimiento..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calor latente en maquina de aire hace 9 años 3 semanas #147114

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
tecnoalberto escribió:
Vale, entonces por que cuando disminuimos el caudal a la entrada del radiador decimos que calienta mas??

Los que decis eso es que estais en un error.

Jesusjf84 escribió:
Yo tengo una duda bueno son muchas, pero yo pensaba que por ejemplo en el tema de los radiadores yo pensaba que el delta de temperatura y el caudal van de la mano, me explico, si el caudal en el radiador disminuye obtenemos un rendimiento menor y si el caudal permanece constante y baja el delta también el rendimiento baja, es que he leído por ahí que siempre que hacemos un calculo para los radiadores buscamos un caudal menor y una temperatura mayor...
en los evaporadores a mayor caudal se consigue un delta menor y se obtiene mayor rendimiento..

Claro. Por eso decia anteriormente que "1.000 litros de agua en una hora pasando por otro radiador "

Obviamente un radiador que pueda disipar 5.000 kilocalorias/hora con agua a 45-40ºC sera mucho mayor que uno que pueda disipar 2.000 con agua a 45-40ºC y obviamente este tambien mayor que otro que pueda disipar 2.000 con agua a 90-70ºC.
Última Edición: hace 9 años 3 semanas por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calor latente en maquina de aire hace 9 años 3 semanas #147119

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Entonces la afirmación "siempre que hacemos un calculo para los radiadores buscamos un caudal menor y una temperatura mayor" será por un tema económico no? A menor caudal el radiador será menor (más barato) y con una temperatura mayor le damos más rendimiento a 80°C que por ejemplo a 45°C.
Pero lo ideal para un rendimiento superior mayor temperatura y mayor caudal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calor latente en maquina de aire hace 9 años 3 semanas #147120

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Seamos serios el salto termico condiciona la potencia de la caldera y ademas obtenemos el caudal que esta condicionado por la velocidad maxima del fluido y la perdida de carga de la tuberia.
Resumiendo lo que se busca es una media condicionada si estoy limitado en temperatura por el RITE, en velocidad por el CTE y en potencia por factor de transporte del agua poco margen tengo de calculo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calor latente en maquina de aire hace 9 años 3 semanas #147124

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Se nos se nos va se nos va va el temaaaa.
:-D

Podeis abrir otro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calor latente en maquina de aire hace 9 años 3 semanas #147130

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Jajaja está muy chulo el tema, se aprende un montón
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calor latente en maquina de aire hace 9 años 3 semanas #147132

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Quedaros con esta formula, creo que se ha publicado alguna vez.

POTENCIA = CAUDAL x CALOR ESPECIFICO DEL FLUIDO x DENSIDAD DEL FLUIDO x DIFERENCIA DE TEMPERATURA
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calor latente en maquina de aire hace 9 años 3 semanas #147137

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
mak4na escribió:
Quedaros con esta formula, creo que se ha publicado alguna vez.

POTENCIA = CAUDAL x CALOR ESPECIFICO DEL FLUIDO x DENSIDAD DEL FLUIDO x DIFERENCIA DE TEMPERATURA

Hola.
esta fórmula es cierta para el caso de calefacción tanto en el fluido primario como en el secundario.

Si enfriamos agua tambien será cierta.

Pero si lo que estamos haciendo es enfriar aire, no se cumplirá, ya que hay una parte de la energía que se "pierde" en la tranformación del gas vapor de agua que hay en el aire en agua líquida. Calor latente.
He puesto se pierde entre comillas, porque tampoco es cierto que siempre se pierda, ya que en muchos casos la disminución de agua en el ambiente es veneficiosa para el comfor, pero no en todos los casos. Los que vivimos en zonas secas, vemos como esa pérdida de humedad en el ambiente es negativa para la sensación de confor, mientras que el que viva en zonas de alta humedad, verá como es mas necesario bajar esa humedad que la disminución de temperatura en si misma.
No se si al que pregunta se le habán aclarado los conceptos despues de todo el post, pero como decían por abajo es fundamental tener estos conceptos claros para dedicarse a este oficio.

SaLUDOS.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moncayo

Calor latente en maquina de aire hace 9 años 3 semanas #147140

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Pues como puse en otra respuesta mas arriba, psicrometria pura y dura.
Última Edición: hace 9 años 3 semanas por mak4na.
El administrador ha desactivado la escritura pública.