tecnoalberto,no logro entender lo que dices en tu ultimo post.
Yo no digo lo que dices que digo!
Digo que:
Si tienes un caudal de aire C o V como quieras llamarle de aire y por pasar por el intercambiador obtiene una diferencia de temperatura o sea un DT=X.. esto debido a un conjunto de factores que no nombro ahora y esa temperatura puede ser en aumento o en disminución, ya que tienes una energía que ha intervenido en dicho proceso y en el caso que haya sido enfriando parte de esa energía "logro" condensar vapor de agua y parte "logro" enfriar el aire por lo que se ha obtenido un cambio en el aire de salida respecto del de entrada , se ha hecho un trabajo.
Si luego cambias la cantidad de aire manteniendo igual todos los demás parámetros anteriores de funcionamiento estas variando la cantidad de calor aportada al intercambiador y variando la cantidad de vapor de agua susceptible de condensar y se produce por lo tanto un cambio en el tratamiento del aire con estas nuevas condiciones ya que has por ejemplo cambiado ese volumen de aire a la MITAD que la que tenia por lo que la maquina se encuentra mas preparada para enfriar y mas rápido el aire que trata en esta nueva situación.
Se observa que por lo dicho anteriormente ese aire sale mas FRÍO pero sale menos aire no olvidemos si sale mas frío esta pasando que aumento el DT
Ejemplo numerico:
Q=VxCExDT
Supongamos el CE=1 para facilitar las cuentas
Caudal de aire max.....900
7200=Vx1xDT
7200=900x1x8
Caudal de aire min.....400
7200=400x1x18
Porque si varias V también varia DT la potencia entregada es la misma esto en un velocidad fija por supuesto y tómalo con pinzas no es exactamente así como cuadran los números en la realidad es mas complejo pero para los fines prácticos y entender el proceso creo que vale la explicación y si algún compañero ve un fallo espero nos lo comente que me gusta aprender y no arrastrar errores.