TEMA: a/c central. 60000btu

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137641

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
francismorcillo escribió:
A ver si lo entiendo.

Resulta que tienes una máquina con VET, la desmontas internamente y colocas un restrictor antes de esta en la línea de líquido, y te quejas de que tienes la presión de alta algo alta, y le echas la culpa de todo al evaporador....

Haztelo mirar pues hay algo que falla en tu planteamiento....

Saludos
La culpa no es el evaporador , es la válvula , no la pude sacar, la tuerca de la izq afloja un poco y después no afloja para nada. Dime en que falla mi planteamiento
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137642

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues hombre, que en un post anterior has dicho que la solución seria cambiar el evaporador, y ya me explicaras que tiene que ver una presión alta en el circuito de alta con un evaporador que aparentemente no presenta problemas de suciedad o falta de intercambio....

Aparte estas colocando un restrictor en una máquina con calderin de líquido, y no nos indicas el su enfriamiento ni el recalentamiento que tienes, datos imprescindibles para saber si tanto el restrictor como la carga de gas son adecuados.

Por no hablar que al dejar el cuerpo de la válvula montado, dios sabe como te afecta a las posibles caídas de presión o si simplemente esto mismo te esta trabajando como restrictor....

A ver, una solución sencilla: cortas la tuerca con cuidado, o la calientas lo suficiente como para poder romperla con cuidado. Sueldas un trozo de tubo al tubo que te queda antes del disribuidor, y le vuelves a hacer la valona para colocar otra VET similar a la anterior.

¿ No te parece mas sencillo que andar con experimentos ?

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 6 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137643

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
francismorcillo escribió:
Pues hombre, que en un post anterior has dicho que la solución seria cambiar el evaporador, y ya me explicaras que tiene que ver una presión alta en el circuito de alta con un evaporador que aparentemente no presenta problemas de suciedad o falta de intercambio....

Aparte estas colocando un restrictor en una máquina con calderin de líquido, y no nos indicas el su enfriamiento ni el recalentamiento que tienes, datos imprescindibles para saber si tanto el restrictor como la carga de gas son adecuados.

Por no hablar que al dejar el cuerpo de la válvula montado, dios sabe como te afecta a las posibles caídas de presión o si simplemente esto mismo te esta trabajando como restrictor....

A ver, una solución sencilla: cortas la tuerca con cuidado, o la calientas lo suficiente como para poder romperla con cuidado. Sueldas un trozo de tubo al tubo que te queda antes del disribuidor, y le vuelves a hacer la valona para colocar otra VET similar a la anterior. bueno si no lees la secuencia de los temas no vas a saber el sobrecalentaminto y subenfriamiento, aparte que puse fotos, la idea que me das es buena, pero no lo hice por miedo a dañar la rosca.

¿ No te parece mas sencillo que andar con experimentos ?

Saludos
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137644

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Perdoname porque no había leído los datos de recalentamiento y su enfriamiento.

Aun así, un recalentamiento de 17 grados me parece excesivo, y un subenfriamiento de 11 grados también.

Saludos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 6 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137645

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
francismorcillo escribió:
Pues hombre, que en un post anterior has dicho que la solución seria cambiar el evaporador, y ya me explicaras que tiene que ver una presión alta en el circuito de alta con un evaporador que aparentemente no presenta problemas de suciedad o falta de intercambio....

Aparte estas colocando un restrictor en una máquina con calderin de líquido, y no nos indicas el su enfriamiento ni el recalentamiento que tienes, datos imprescindibles para saber si tanto el restrictor como la carga de gas son adecuados.

Por no hablar que al dejar el cuerpo de la válvula montado, dios sabe como te afecta a las posibles caídas de presión o si simplemente esto mismo te esta trabajando como restrictor....

A ver, una solución sencilla: cortas la tuerca con cuidado, o la calientas lo suficiente como para poder romperla con cuidado. Sueldas un trozo de tubo al tubo que te queda antes del disribuidor, y le vuelves a hacer la valona para colocar otra VET similar a la anterior.

¿ No te parece mas sencillo que andar con experimentos ?

Saludos

bueno si no lees los temas no vas a saber el sobrecalentamiento y subenfriamiento, aparte que puse fotos, la idea que das es buena pero no la hice por miedo a dañar la rosca
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137646

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
francismorcillo escribió:
Pues hombre, que en un post anterior has dicho que la solución seria cambiar el evaporador, y ya me explicaras que tiene que ver una presión alta en el circuito de alta con un evaporador que aparentemente no presenta problemas de suciedad o falta de intercambio....

Aparte estas colocando un restrictor en una máquina con calderin de líquido, y no nos indicas el su enfriamiento ni el recalentamiento que tienes, datos imprescindibles para saber si tanto el restrictor como la carga de gas son adecuados.

Por no hablar que al dejar el cuerpo de la válvula montado, dios sabe como te afecta a las posibles caídas de presión o si simplemente esto mismo te esta trabajando como restrictor....

A ver, una solución sencilla: cortas la tuerca con cuidado, o la calientas lo suficiente como para poder romperla con cuidado. Sueldas un trozo de tubo al tubo que te queda antes del disribuidor, y le vuelves a hacer la valona para colocar otra VET similar a la anterior.

¿ No te parece mas sencillo que andar con experimentos ?

Saludos
experimentos? no es la primera vez que elimino una valvula de expancion de r22 para poner un restrictor para usar una unidad condensadora de r410a.
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137647

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
¿ Que rosca te da miedo dañar ?.

Si tienes la VET rota, tendrás que cambiarla.

Y la tuerca igual, ya que como te propongo, tendrías que partirla y hacer una valona nueva con una tuerca nueva en un trozo de tubo de cobre nuevo de 10cm soldado al que te queda en el distribuidor.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137648

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Explícame eso otra vez.

¿ Dices que cojes una evaporadora de 22, le quitas la VET y le colocas una condensadora de 410 con restrictor en la línea de líquido?????
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137649

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
francismorcillo escribió:
Explícame eso otra vez.

¿ Dices que cojes una evaporadora de 22, le quitas la VET y le colocas una condensadora de 410 con restrictor en la línea de líquido?????
Cierto ,el restrictor expande el refrigerante antes del evaporador y funciona a perfección y trabajan con unas preciones de 118psi baja y 330 aproximado alta
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137650

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Jorge, acabas de ganarte un admirador.

Pero, por favor, podrías explicar porque haces eso???.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137651

  • jorge777
  • Avatar de jorge777
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Jesucristo Mi Salvador
  • Mensajes: 277
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
francismorcillo escribió:
Jorge, acabas de ganarte un admirador.

Pero, por favor, podrías explicar porque haces eso???.

Saludos
Explícame que tiene de malo, una válvula de expansión para r22 no es para usarse con una condensadora q usa r410a , acuérdate q estamos hablando de 60,000btu, no mas.
Jorge Rodriguez
El administrador ha desactivado la escritura pública.

a/c central. 60000btu hace 9 años 6 meses #137652

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Nadie ha dicho que tenga algo de malo. Si lo haces bien, puede funcionar sin problemas.

La pregunta de saber porque cojes un equipo de R22 y le cambias la condensadora por una de R410, es simple curiosidad.

Donde yo soy, no se suelen hacer transformaciones de este tipo la verdad. Normalmente se cambiaria todo el equipo antes de hacer lo que tu haces. Por eso me interesa saber porque lo haces.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.