jorge777 escribió:
Bueno , no es lo mismo ver una foto que estar en el lugar poner dos llaves ajustable a la tuerca y saber lo que hay, vuelvo y repito la tuerca de la izq segun la foto , ella afloja pero se tranca y por mas presion que le haga no da mas.,en ese tramo entre tuerca y las tuberias de distribucion no hay tuberia de cobre para cortar y poner una vet de soldadura, trate de conseguir una vet para 410 que se pueda enroscar y aqui no la hay, de todos modos fui a verificar el aire y la temperatura interior del apto esta en 70 farenheit y la clienta no se queja, al contrario dice que el aire enfria muy bien.
No te enfades jorge777, tienes razón en que desde la barrera se ve todo muy facil.
Yo en tu caso hubiese cortado entre la tuerca y el distribidor. Los capilares permiten poner la pieza en posición para que puedas intervenirla con comodidad para soldarle directamente un tubo de cobre al bronce. Ese tubo de cobre ya te permite que coloques la válvula que quieras.
Lo que no se si ha quedado claro es cual es el motivo por el que la presión de alta es superior a la que cabría esperar con la tª exterior que tenias.
Incondensables??
bipas de aire de condensación??
Exceso de refrigerante??
Te pregunto: >Colocastes una condensadora de r410 a una evaporadora de r22 de igual potencia ¿el refrigerante es solo el que venía en la nueva condensadora o añadiste carga??
Ten en cuenta que el hecho de que la máquina de frío no quiere decir que el funcionamiento sea óptimo.
Si la presión de alta es excesiva, y no sabes porqué, el día que la tª exterior sea extrema, o el condensador se ensucie, puden llegar los problemas.
Saludos.