jorge777 escribió:
A ver que opinan,
unidad usa refrigerante. 410a
Presión. De succión. 118psi
Presion de alta 400psi
Sobrecalentamiento. 32 en farenheit
Subenfriamiento 20 en farenheit
Amperaje. 21
mi pregunta por que presión. De alta muy alta?
temp ambiente. 86 farenheit
Condensador. Nuevo
hola, no entiendo que el recalentamiento, este mas alto que subenfriamiento,
la presion de baja esta bien ,
alta demasiado alta,
razon alta presion de descarga<<<
sobrecarga de refrigerante
poco aire sobre el condensador
direccion equivocada del aire
descartamos condensador sucio
aire o gases no condensables
tuberia restringida interna
regualacion de presion de condensacion ajustada a una presion demasiado alta,
comprobar expans..... y filtro
si tiene como dice recalentamiento bajo
y subenfriam..... alto <<< exceso de refrigerante, y el consumo te lo dice,
saludos