Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: sondas Pt100 - ptc y ntc

sondas Pt100 - ptc y ntc hace 11 años 7 meses #98104

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola amigos dando vueltas al tema de sondas se me da este problema:
Supongamos que tenemos una cámara de congelación controlada por sondas PT100 y un autómata programable.
La cámara se para por error de sonda, entonces vemos que la sonda está mal, pero no tenemos el repuesto, el cliente tiene mucha mercancía en la cámara y necesita que funcione la cámara.
¿Cómo se puede engañar al autómata programable para que la cámara arranque los compresores y pueda tener frío hasta que la pieza venga?
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sondas Pt100 - ptc y ntc hace 11 años 7 meses #98111

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
puedes programar el autómata para que en fallo de sonda el contacto quede cerrado , de esa manera podrás tener la unidad en funcionamiento, en algunos autómata te permite variar la sonda (elegir que tipo de sonda va a medir ) y así puedes usar la que tengas a mano , otra manera es colocar un potenciómetro y ajustar el valor de sonda , esta forma es manual también pero te permitirá dejar la unidad en marcha , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sondas Pt100 - ptc y ntc hace 11 años 7 meses #98114

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
primitivo escribió:
Hola amigos dando vueltas al tema de sondas se me da este problema:
Supongamos que tenemos una cámara de congelación controlada por sondas PT100 y un autómata programable.
La cámara se para por error de sonda, entonces vemos que la sonda está mal, pero no tenemos el repuesto, el cliente tiene mucha mercancía en la cámara y necesita que funcione la cámara.
¿Cómo se puede engañar al autómata programable para que la cámara arranque los compresores y pueda tener frío hasta que la pieza venga?
Un saludo.

Eso no seria ningun problema ,en el programa podrias tener definida una secuencia de funcinamiento en manual , ya sea mediante un selector , o una secuencia on-off temporizada, el problema estribaria en que como no hay sonda ,como sabe el cliente cuando tiene que parar esa secuencia manual ?
Si optas por una secuencia temporizada , podrias tener la opcion de definir por pantalla el tiempo on-off del compresor para tener un cierto control del frio que aplicas.

En este caso vendria bien que hubiera un termometro para saber que temperatura hay en la camara, y tampoco estaria de mas una sonda de recambio

Si no puedes acceder al programa y modificarlo ,tendrias la opcion de forzar el rele de salida que activa la solenoide ,y el compresor arrancaria por el presostato,aunque habria que ver como es la instalacion electrica para ver si eso es factible .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sondas Pt100 - ptc y ntc hace 11 años 7 meses #98115

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Karma: 2
A veces se retrocede para avanzar

veamos, y solo para reemplazo momentáneo,se requiere saber electrónica minimamente, un termostato frío calor, dos resistencias adecuadas

acá el diagrama

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sondas Pt100 - ptc y ntc hace 11 años 7 meses #98116

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
A eso le llaman:

"INDUSTRIA ARGENTINA"


:kiss: :kiss: :kiss:

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sondas Pt100 - ptc y ntc hace 11 años 7 meses #98135

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
madi_maggio escribió:
A veces se retrocede para avanzar

veamos, y solo para reemplazo momentáneo,se requiere saber electrónica minimamente, un termostato frío calor, dos resistencias adecuadas

acá el diagrama

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

señor madi maggio se trata de una señal ohmica no de un cierre de contacto , saludos cordiale
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
Última Edición: hace 11 años 7 meses por wilson.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sondas Pt100 - ptc y ntc hace 11 años 7 meses #98137

  • carlitos
  • Avatar de carlitos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 68
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
buena solucion provisional
:kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sondas Pt100 - ptc y ntc hace 11 años 7 meses #98138

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Karma: 2
Wilson, ves las resistencias?, adivina en que se miden...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sondas Pt100 - ptc y ntc hace 11 años 7 meses #98145

  • lluisot
  • Avatar de lluisot
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 294
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Aqui teneis una tabla con los valores teoricos de la PT100 . Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sondas Pt100 - ptc y ntc hace 11 años 7 meses #98148

Buenas noches compañeros del foro, si sabemos la medida de la sonda em ohms podemos usar una resistencia de colores con el valor de la sonda solo momentaneamente para engañar el sistema en realidad todavia no e puesto em practica pero creo que puede resultar. saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sondas Pt100 - ptc y ntc hace 11 años 7 meses #98160

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Karma: 2
si se hace lo que comentas el equipo prende y apaga, y sigue apagado, creo que este no es el caso, igualmente antes de hacer eso es mucho mas fácil tener un potenciometro de valor adecuado e ir cambiando el valor con su mando para ver a que resistencia prende y apaga, esto debe realizarse lentamente ya que podría por programación tener un retardo al encendido y al apagado por sonda, mas allá del retardo por arranque después de corte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: sondas Pt100 - ptc y ntc hace 11 años 7 meses #98163

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Yo veo mas practico el esquema de Madi.magio.

Conociendo el rango de temperaturas de trabajo del equipo, y usando las tablas, montar las dos resistencias con el termostato.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.241 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information