Yo no hablo de que en esa hora se alcance la tª de frio , sino que durante una hora , la temperatura no descienda nada .
estoy de acuerdo que en una hora puede que salte alguna alarma, pero vuelvo a repetir: que acción tomaríamos nosotros en caso de que pase lo qeu comentas o mejor aun, porque tomaríamos esas acciones,
analicemos desde el punto de vista del programador (persona que crea y mete el programa dentro del microcontrolador), podríamos comprobar que se cumpla una rampa, pero eso tiene un inconveniente, la apertura de puerta, el encendido de la luz interior, etc, entonces descartaríamos la rampa, podríamos comprobar que después de un tiempo haga lo que tenga que hacer, ok, acá nos surgen varias interrogantes, podría ser que se trate de un error aleatorio, (apertura de puerta), y entonces tendríamos que comprobar que el error siga manifestándose por un tiempo determinado, o sea, tenemos t1 como tiempo para que baje la temperatura, t2 como tiempo en el cual creemos que hay un error, luego estaría la decisión de que hacer, esta el error "confirmado", entonces, como se trata que no llego a temperatura podríamos suponer que:
se rompió sensor de temperatura
se quedo abierta la puerta
hay mucha gente dentro de la cámara
hay mercadería recién puesta y caliente
el sistema de refrigeración se quedo sin refrigerante
salto el protector interno del motor
el motor se agarro
hay un papel que tapa el condensador
se rompió uno o varios de los forzadores o se quedaron sin alimentación
el sensor esta fuera de lugar
dependiendo de cual sea la falla, tendríamos que tomar distintas medidas, por ejemplo, si el desperfecto es del sistema de refrigeración el mismo cuenta con sus correspondientes protecciones, así que seria relativo nuestra intervención con el controlador, ya que por ejemplo si salto la protección del motor por mas que cortemos el mismo no alteraríamos mucho la situación, otra cuestión seria saber porque ocurrió el fallo,... y esto se hace cada ves mas amplio
como ves seria dudoso apagar el compresor si no tenemos mas información que la que provee una sonda, (si fuera un aire acondicionado sin problemas lo podríamos hacer ya que nada se pondría en mal estado, y que yo recuerde esta es una cámara de -30)
lo que si podrías hacer como programador es hacer sonar una alarma, de hecho los controladores la traen, alarma de alta temperatura, pero nunca hasta ahora vi que esa alarma apague el compresor, seria cuestión de ver los datos técnicos de uno, es mas ahora voy a agarrar una de las hojas técnicas y controlar que pasaría con determinado controlador .... así qeu me voy a estudiar.... después sigo
Ah , y lo que me supera es tu arrogancia ....
lamento que lo tomes a mal, pero sin ofender, te considero un técnico, no un programador