Fran Enríquez escribió:
Si, esa es la idea, pero ese valor del 15% lo he sacado así por la cuenta de la vieja. En un rato pongo unos cálculos mas finos en base a las densidades de liquido y gas en las condiciones dadas. El concepto aquí sería que como el liquido es mucho mas denso que el gas, con poco que hayamos llenado la botella de líquido, ya tendremos un porcentaje de masa de liquido muy muy superior al del gas. Y a partir de un cierto valor, un manómetro estándar, no va a ser capaz de medir las diferencias de presión. Eso pienso yo.
Perdona Fran, parece que vas relajando posturas, en posts anteriores habéis defendido que en una botella de refrigerante las presiones de burbuja y roció, iban de la burbuja cuando estaba llena a la de roció cuando estaba casi vacía, y al 50% de llenado estábamos en el centro de la campana y ahora ya dices que con un 15% de líquido ya tienes la de burbuja...
Fran Enríquez escribió:
En una botella llena hay liquido saturado. En una medio llena estamos en mitad de la campana. Y en una casi vacía estamos cerca del vapor saturado. Un condensador parado puede almacenar alrededor de un 70% de liquido y un 30% de vapor. En ese caso no tenemos liquido saturado, estamos inmersos dentro de la campana
...o sea que ahora ya en un condensador con un 70% de líquido si vamos a leer lectura de burbuja...antes tenía que estar por debajo de ésta.
Todas estas afirmaciones e incongruencias son las que han llevado a esta discusión...deseo que el 2º ensayo de Rodri zanje la cuestión.