Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Test de incondensables con refrigerante zeótropo

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167189

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
No hay problema compañero. Te escribo en privado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167191

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Fran Enríquez escribió:
Bueno, veamos esos cálculos:
- mL = masa de líquido
- mG = masa de gas
- VL = volumen de líquido
- VG = volumen de gas
- dL = densidad del líquido = 1137 kg/m3
- dG = densidad del gas = 43.76 kg/m3
- R = mL / mG = Relación líquido-gas
Así pues:
R = (dL*VL)/(dG*VG) = 26*VL/VG
Y despejando el volumen de gas:
VG = 26*VL/R
Ahora vamos a dar valores a R y ver cuál es la relación entre el volumen de líquido y el de gas para cada caso:
- CASO 1: 25% de masa de líquido en botella
En este caso R=0.25/0.75=0.33, con lo que VG = 26*VL/0.33 = 79*VL
Es decir, el volumen de gas es 79 veces mayor que el de líquido. Esto implica que el % en volumen de cada uno de ellos es:
% volumen líquido = 1/80 = 1.25%
% volumen gas = 79/80 = 98.75%
- CASO 2: 50% de masa de líquido en botella
En este caso R=0.5/0.5=1. Y siguiendo el mismo procedimiento que en el caso 1:
% volumen líquido = 3.7%
% volumen gas = 96.3%
- CASO 3: 90% de masa de líquido en botella
En este caso R=0.9/0.1=9
% volumen líquido = 25%
% volumen gas = 75%
- CASO 4: 95% de masa de líquido en botella
En este caso R=0.95/0.05=19
% volumen líquido = 42%
% volumen gas = 58%



Me queda claro Fran. Gracias. Si tenemos un deposito o botella de 1 metro cubico de capacidad en ese caso del 90%, y con ese 25% del volumen de ese recipiente (0'250 m3), tendríamos 284'25 kg. en fase liquida y 32'82 kg. en fase vapor.

He igualmente, en el caso 2 de 50% de masa de líquido en botella con % volumen líquido = 3.7% y % volumen gas = 96.3%, y en ese mismo recipiente de 1 metro cubico, tendríamos 42'07 kg. en forma de liquido y 42'14 kg. de gas (practicamente pues ese 50%).

Esperemos pues a las mediciones de Rodrigo ya que, como hemos visto con tus datos, en una botella de 60 Kg de capacidad las diferencias de presión tienen que ser muy notorias entre meter solo refrigerante hasta que haya solo 1 Kg. de liquido o hasta que el liquido llegue al 25% de la altura de la botella. Estaba confundido, no le hace falta una buena bascula, no, le hace falta un buen visor en la botella.

Repito que gracias Fran.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167192

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167193

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Todo muy correcto. Y realmente agradecido por estas explicaciones tan exhaustivas. Pero consideró que no es tan complicado.

Estamos en un espacio cerrado y estático. Casi podemos despreciar el movimiento de moléculas entre las fases de líquido y vapor.

Por ende los gases se estratifican por decirlo de alguna manera.

El gas de mayor presión de la mezcla se mantendrá en vapor más que los demás, ya que al haber una diferencia tan grande de unos a otros la presión del mayor mantendrá licuados en gran proporción al resto.

Si extraemos gas en fase líquida el gas de mayor presión seguirá ocuando el espacio en fase vapor, descompensando en una mínima proporción la carga restante de líquido del recipiente.

De este modo considero que sólo caerá la presión cuando a igualdad de temperatura este gas deje de estar en proporción adecuada " o ausencia de gas líquido o desproporcion de la mezcla de gases en la botella al perderse el de mayor presión".

Y si herro en mi deducción me alegraré de aprender algo nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167196

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167198

Fresquiviri escribió:
Gracias por el ofrecimiento Rodrigo, me tienes en ascuas thump_356595 thump_356595
Tranquilo compañero este fin de semana realizare la prueba tal y como Fran me indico ya que la primera que realice con el latiguillo no fue del agrado de todos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167272

Hoy empece a realizar la prueba pero por motivos de tiempo me ha sido imposible terminarla, aqui os dejo un pequeño avance.


Esta semana intentaremos seguir con el ejercio, asi que os pido un poco de paciencia para conocer unos resultados fiables y que nos permitan conocer de una forma practica como se comporta este tipo de refrigerantes zeotropicos.
Respecto al segundo video subo una imagen que pertenece a app de danfoss para comprobar presion temperatura
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Un saludo y buena semana a todos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, diegocb2, camacho d, silenbloc, Roverman, Fran Enríquez

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167275

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias por tu tiempo y por sacrificar parte del domingo, un abrazo
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 10 meses #167282

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Gracias Rodrigo por tu tiempo y tu profesionalidad! Ojalá todos los frigoristas invirtieran su tiempo y su dinero en tener y saber usar un equipamiento de calidad como el que usas. Impecable el procedimiento. De momento, las leyes de la termodinámica siguen en vigor jeje. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 9 meses #167479

Compañeros no penseis que las pruebas han caido en el olvido, en breve conocereis mis aventuras con el dichoso zeotropico R407C, que no son pocas.......
Saludos y buen domingo a todos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 9 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, Roverman, Calefaccióneltorno

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 9 meses #167480

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
No te preocupes Rodrigo..., y las horas extras y materiales las puedes dar por cobradas eh. Hoy lo importante es botar si podemos. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Test de incondensables con refrigerante zeótropo hace 7 años 9 meses #167481

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Votar si podemos, queria decir.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.327 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information