Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Sonda de temperatura de una camara de congelacion

Sonda de temperatura de una camara de congelacion hace 12 años 6 meses #76642

  • JORDIRIBO
  • Avatar de JORDIRIBO
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola, de antemano comunicaros que es un placer haber encontrado este foro con la profesionalidad que existe y el buen trabajo que se esta realizando. Soy un principiante en esta profesion de Frigorista y mi duda es referente a una sonda de temperatura de una camara de congelados. Deberia de estar la sonda de ambiente en el interior de un trozo de tubo de pvc y tapada con bostic (tipo baina), para que la captacion de la temperatura sea mas real con el producto existente? En la actualidad la sonda de temperatura esta en el ambiente de la camara y capta la temperatura con mucha rapidez, lo cual hace que apesar de tener un diferencial de 3ºC , el compresor vaya arrancando y parando por temperatura cada 5 minutos aproximadamente. Quiza la sonda este averiada?
Agradezco vuestra colaboracion.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sonda de temperatura de una camara de congelacion hace 12 años 6 meses #76643

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Comprueba si la sonda esta expuesta a corrientes de aire, o zona de fluctuación de temperatura como puede ser cerca de la puerta.

Lo mas normal es que este en una zona de retorno de aire.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sonda de temperatura de una camara de congelacion hace 12 años 6 meses #76645

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
yo las suelo colocar dentro de un manguito de pvc de 32" con dos tapas la de abajo la pego y la de arriba le hago un taladro con idea de meter la sonda , este manguito lo relleno de vaselina y listo , ahorro energetico conseguido y mas vida para el compresor y sus elementos de maniobra

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sonda de temperatura de una camara de congelacion hace 12 años 6 meses #76652

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
lafaraonadelfrio escribió:
yo las suelo colocar dentro de un manguito de pvc de 32" con dos tapas la de abajo la pego y la de arriba le hago un taladro con idea de meter la sonda , este manguito lo relleno de vaselina y listo , ahorro energetico conseguido y mas vida para el compresor y sus elementos de maniobra

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Porque en PVC y no en un metal de buena conduccion termica? ,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sonda de temperatura de una camara de congelacion hace 12 años 6 meses #76654

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola frigotron

en primer lugar uso pvc por sus costos
en segundo lugar por que es un buen conductor (no por que el pvc sea conductor)(si no por que no es aislante)
tercero por que el material que uso como conductor es la vaselina,
cuarto por su buen comportamiento a baja temperatura
quinto por que en caso de oxidación este material no me causa ninguna
sexto por que todos los accesorios están disponibles en cualquier lugar
y para cámaras de conservación de helados no hay toxicidad en caso de accidente
un saludo colega
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sonda de temperatura de una camara de congelacion hace 12 años 6 meses #76656

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Grande manuel!! joder menudo invento,

cuando oscilan tanto las sondas pueden que estén fallando
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sonda de temperatura de una camara de congelacion hace 12 años 6 meses #76657

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
spiritlight9k escribió:
Grande manuel!! joder menudo invento,

amigo tomas esto no lo inventado yo , el manguito esta inventado ya la vaselina también y usarlo como estabilizador de temperatura es mas antiguo que los balcones de palo, ya lo hacían mis maestros pero con tubo de hierro , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sonda de temperatura de una camara de congelacion hace 12 años 6 meses #76658

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
lafaraonadelfrio escribió:
spiritlight9k escribió:
Grande manuel!! joder menudo invento,

amigo tomas esto no lo inventado yo , el manguito esta inventado ya la vaselina también y usarlo como estabilizador de temperatura es mas antiguo que los balcones de palo, ya lo hacían mis maestros pero con tubo de hierro , un saludo


Pues no me queda más que agradecer los grandes conocimientos que compartes :kiss: :kiss: :kiss:
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sonda de temperatura de una camara de congelacion hace 12 años 6 meses #76661

Manu y esto del manguito y la vaselina que lo haces ¿solo en congelación o tambien en mantenimiento?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sonda de temperatura de una camara de congelacion hace 12 años 6 meses #76664

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
pisha en cualquier recinto independientemente de su temperatura , lo que tratamos de estabilizar es la temperatura y que esta no fluctué por las corrientes de aire tanto si el evaporador es de tiro forzado y en estático , que también se produces brisas cuando se abren las puertas , estas brisas provocan una elevada subida de temperatura ficticia que hace arranque y paradas muy frecuentes, con el consiguiente deterioro de los elementos y el elevado consumo energético, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sonda de temperatura de una camara de congelacion hace 12 años 6 meses #76674

tomo nota manu para la proxima vez, siempre las he colocado en el retorno de los ventiladores en el caso de q sea evaporador forzado o en el ambiente en el caso d un estático.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sonda de temperatura de una camara de congelacion hace 12 años 5 meses #76816

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Yo utilizo alcohol sin ningún tipo de problemas tanto en negativo como en positivo,eso si, de vez en cuando hay que verificar el nivel y rellenar(normalmente en las revisiones).


Saludos
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.281 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information