TEMA: DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 9 años 11 meses #128758

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Roberman: No, es en funcionamiento, cuando llegue con intención de cargar aceite lo encontré así, no es mucho el líquido que llega, pero creo que suficiente para hacer migrar en exceso. a eso sumado que no retorna con facilidad (estube un rato intentando hacer volver aceite y nada) Problema.

Airefrio: Mirate los últimos comentarios, en uno anterior habia puesto fotos de gas caliente a dos tubos, y esta es del evaporador.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 9 años 11 meses #128759

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Cansino.

Eso, en una máquina de baja, no es retorno, sobre todo si trabaja con 404 o 507. Hay por ahí un video de Copeland en el que se puede ver un compresor completamente blanco, y en el video recalcan que esta trabajando perfectamente, ya que tiene un recalentamiento adecuado en el sistema. Hay que tener en cuenta que gases con alto peso molecular, el propio gas sin presencia de líquido puede provocar la congelación del compresor bajo ciertas circustancias, como una humedad ambiente cerca del punto de rocio.

No creo que el problema de retorno de aceite te viene de un mal diseño de la tubería. Yo instalaría un separador como habías pensado en un principio, y si el presupuesto da, un separador de liquido, pero no por ese retorno, sino por seguridad ante los desescarches.

De todos modos, no me gusta mucho esa instalación, con solenoide de líquido junto a la UC, y solenoide de gas junto al evaporador. Todo por ahorrar un tubo para el gas caliente.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 9 años 11 meses #128760

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Por cierto.

Ese distribuidor de líquido montado al reves.......
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 9 años 11 meses #128765

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Airefrio escribio: No creo que utilizar refrigerante líquido subenfriado sea un método eficiente para descongelar un EV.

El DEF por gas caliente debe traer el gas sin condensar, por lo que se debe hacer un bypass al condensador por una línea independiente
Hay que leer mucho sobre el tema, y las dos opciones funcionan, tanto con inversión de siclo como con tres tubos, líquido, succión y gas caliente.
Podrías explicar cual sería la mala consecuencia de poner la de gas caliente junto al evaporador?
y porque no debería funcionar este tipo de deshielo con solo dos caños?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 9 años 11 meses #128767

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
OK, cansino. Cámara funcionando en congelación. Puede que tengas razón y este retornando líquido, no en el momento de la foto, pero no se puede descartar que lo haga en otro momento del régimen de funcionamiento.

Estoy de acuerdo con lo que indica Francis en todo su post, solo hacer notar que si observais el fluke este está midiendo una temperatura supongo que en la aspiración de -17ºC, eso implica un recalentamiento muy corto en ese punto de la instalación, es posible que en otros momento del regimen, sea mucho menor o incluso nulo. Yo vigilaría esto.

Es solo una supocisión, porque estimo que hay una distancia considerable entre compresor y evaporador por el tipo de disposición adopatada para el desecarche por gas caliente. De no ser así, no veo problema.

Con todo el trabajo que se han tomado en implementar el bypass de desescarche ya podrían haber montado el distribuidor bocaabajo. thump_121259

Por último, una supocisión más, me temo que el aceite que falta está en el evaporador...de ahí el retorno de líquido.
La solución ya se ha indicado varias veces.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 9 años 11 meses #128768

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Casino: el comentario del separador de aceite y acumulador de succión es una buena opción, aunque yo probaría controlar el retorno de aceite con la válvula solenoide colocada inmediatamente antes de la vet, y haría un cote por vacío , al inicio de cada puesta en marcha, al abrirse la solenoide hará que retorne el aceite. En cuanto al distribuidor a la inversa, los e visto en esta posición y funcionando correctamente, aunque técnicamente fueran a la inversa y la vet aislada totalmente o fuera de la cámara, aunque no creo que sean estos los problemas, en realidad la cámara funciona bien en frío, solo hay que llevar el aceite.
Por otro lado controlaría el tiempo del deshielo, también puede ser un tiempo excesivo de gas caliente donde también levanta aceite. En cuanto al retorno congelado solo tienes que medir el sobrecalentamiento del sistema, y si es correcto no hay de que preocuparse. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 9 años 11 meses #128795

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
El distribuidor de liquido siempre es recomendable montarlo en forma VERTICAL como norma siendo altamente recomendable con los tubos hacia arriba.En este documento de Bitzer hablan de ello. 632415.gif

www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...788261,d.d2k&cad=rja
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 9 años 11 meses #128797

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
y es en los escritos, donde uno sabe y se da cuenta de quien es quien, y si sabe o solo copia lo que le dicen.

buenas fotos. ese tipo de intalacion solo se justifica cuando se tiene extenciones de caño muy largos, y cuando no se tiene subenfriamiento de liquido, no se ve mucho esa clase de contruccion, pero es totalmente valida.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
Última Edición: hace 9 años 11 meses por sebastian73.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 9 años 11 meses #128798

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Para mi, segun la foto 318, que subio "cansino", colocaron el bulbo de la valvula de expansion entre dos codos consecutivos, "debieron" de alargar el tramo horizontal que sale del evaporador, para que el bulbo "detecte" el liquido.
Se forma turbulencia y se vuelve "loca" al querer controlar.
Y esta escarchado hasta el tubo del ecualizador.
Eso se llama "funcionamiento erratico" de una valvula de expansion.
Mal Instalado, hay que alargar ese tramo horizontal, donde se coloca le bulbo de la valvula de expansion.
www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...vm=bv.65636070,d.cGU
y D-6 y E-3 de este
www.achrnews.com/articles/servicing-ther...tic-expansion-valves
Última Edición: hace 9 años 11 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 9 años 11 meses #128801

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
ururef escribió:
...Podrías explicar cual sería la mala consecuencia de poner la de gas caliente junto al evaporador?
y porque no debería funcionar este tipo de deshielo con solo dos caños?

Metiendo refrigerante condensado en el evaporador saltando la VET no es inversión de ciclo.
Yo entiendo gas caliente al gas caliente, no gas condensado subenfriado.
La temperatura que trae es bastante pobre
Además, creo que lo peor de todo es el líquido en la succión.
YO, no lo haría.

Por otra parte, no hay problema si querés colocar la solenoide al lado del EV.
YO, la coloco cerca del MC.
Pero son formas de trabajar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 9 años 11 meses #128805

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
Julio, te recomiendo veas todas las fotos, y recien despues de analizar, verter tu comentario, estas equivocado en la idea que estas comentando, sobre lo que crees que es esa instalacion.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 9 años 11 meses #128807

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola compañeros.
Rober: he pensado como tu con respecto al aceite en el evaporador. Si la instalación estubiera documentada sabría cuantas veces se han cargado aceite lo que me ayudaría. Efectivamente el fluque medía -17, y eso que llevo una sonda rápida de las lentejollas que no son las mas adecuadas para esto.
Francis: Se que es líquido, supongo que en ocasiones llegará mas pero hasta hahora nunca me habías fijado.
No es que le haya metido mucha mano a esta instalación, pero a la central de allado si que le he hecho visitas, y esa aspiración no se me hubiera pasado.
Joserege : No había pensado lo que comentas. La linea discurre por dentro de la cámara despues del sifón, crees que seria correcto colocar el bulbo en esa zona horizontal despues del sifón a digamos un metro???

No soy amigo de complicar los circuitos frigoríficos innecesariamente. El ace3ite deve retornar solo si todo es correcto y no se deve ir en exceso, pero para eso están los anexos al circuito no? para mejorar el funbcionamiento.
Lo del distribuidor, con lo dicho por frigotron sobra.
Alguien comentas que la solenoide de líquido tan lejos del evaporador no le gusta, y estoy de acuerdo. Siempre que he visto instalaciones de esta empresa hechas así eso me ha tirado para atras.
Espero pasarme por alli, ya contaré.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.390 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information