TEMA: avería rarísima, pero que rarísima

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124210

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124221

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
multimarcas escribió:
Para descartar la V4vias, podrias montar una camara de contactos auxiliar en el contactor del compresor, y a traves de un contacto NA, hacer pasar la alimentacion de la V4vias.

En cuando este en modo frio, cerraras contacto pero no hara nada. y coando la pongas en modo calor activar la V4vias.

Lo pruebas externamente y si va lo dejas fijo hasta que pidas una nueva.

Salu2

compañero multimarcas, estoy trabajando en tu consejo.

La máquina como tal he llegado a la conclusión de que no tiene ninguna avería. Es pésima su fabricación, diseño, circuito electrico muy deficiente, por no tener no tiene ni temporizacion anti-ciclocorto, vaya una porquería con mayúsculas, quedensé con la marca CIATESA mod ISL-032.
Uno se rompe la cabeza buscando una avería y luego resulta que fue mal parida desde su gestación
Última Edición: hace 10 años 2 meses por argen_tony.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124222

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hombre argen tampoco te pases , que Ciatesa o más bien compañía industrial de aplicaciones térmicas lleva muchos años en el tema igual que Hitecsa ó Intec , Interclisa que por desgracia estás ultimas han desaparecido .
Imagínate una máquina que lleva más de 25 años funcionando todos los días y sin problemas graves hasta la fecha .

Ahora dime que equipos hay hoy en día con esá durabilidad .
La avería está hay , míralo como un reto de superación y aprendizaje .
La máquina te está dando pistas , sólo tienes que unirlas y con tus medios la solventaras .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124225

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Me encantan estas averias.....
Todo apunta para mi que el tema "falta de equilibrado en las presiones" es el motivo de que no logre arrancar.
Ahora porque ocurre esto ahora....???? ahi esta lo interesante de esta averia,los compañeros ya te han dado muy buena forma de proceder especialmente la de calentar el bulbo de la VET exterior,pero algo FUNDAMENTAL siempre es saber aparte de que hace (salta el Magneto) es saber en que condiciones de presiones y consumo esta la maquina en ese momento.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124231

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
¿Como es que ahora el equipo no tiene ninguna averia?.

Si la maquina en la segunda arrancada en modo calor disparaba el magnetotermico de alimentacion electrica eso.... o ha sido asi siempre por no llevar temporizador de arranque compresor, y el problema se repetiria en frio, o es por alguna otra razon pero....milagros en aire acondicionado o refrigeracion todavia no conozco ninguno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124237

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
dices de todo y no haces lo que te dicen, desconecta la valvula,¿ no la valvula?la bobina? otravez a lo mismo
te he preguntado cuantas valv tiene o tiene solo un capilar, nada silencio
te digo desconecta la valv nada silencio
te digo en calor pasa por el bays pas, no por la valv exp
te digo comprueba el bays pas estara en la bateria interior, puede que este obstruido,es por donde pasa el gas en calor, no es posible que no pase por que funciona la 1º vez
yo estoy en que es de la valvula se calienta en excesoel solenoide
la primera vez hace el cambio para y al estar caliente se va afrio
te digo comprueba si la valvula estrabajando en calor nada silencio
comprueba si al parar la 2ºvez esta en frio nada silencio , pues arranca en friosi hay ruido en la valvula se paso a frio,
tedigo desconecta la bobina , o sacala nada silencio,
para mi se queda con tension se calienta y se va afrio defectuosa es,posible y salta
no dices nada silencio total, si no anulas ningun elemento no solucionas nada,
te dicen pon los manometros ,nada silencio total, estamos esperando las presiones,
si no tomas las medidas ,y encima dices que la maquina es una mierda con perdon,silencio total ya no digo mas,
saludos campeon con paciencia y una caña,revisa el cableado,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124239

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
La idea era simular o emular unas condiciones identicas de cuando te funciona bien.

Que era de frio a calor va y de calor a calor no va.
Emularlo mediante una maniobra con la V4V por si fuera esta.
Pero claro la que tienes en frio necesita excitacion y en calor no.
Son del tipo americano que le llamo yo, al contrario de las que tenemos en los equipos de ahora, que va a la inversa (japonesas).
Por lo que yo te decia de interferir la alimentacion a traves de un contacto NA no es viable, y rectifico deberia ser con un NC y sin interferir en la alimentacion sino que en este caso seria darle alimentacion en paralelo.
Para que en cuando pare compresor en modo calor se te conectaria la valvula en frio.
Asi cuando volviera a entrar en calor ya habria equilibrado las presiones, si es que eso.
Pero en verano ya no te serviria este montaje, que ademas solo serviria para descartar la V4V.

Otra prueba sera montarle un termostato del tipo DSL que junto con un diferencial de temperatura mas amplio y temporizacion que lleva que se puede ampliar.
Aumentar los tiempos entre arranque y arranque. A la vez poner un set-point mas alto, para que no se te quejen de frio, aun asi perderias algo en confort pero ya no te saltaria.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124254

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Buenos diass.
Esta tarde responderé a los "post" pendientes. Hay una explicación para todo, incluso a la pregunta del compañero Moncayo.
Un saludo, me voy que mi hijo juega al baloncesto en juniors hoy en Málaga contra San Estanislao Y es un partido muy importante ¡Hay que ganar!
Hasta luego
Última Edición: hace 10 años 2 meses por argen_tony.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124257

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ale pues , suerte !!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124260

  • mario de lucas
  • Avatar de mario de lucas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Hola! Si la dejas trabajando en bomba de calor.puedes forzarle un desescarche tapando el condensador asi veras rapido si es la v4v.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, argen_tony

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124275

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
mario me alegra leerte macho que caro te hacer ver ,

yo no descartaría la bobina de la válvula de 4 vías, revisala que actué con la rapidez de apertura que corresponde , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

avería rarísima, pero que rarísima hace 10 años 2 meses #124281

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
silenbloc escribió:
Hombre argen tampoco te pases , que Ciatesa o más bien compañía industrial de aplicaciones térmicas lleva muchos años en el tema igual que Hitecsa ó Intec , Interclisa que por desgracia estás ultimas han desaparecido .
Imagínate una máquina que lleva más de 25 años funcionando todos los días y sin problemas graves hasta la fecha .

Ahora dime que equipos hay hoy en día con esá durabilidad .
La avería está hay , míralo como un reto de superación y aprendizaje .
La máquina te está dando pistas , sólo tienes que unirlas y con tus medios la solventaras .

Perdona silenbloc, se me ha ido la olla, es que imagínate te pierdes dos mañanas y media mas la rompedera de cabeza todo el día.
Última Edición: hace 10 años 2 meses por argen_tony.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.395 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information