TEMA: Averia enfriadora daikin

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173087

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Sí más o menos me ha quedado claro, aunque baje la presion en alta y baja, aumentaría la relación de compresión y para modo calefacción esta energía mecánica del compresor puede transferirse al condensador en este caso intercambiador aumentando la temperatura del intercambiador hasta que se equilibre el sistema y la presion de alta baje bajando la relación de compresión. Es asi?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173088

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Otra cosa como dice silembloc seguro que el filtro esta obstruido, pero según el código de error dice alta presion o también la protección de temperatura de descarga osea un sensor, es posible que al estar roto el ventilador,y debido a la relación de compresión haya aumentado mucho la temperatura de descarga y haya saltado por seguridad la enfriadora?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173093

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Si la máquina dispone de un sensor de Tª de descarga en el compresor, puede ser la causa, el trabajar con un salto de presiones excesivo. También podrían actuar las termistancias del bobinado del compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173099

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El error está relacionado con la presión de alta en éste caso si sobrepasa los 28 kg/cm2 .
Las causas pueden ser varias poco caudal , intercambiador parcialmente saturado o filtro de retorno ( el sensor de flujo es de palanca y muchas veces pierde sensibilidad ) .

También fallo en uno de los ventiladores del equipo , ya pierde parte del control de condensación además en días con mucha lluvia o humedad la batería exterior pierde mucha capacidad .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173107

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Buenas en primera instancia la válvula de regulación de caudal estaba cogida, aunque sigue teniendo la avería pero el agua está retornando a 38 grados antes retornaba a 33, hasta que no venga el ventilador no voy a poder saber a ciencia cierta si baja la temperatura de descarga, cuando voy con mi compañero no puedo tomar medidas de temperatura por que siempre va de buya, y tiene un rango superior en la empresa, si me toca ir solo tomare todas las medidas posibles. Un saludo y gracias a todos estoy aprendiendo mucho gracias al foro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173108

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Por cierto soy el hermano y compañero de tecnofri, un saludo a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173109

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Que quiere decir que el sensor de flujo es sensible? El sensor de flujo solo te indica el caudal de agua que pasa no? No influye en el circuito frigorifico, es una seguridad, lo que puede hacer que salte por alta es poco caudal en la bomba o un tapón o semi tapón en algún lado, os indico aunque me da vergüenza pero la bomba se le cambio y suprimieron el filtro, puede ser que el intercambiador tenga sedimentos, pero solo se sabría poniendo manometro a la entrada y salida del intercambiador no? O midiendo el delta de temperatura entre la entrada y salida
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173132

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El filtro de malla viene como accesorio con el equipo nuevo siendo IMPRESCINDIBLE su instalación para no perder la garantía , se instala en el retorno antes de entrar en la enfriadora o mejor equipo bomba de calor aire/agua .

La bomba está dentro del equipo en la impulsión y sus conexiones hidráulicas son con mangueras flexibles , no entiendo el porque eliminar el filtro de malla .

El sensor de caudal en éste equipo no mide caudal sólo controla si hay flujo o no y en muchas ocasiones por los sedimentos va perdiendo sensibilidad .

Cuando instales las nuevas palas al motor-ventilador , comprueba funcionamiento y salto térmico en el intercambiador , una recomendación instala filtro en el retorno ya que protege el intercambiador de partículas sólidas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173136

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas dias cuando instalemos las nuevas palas del ventilador medire temperatura entre la salida y entrada del intercambiador lo suyo es medirlo en la parte del circuito hidráulico no es asi? Sabiendo el salto térmico podemos saber si no tiene caudal suficiente o si tiene obstruccion parcial el intercambiador no? Si da un salto térmico por encima de 5 grados se podría sobreentender que tiene una obstruccion parcial. El filtro yo creo que se suprimió por desconocimiento así de duro, cuando me lo comento mi compañero no daba crédito, me gusta intentar dejar la instalación un poco mejor de lo que me la encuentro y estas cosas me molestan mucho.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173140

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Lo primero sería ver presiones de trabajo y como es difícil ver o instalar manómetros para verificar la caída de presión en el intercambiador , lo podemos deducir por el salto térmico .
No sin antes comprobar que el sensor de caudal hace su función , para ello independizas la enfriadora del sistema y la intentas poner en funcionamiento , se supone que ará intento y bloqueará por alarma .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173141

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Eso es lo malo que no he podido Meter manometros, quiero meter manometros en alta y en baja (pero cuando tenga puesto en ventilador) en el circuito frigorifico y creo que puedo ponerle un par de manometros en el circuito hidráulico antes del intercambiador que esta en impulsion de bomba y a la salida de dicho intercambiador, la enfriadora esta una planta por encima de la vivienda, teniendo arriba un kilo o kilo y medio de presion en el deposito de inercia que esta a la salida del intercambiador, con esta presion en el circuito es buena para que tenga un buen caudal no? Con esta presion se podría ver la pérdida de carga en el intercambiador?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173143

Aquí tienes la documentación:


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Piloto rojo; por debajo de la consigna

Muy sofisticado el flujostato pero no está cumpliendo su función ya que no te debería dejar arrancar el equipo de refrigeracion hasta que el caudal no esté en la consigna o por encima. ¿No estará puenteado el contacto?

Se confirma lo que decía la parte frigorífica con la alarma de alta temperatura de descarga y parando uno de los ventiladores para bajar la evaporación y la condensación.

Limpiar, manómetros, paciencia y revisar parte hidráulica completa en busca de obstrucción, te vendrían bien la documentación del equipo que seguro que te la suministra daikin con tablas de caudales presiones en intercambiador.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 5 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc
Tiempo de carga de la página: 0.293 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information