TEMA: Averia enfriadora daikin

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173064

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Ok el lunes lo comprobare todo mejor porque es que hoy por aqui es que esta diluviando pero tengo una duda que está relacionado con este post, en esta enfriadora en modo calefacción tiene dos ventiladores, en algunos casos uno de los ventiladores se para, para qué? Para controlar el recalentamiento que no sea en algunos casos altos y en otros bajos?? Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173065

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Para uno de los ventiladores o reduce la velocidad de los mismos para bajar la temperatura de evaporacion. De este modo aumenta la relación de compresion y la temperatura de descarga, consiguiendo una salida de aire en la unidad interior más agradable.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173066

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Siempre había entendido que al bajar la temperatura evaporación baja el recalentamiento y que con un recalentamiento más bajo la temperatura de descarga es menor que con un recalentamiento más alto... explicación please
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173072

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola , éste equipo el sistema de expansión del intercambiador de aire exterior es por capilar y los ventiladores en modo calor controlan la temperatura de condensación , uno creo recordar que es fija y otro lleva 3 velocidades .

La temperatura que sale reflejada en el display es la de retorno , para ver la de impulsión y de más tienes que entrar en los parámetros ( r1.....r2.....etc ) o con un termómetro ir verificando .
También lleva un selector de bomba auto/continuo , solamente actúa cuando hay demanda o siempre en funcionamiento mientras el equipo está activo .

La causa más probable a la avería sea el filtro de malla en el retorno de la unit exterior se satura con facilidad y que te recomiendo revisar .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173077

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenos días ok esta pendiente de revisar pero si el filtro estuviera obstruido la avería no sería la parada del equipo por flusostato?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173079

Y si el flujostato no está bien calibrado?

Muchas veces y cuando salta el flujostato hay gente que opta por lo sencillo que es ajustarlo para que no salte en vez de revisar el circuito hidráulico y limpiar filtros hidráulicos e intercambiadores para asegurar el caudal de fluido para el que está diseñado.

En cuanto al paro del ventilador lo veo igual que el compañero Silenbloc, cuando trabaja en modo calor para uno de los ventiladores y con ello baja la presión de baja es porque en este caso la condensación se va de madre, al no ser inverter el compresor y tratarse de una enfriadora donde la condensación se determina por la temperatura y caudal de fluido que pasa por el intercambiador y es ajena al equipo la única manera que tiene de bajar la presión de condensación es evaporar más bajo y de ahí que pare uno de los ventiladores.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 5 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173080

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas, me acabo de dar cuenta de que va a ser el filtro me explico, mi compañero se empeñó en subir medio kilo la presion del agua, el llenado de la instalación esta antes de la bomba, filtro y depósito de inercia, en el deposito de inercia tiene el manometro para ver la presion de la instalación, paramos la enfriadora y empezó a meter a agua la presion no subió nada o mejor dicho no se vio reflejada la subida de presion en el manometro, pusimos la enfriadora en marcha y aumento la presion lógicamente por el funcionamiento de la bomba, volvimos a parar la enfriadora y la presion en el circuito era mayor que justo antes de poner en marcha la enfriadora y de haberle metido agua y no haber subido la presion en el circuito, eso me hace pensar en una obstruccion. Bueno y volviendo al tema de la condensación.
Al parar uno de los ventiladores baja la presion en baja y baja la condensación porque el sistema para expansionar es por capilar no por vet si fuera por vet no se veria reflejado la bajada de presion en baja en la parte de alta presión puesto que la vet controla el recalentamiento no es asi?de todas maneras quiero abrir un nuevo post para hablar sobre este tema. Que os parece? Un saludo y gracias
Última Edición: hace 7 años 5 meses por tecnofri.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173081

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola tecnofri. Aunque sea un circuito con VET, también verás reflejado un descenso de presión en alta, si hay un descenso en baja, aunque en menor medida y mas lento que con un capilar. No obstante, se puede instalar una válvula tipo KVR para mantener la presión de condensación más alta. Por otra parte, a mayor relación de compresión, mayor temperatura de descarga, y más calor potencial para calentar el agua.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173083

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Pero entonces es contradictorio, porque si decimos que con menos intercambio en la bateria en la parte de baja presión conseguimos bajar la temperatura de evaporación y por ende la temperatura y presion de alta, ahí no hay mayor relación de compresión baja una y baja otra, no baja una y la otra se mantiene alta la relación de compresión seria la misma o es que hay un tiempo entre que baja la presion de baja y baja la alta y en este tiempo si hay mayor relación de compresión?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173084

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
La baja y la alta no bajan en la misma medida. Depende del equilibrio de la instalación, pero puedes bajar 4 C la evaporación y bajarte solo 1 C la condensación. Lo normal si bajas la evaporación sin tocar el condensador es que aumente la relación de compresión. Lo mismo pasa al revés, si quitas ventiladores del condensador sin tocar nada en el evaporador, te aumenta la relación de compresión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173085

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Es contradictorio porque si aumenta también la relación de compresión disminuye el caudal másico y hay menor transferencia de calor en la parte de alta presión aunque la descarga sea mayor esta parte es la contradictoria
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia enfriadora daikin hace 7 años 5 meses #173086

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Recuerda que la potencia no solo depende del caudal másico, sino también de la diferencia de entalpías. A su vez, la potencia transferida al agua depende del DT en el condensador, que será mayor mientras mayor sea la temperatura de descarga. En cualquier caso, especular sin unos datos concretos es perder el tiempo. Propón una situación y unos datos concretos y lo analizamos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.665 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information