Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Alta temperatura en compresor

Alta temperatura en compresor hace 9 años 11 meses #129160

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
heavyracer escribió:
puse un termometro a la entrada del evaporador y media - 21 y puse otro termometro a la salida que media -19 y el manometro marcaba 3PSI equivalente a -26,(recinto a enfriar a -12) ,hay una differencia entre temperatura manometrica y la temperatura di evaporacion. he abierto un poco mas la vet y sigo teniendo esa differencia de temperatura,

Tu SCAL de EV es de 7K.
Está alto
Para BT lo más adecuado es entre 1 y 3
Si el visor no burbujea, la VET está aún demasiado cerrada.
Si burbujea, te falta refrigerante

El DELTA T de tu EV es muy alto (14K). Eso podría sugerir un exceso de carga térmica en el recinto (ganancia de calor por aislación baja (contenedor estático y al sol, o carga excesiva)
Última Edición: hace 9 años 11 meses por airefrio2009. Razón: ortografía/sintaxis
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: heavyracer

Alta temperatura en compresor hace 9 años 11 meses #129161

  • heavyracer
  • Avatar de heavyracer
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 27
  • Karma: 1
gracias airefrio 2009 por los consejos, harè mas controles y os contarè
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Alta temperatura en compresor hace 9 años 11 meses #129968

  • heavyracer
  • Avatar de heavyracer
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 27
  • Karma: 1
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

buenas,
referente al titulo del post "alta temperatura en compresor " esta resuelto , donde antes tenia 130° ahora tengo 90C°
en la descarga del compresor. La temperatura de aspiracion es de -7 y el carter a 45C° con la camara a -18C° , -20° .
La presion de baja se mantiene costante sobre los 2PSI y la temperatura de retorno a la salida del evaporador sobre -18C°, -20C°. Fuè determinante la regulacion exacta de la VET que antes estaba demasiado cerrada, despues la abri' un poco mas pero circulaba demasiado gas y bajaba el nivel de gas en el visor asi' que la volvi' a regular y dejarla en una posicion intermedia . dejo una foto en la cual se aprecia como queda el tubo de aspiracion del compresor.
tambien hay una mejora en el retorno de aceite al compresor y el nivel de aceite del compresor queda mas alto.
Gracias a todos por la paciencia demostrada, el tiempo dedicado y los consejos,
gracia a forofrio
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por lafaraonadelfrio.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera, ValAragon, martinie, airefrio2009, cansino

Alta temperatura en compresor hace 9 años 11 meses #129971

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
Tu SCAL aún está un poco alto, pero si el visor no burbujea, el EV se escarcha completamente y el equipo llega al SP y arranca en un tiempo razonable entre arranques y paradas, creo que puede funcionar así.
Hay que tener en cuenta que es un equipo con muchos años y funcionando en un lugar para lo que no fué construído. No se puede pedir demasiada exactitud en los parámetros de trabajo.
También hay que tomar en cuenta el error de los instrumentos.

En fin, creo que después de muchas idas y vueltas al final el objetivo está cumplido, y más allá de quien pudiera o no tener más o menos razón, todos aprendimos un poco más y se llegó a una solución analizando todo desde la lógica y valorando técnicamente los hechos.

Gracias por cerrar el posteo y 1825665966-b
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: heavyracer

Alta temperatura en compresor hace 9 años 11 meses #129990

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Gracias compañero por la solución al problema.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: heavyracer

Alta temperatura en compresor hace 9 años 11 meses #130006

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
sucran por la solucion ,esta claro que las soluciones se dan en campo, saludos
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: heavyracer

Alta temperatura en compresor hace 9 años 11 meses #130015

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
compañero heavyracer gracias por acabar este post un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: heavyracer

Alta temperatura en compresor hace 9 años 11 meses #130016

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: heavyracer, airefrio2009
Tiempo de carga de la página: 0.293 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information