17 Abr 2021 16:17

silenbloc

Hola buen día habría que checar si el evaporador está muy cargado de hielo , tiempos entre desescarches y si la sonda final desescarche está desvalorizada .
Por otra parte si el problema reside desde el primer día igual mala ejecución del sistema por gas caliente .

" hay algo que no lo entiendo normalmente loa descongelados inician por tener menos 10 grados en el retorno ahi empieza el deshielo hasta que pase x minutos o llege a 10 positivos en el retorno "...
29 Ene 2021 09:21

alvaro123

en una cámara de temperatura negativa con desescarche por resistencias eléctricas, ¿Qué hacer si el compresor no lleva presostato diferencial de aceite para que el circuito funcione correctamente?
21 Ene 2021 18:58

francismorcillo

Muy buenas.

Preguntas cosas que requieren de una larga explicación, y que dependen de muchos factores, como el diseño de la planta, pero intentaré aclarar tus dudas de un modo genérico:

Respecto a si los evaporadores están o deben estar siempre inundados al 100%, la respuesta es no. Me explico. Durante el funcionamiento normal, va a depender mucho de las temperaturas de intercambios que tengas, pero en el mejor de los casos, los evaporadores los tendrás al 99% de liquido, pero rara vez...
Categoría: REFRIGERACION
17 Ene 2021 11:00

walcarcel

957115.gif
tienes toda la razon sinenbloc.
Pero fijate k en desescarche no entraba el apoyo electrico, cosa k seria logica sobretodo a temperaturas muy bajas, comprobado con la pinza.
otra cosa k hicimos k eno estaba hecha es parar la instalacion secundaria cuando entra acs, cosa k considero muy importante sobretodo en bajas temperaturas, para no robar le tmperatura del deposito en ese tiempo.
Muchas gracias
16 Ene 2021 15:02

silenbloc

El parámetro temperatura exterior lo que hace es dar más apoyo al sistema .
No se requiere más temperatura en acs en verano que en invierno por ejemplo y tampoco en climatización .

El chiste de la aerotermia es hacerlo sin apoyo de resistencias y solamente en caso excepcional bien para tratamiento choque térmico o en caso de desescarche .
Si el cliente no tienen problemas para pagar el recibo de la luz , pues bien , pero la eficiencia energética y rendimiento de la instalación es muy...
13 Ene 2021 13:20

silenbloc

Si va justa más las resistencias de apoyo para choque térmico en acs y climatización se irá de consumo la instalación , si les es indiferente claro .
Tendrás que verificar el escalonamiento de clima para ajustar las resistencias , incluso cuando haga desescarche .

Si se puede una opción viable es añadir una caldera de condensación .
09 Ago 2020 20:40

Migar

Ufff lo que comentas es algo mas complicado. Esa persona que dices realizo el programa PID en funcion de la temperatura de retorno, sin tener en cuenta la temperatura de consigna. La evaporacion flotante es algo mas complicado que todo eso, suele tener en cuenta servicios en desescarche, diferentds tperaturas de trabajo, ciclos duty free en los que por ser festivo o nocturnos la temperatura de consigna puede tardar mas en conseguir...

No es electronica es saber hacer en programacion, eso es...
23 Jul 2020 21:39

VERDOLAGA

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Buenas noches, tengo una averia en la maquina de hielo de un bar, es de la marca flonasa, el problema es que cuando empieza hacer el ciclo de frio corta antes de tiempo corta el frio ,entra el desescarche y voltea la bandeja pero solo cae agua no da tiempo a terminar ni hacer los cubitos de hielo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
...
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
16 Jul 2020 17:10

ezeaguerre

Perfecto, muchas gracias!!! Me imaginé que podía ser eso, porque antes me parece que andaba mejor. Recuerdo que incluso algunos días se sentía hasta demasiado caliente... pero ahora no logro que caliente ni quiere subir la potencia (quizá es muy inteligente el equipo y sabe que no puede aumentar la potencia si tiene poco gas o algo así).

Voy a llamar al técnico entonces. Muchas gracias.

Saludos!
16 Jul 2020 05:58

silenbloc

Hola , por los nuevos datos que aportas me da la sensación que el equipo tiene baja carga de refrigerante , bien por alguna pérdida .

Como lo tienes en garantía , que lo revisé el instalador verifique pérdidas y nueva carga a peso según fabricante en la etiqueta de la unit exterior .
15 Jul 2020 21:04

ezeaguerre

Buenas! Les hago una consulta más. Hoy tuvimos un día más agradable, 15 grados centígrados y 26% de humedad según la estación meteorológica. La unidad externa se congeló menos pero algo se congeló, y adentro subimos la temperatura con un caloventor y una vez que llegamos a los 21/22 grados lo apagamos y se pudo conservar la temperatura todo el día. Sin embargo, me llama la atención que al aire acondicionado lo tengo configurado en 30 grados y me reporta que está funcionando a una...
14 Jul 2020 02:03

ezeaguerre

Lamentablemente no encontré en ningún lugar la especificación de la humedad relativa :-( pero entiendo perfectamente que si no hubiera humedad no habría hielo jajaja :-)

Ahora mismo estamos en los 3 grados centígrados con 60% de humedad!! y está pronosticado que la temperatura caiga a -1 grados centígrados!!! ufff voy a pasar frío jajaja.

Muchas gracias! Saludos!
13 Jul 2020 08:37

silenbloc

De nada , gracias a ti .
Si te fijas en las temperaturas de trabajo según el fabricante en modo calor no indican la humedad relativa en el ambiente exterior .
Siendo muy importante a parte de la temperatura ambiente .
11 Jul 2020 23:40

ezeaguerre

Muchas gracias a los dos! Entonces me quedo tranquilo sabiendo que está funcionando bien :-)
El manual indica las siguientes temperaturas de operación:
ModoTemp. Int.Temp. Ext.
Refrigeración18 - 3218 - 48
Calefacción18 - 30-5 - 24

Los silenblocks no los puso porque me dijo que no tenía pernos suficientemente largos, lo mismo pasó con el cable, tuvo que hacer un empalme con dos cables porque no tenía uno entero del largo necesario.

Muchas gracias a ambos! Entiendo que la instalación...
11 Jul 2020 15:38

olfera

totalmente de acuerdo con silenbloc, la escarcha es normal, no hay bloqueo por hielo. de pronto hay necesidad de acercar un poco los desescarches.
11 Jul 2020 12:48

silenbloc

El equipo está trabajando bien , habría que mirar que condiciones de temperaturas de trabajo tiene el fabricante ( en el manual estarán las condiciones de diseño ) , por otra parte ni silenblocks a puesto en la unit exterior .

La escarcha es normal .
11 Jul 2020 03:45

ezeaguerre

El otro día se había puesto así! Hasta lo toqué y le dejé mis huellas. Este día hacía un poco más de frío, aproximadamente 7,5 grados centígrados y 70-72 % de humedad relativa.
11 Jul 2020 03:44

ezeaguerre

Hola, últimamente es sólo una parte la que se congela, adjunto unas fotos, donde de paso se pueden ver los caños enrollados entre la pared y la unidad, El el otro día que hizo mucho frío se había congelado casi entero!

Estas fotos las tomé justo antes que se activara el sistema de desescarche, a las 17:43, cuando la estación meteorológica marcaba una temperatura de 12 grados centígrados y una humedad relativa de 70%.
10 Jul 2020 16:13

Migar

Cuando por el interruptor fin de ciclo desactiva la salida, por aber llegado al set point de fin de desescarche, cambia el estado de los contactos del reloj y finaliza el desescarche.
Tienes que conectar la salida del interruptor con la borna X.
www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j...&cshid=1594390051828...
Categoría: REFRIGERACION
10 Jul 2020 15:31

olfera

el volumen de aire desplazado por los ventiladores, de la unidad exterior, debe ser igual al que que debe ser absorbido a través del condensador. si hay restricciones en la circulación (entrada) del aire al condensador se nos crearan una serie de problemas.
10 Jul 2020 06:18

silenbloc

Cuando realiza desescarche o antes de hacerlo durante su funcionamiento , se escarcha o congela el intercambiador de la unit exterior por completo o sólo un trozo ?
09 Jul 2020 23:40

ezeaguerre

Las últimas veces que desescarchó fueron las siguientes (datos de la estación meteorológica):
HoraTemperatura (Grados Centígrados)Humedad Relativa (%)Presión (hPa)
18:2012,3391014,6
19:3510,7461014,1
20:319,5531013,6
Se ve que la temperatura está bajando y la humedad subiendo. Está desescarchando una vez por hora aproximadamente, y está configurado en 24 grados y ventilador en automático.
Saludos.
09 Jul 2020 22:49

ezeaguerre

Hola! muchas gracias!

Hoy tomé unas mediciones de temperatura con un sensor DHT11 y un Arduino. Por lo que vi el sensor no es muy preciso, mide en el rango de 0-50 grados centígrados con una precisión de +/- 2 grados. (Acá está la hoja de datos: www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Tec...-Version-1143054.pdf).

Creo que hoy fue un mejor día para el aire acondicionado, la temperatura ambiente según la estación meteorológica estaba un poco más alta que...
09 Jul 2020 06:29

silenbloc

Por dónde jala el aire es en la parte de los 13cms tienes un problema , sino es así se puede dar como óptima , aunque sinos fijamos el el manual de instalación , seguro que no cumple según la marca del fabricante .
08 Jul 2020 14:51

ezeaguerre

Ah bueno, lo que me decís me deja un poco más tranquilo, ya estaba dudando del instalador. Pensé que una vez superada la barrera de los 5 grados centígrados no se iba a congelar más.

Voy a tomar las mediciones de temperatura entonces y vuelvo a escribir :-) Respecto a la recirculación de aire, te referís a que el ventilador de la unidad exterior esté tomando el mismo aire frío que expulsa? No creo que sea el caso porque no tiene ninguna obstrucción delante de la salida de aire, no...
08 Jul 2020 05:57

silenbloc

Hola un cordial saludo , se agradece el choclo , cuantos más datos se aportan mucho mejor .

La temperatura y humedad que tienes en el ambiente unit exterior,es muy baja y % H alta , éso hace que el equipo pierda rendimiento y realice más desescarches .
Revisa en la unit exterior no haya recirculación de aire , por otra parte toma temperatura que jala la unit interior así como la que recoge y nos dices .
07 Jul 2020 23:41

ezeaguerre

Hola, cómo están? primera vez posteando por aquí! Soy de Buenos Aires, Argentina. Hace ya unos años
hice un curso de refrigeración para el automóvil simplemente porque me parecía interesante, pero en
realidad soy programador, así que me considero un lego en esto de la climatización.

Tengo una consulta respecto a un aire acondicionado que está recién instalado (mañana miércoles se cumple
la semana). Es un LG Split Inverter con compresor "Dual Cool" y modo frío y calor. Es una...
17 May 2020 11:45

silenbloc

No te vuelvas loquito cambiando por cambiar , si en 2 meses su funcionamiento fue correcto la causa no es el capilar .

Revisa filtraciones de aire , ciclo desescarche , bloqueo de hielo en evaporador , forzador etc
09 Abr 2020 20:54

romero.gr

Seguramente no te esté haciendo el desescarche por gas caliente que es como funcionan esas maquinas.
Revisa como te dice lozano la solenoide de gas caliente, el minutero o en el caso que sea electronico, que el AKO, o la centralita mande la señal de desescarche.

Un saludo.
31 Ene 2020 20:29

xeliño

VET
Hola, si el fabricante del compresor te envio los rendimientos del compresor tendras que mirar la producion frigorifica del mismo con R404 temperatura de evaporacion de -24ºC y de condensacion de 35ºC y con esa producion frigorifica vas a las tablas de VET y elijes una y sobre todo un orificio para la misma.
Por las potencias que aportas me parece compresor pequeño para el evaporador que tienes por tanto no creo que consigas un recalentamiento de 4ºC ni siquiera de 8ºC.
En los circuitos...
Categoría: REFRIGERACION
31 Ene 2020 10:47

silenbloc

Me alegro que se solucionara , en cuanto al sensor de la unit exterior , depende fabricantes , por éso no te preocupes .
En éste caso en tu equipo el sensor de " los capilares " cuando la temperatura del refrigerante cae por debajo de los 0ºC le envía una señal a la tarjeta para que realice un desescarche .
03 Ene 2020 16:54

yasrey

252361.gif 252361.gif Muy buenas tsrdes, a ver si alguno me podeis aconsejar donde conseguir el manual de la climaveneta 3000Q ya que me esta dando muchisimos problemas el desescarche y no consigo que trabaje en condiciones. Muchisimas Gacias.
25 Nov 2019 18:47

goldete

El compresor es de la serie SH y los dos que llevan tienen la misma capacidad. Esta mañana e provocado un desescarche y el compresor sonaba a rayos.
Ahora lo que me temo es como estará el circuito frigorífico por el tema de la degradación del aceite
08 Ago 2019 06:23

silenbloc

rabsym escribió:
Despues del éxito del primero estoy cambiado un segundo termostato que me funciona también bien pero curiosamente deja siempre encendida la máquina interior aun con el boton paro/marcha en estado parado, ya pasaba con el termostato estropeado.
Parece que en algún sitio deben tener puenteado algo pero no logro encontrarlo, ¿alguna sugerencia?
Saludos y gracias nuevamente

En el botón fan tienes 2 opiniones , ventilador continuo ( siempre activo ) y automático ( para cuando la unit exterior...
05 Ago 2019 06:37

silenbloc

goldete escribió:
Como curiosidad tengo una daikin horizontal de 25 kw bomba de calor que tendrá 20 años es de R22 y fabricación japonesa y es la única que nunca a tenido ni una avería y funciona todo el año.

De ésas sacaron pocas por su elevado precio , en bomba calor solía fallar el control desescarche .

Cuando Daikin cambió de Bélgica a República Checa , Turquía y demás para la producción en masa , la calidad bajó .

Las nuevas Ciat que sacaron con R407C el problema eran las fugas en los...
01 Ago 2019 06:43

silenbloc

El bimetálico tiene que estar cerrado y solamente abre al final de desescarche.
Categoría: REFRIGERACION
02 Jul 2019 20:57

jurado11

joseb71 escribió:
la camara enfria o no enfria , la camara coje la temp de consigna , ten presente que la temp ext es muy elevada, si dices que corta por alta, algo tiene, si no corta por baja segun dices,si dudas de que metieran carga en tu ausencia,igual te enteras si lo preguntas, y sabras algo si se hizo vacio etc etc etc , animo controla la carga, si no llega al punto de consigna ,puede ser falta de gas, como esta el condensador , comprobar la expan,,,,,, los ventilad.......comprueba la condensacion es...
Categoría: REFRIGERACION
02 Jul 2019 16:59

jurado11

olfera escribió:
www.gas-servei.com/images/Ficha-tecnica-R404A.pdf
estamos hablando en bar 1 de baja x 22 de alta. lo que equivale a -45ºC de evaporación y 50 ºC de condensación.
ahora tenemos que mirar es las temperaturas de trabajo, la de cuarto y la ambiente en donde esta el condensador, en condiciones normales se diría que las presiones esta dentro los rangos de trabajo.
Estamos de acuerdo respecto a que las condiciones de trabajo son normales, es mas dentro del mismo recinto hay dos equipos...
Categoría: REFRIGERACION
02 Jul 2019 16:13

jurado11

olfera escribió:
jurado11 escribió:
Buenas compañeros, mucho tiempo sin pasar por estos lares. Tengo una avería en un compresor perteneciente a una camara de congelacion, antes de dar mas datos os diré que cuando tiene que parar para desescarche o por temperatura, me salta por presostato de HP. Coloco los manómetros en la aspiración para mirar comportamiento y observo que no me hace vacio y me para por alta presión. Me da la impresión que puedo tener comunicacion entre alta y baja, cosa que me extrañaria ya que el...
Categoría: REFRIGERACION
02 Jul 2019 14:13

olfera

jurado11 escribió:
Buenas compañeros, mucho tiempo sin pasar por estos lares. Tengo una avería en un compresor perteneciente a una camara de congelacion, antes de dar mas datos os diré que cuando tiene que parar para desescarche o por temperatura, me salta por presostato de HP. Coloco los manómetros en la aspiración para mirar comportamiento y observo que no me hace vacio y me para por alta presión. Me da la impresión que puedo tener comunicacion entre alta y baja, cosa que me extrañaria ya que el...
Categoría: REFRIGERACION
02 Jul 2019 13:30

jurado11

Buenas compañeros, mucho tiempo sin pasar por estos lares. Tengo una avería en un compresor perteneciente a una camara de congelacion, antes de dar mas datos os diré que cuando tiene que parar para desescarche o por temperatura, me salta por presostato de HP. Coloco los manómetros en la aspiración para mirar comportamiento y observo que no me hace vacio y me para por alta presión. Me da la impresión que puedo tener comunicacion entre alta y baja, cosa que me extrañaria ya que el...
Categoría: REFRIGERACION
07 Abr 2019 17:52

goldete

En teoria esa maquina da 59 kw de calor, por efecto Joule o resistencias, el consumo puede ser bestial a 220 voltios tienes que meter cableado de una burrada ya que el rendimiento de una bomba de calor es superior.
Tendrias que modificar la maniobra y meter termostatos de seguridad en vez de los presostatos, anular desescarches etc y muy importantes montar un control que en la parada de la unidad siga funcionando el ventilador hasta que no baja la temperatura de la maquina sino sale ardiendo
Categoría: CALEFACCION
11 Mar 2019 21:23

KennyBX

Si se puede, pero no es práctico.

Puedes colocar una unidad condensadora más potente, el evaporador debe ser equivalente a dicha potencia, por lo que vas a perder gran parte del espacio interior, luego tienes que diseñar el sistema de flujo de aire en impulsión y retorno sin que se vea afectado por el producto a enfriar o el equipo no funcionará.

Por otro lado te vas a encontrar con el bloqueo de hielo del evaporador, por lo que necesitas un sistema de desescarche ya sea por resistencias...
Categoría: REFRIGERACION
05 Mar 2019 21:03

biel1

Buenas noches compañeros,necesito una manita a poder ser,hoy he ido a vet este equipo el cliente comenta que no pasa de -1 grado,cuando miro termostato veo que está a -8,la sonda termostática en el suelo de la cámara,le pongo la sonda en sitio adecuado,me giro y veo que la vet tes2 es 1 bloque de hielo,los ventiladores evaporador funcionan,le deshago el hielo,compruebo que el termostato funcione,lo hace,lleva un theben para el desescarche con 2 desescarches al dia de 30 minuts cada 1 con...
Categoría: REFRIGERACION
22 Feb 2019 14:24

Migar

Bueno por fin algo bueno! Acabamos de estar con la otra empresa, la propiedad y nosotros. La empresa frigorista que lo mantiene no ha venido.

Efectivamente el compresor segun los frigoristas, es el que produce el salto, aparte tiene humedad el curcuito, una resistencia de desescarche estaba desconectada (al conectarla deriva) y le falta gas.

Vamos que la empresa que lo mantiene sale escaldada de esta... la propiedad nos a pedido sus disculpas y los problemas que se han visto los subsanaran....
22 Feb 2019 09:17

Migar

Hola joseb, mi intencion no es meterme en camisa de once varas, ni menos en el trabajo de otro.

El mantenimiento que hago es unicamente electrico. Para las camaras estan los frigoristas. Lleva como 2 semanas saltando y dejandole sin tension la camara y la exterior, el frigorista fue y dijo el que el problema era electrico pero ajeno a la instalacion, o que bien estaba comida la acometida y deribaba en algun lado o que el diferencial estaba mal. Segido a el, pase y verifique que la acometida...
21 Feb 2019 22:42

Migar

Os vengo con una pregunta. Me llamaron para ver una averia que supuestamente era electrica, el diferencial de las camaras de cuando en cuando se caia, segun el frigorista era un problema ajeno a la instalación frigorifica.

Al ir y medir, el diferencial esta bien respecto a sensibilidad y tiempo de disparo, la toma de tierra es buena 8 ohm, fuga a tierra de la instalacion a ratos excesiva. Metemos en desescarche la camara y no hay corriente de fuga, se saca y al entrar el compresor empieza la...
03 Feb 2019 19:22

francismorcillo

Muy buenas.

Estudia el proceso de ultracongelacion del producto. Ahí puedes lograr grandes ahorros. Los productos de panadería admiten temperaturas de final de ciclo superiores a los -18C al corazón, al contrario que otros productos de alimentación.

Estudia también las pérdidas durante los procesos de empaque del producto.

Lo que ya has dicho de el almacenamiento correcto..

Y procesos auxiliares como la climatización de zonas puntuales de la zona de producción de masas y de...
25 Ene 2019 18:39

thasio

rodrigomigel@gmail.com escribió:
thasio escribió:
Hay algo que sigue sin cuadrar en esa máquina, antes la presión de alta era baja, ahora por las nubes....
Un saludo

Bueno con tantos mensajes es fácil perderse. Antes las presiones no subian, la sospechosa principal fue una valvula check que no cerraba bien. En concreto la que aparece en paralelo con la VEE.

La verdad que de repente un dia durante unas pruebas la presión empezó a subir, coincidió que se hizo un desescarche y se vé que se desbloqueó y empezó a cerrar bien y el...
23 Ene 2019 13:10

francismorcillo

thasio escribió:
La temperatura de serpentin se corresponde con la medida en la bateria de intercambio con el aire

Pues algo no cuadra. No puede ser que la sonda ambiente te mida -8,9C y la temperatura a la salida de la batería sea de 3,5C.

O tienes la sonda ambiente en un lugar no apropiado o está tocando directamente en uno de los tubos en el cual tienes mucha evaporación de refrigerante y poco paso de aire.

Puedes probar a separarla un poco de los tubos, de modo que solo toque las aletas, asegurándote...