Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: maquina de hielo

maquina de hielo hace 2 meses 1 semana #192707

  • VERDOLAGA
  • Avatar de VERDOLAGA
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Buenas noches, tengo una averia en la maquina de hielo de un bar, es de la marca flonasa, el problema es que cuando empieza hacer el ciclo de frio corta antes de tiempo corta el frio ,entra el desescarche y voltea la bandeja pero solo cae agua no da tiempo a terminar ni hacer los cubitos de hielo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 2 meses 3 días por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maquina de hielo hace 2 meses 6 días #192720

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1056
  • Gracias recibidas 135
  • Karma: 9
seria bueno que dieras mas datos. como el modelo y como se controla el cyclo y nos explicaras como llegaste ala conclusion tan pronto de empezar con la placa electronica.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maquina de hielo hace 2 meses 6 días #192729

  • VERDOLAGA
  • Avatar de VERDOLAGA
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Buenas, no te puedo pasar mas informacion de modelo es flonasa, lo de empezar por lo de la placa es porque en unas de las patillas delun condensador estaba un poco oxidada, le he echado crc para limpiar un poco la placa pero nada no ha funcionado, crees que debería mirar otros componentes?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maquina de hielo hace 2 meses 6 días #192730

  • VERDOLAGA
  • Avatar de VERDOLAGA
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
He podido adjuntar algunas fotos mas no se si te vale para coger mas informacion de la maquina
muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maquina de hielo hace 2 meses 5 días #192731

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1751
  • Gracias recibidas 1433
  • Karma: 37
Muy buenas.

No conozco esa máquina, pero por las fotos que has puesto, supongo que marca el fin de ciclo del hielo por temperatura de retorno.

Por algún lado tienes que tener una sonda de temperatura que mide la temperatura de retorno al compresor.

Si es así, casi seguro que esa sonda está rota.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, alfonso-megias, VERDOLAGA

maquina de hielo hace 2 meses 4 días #192744

  • VERDOLAGA
  • Avatar de VERDOLAGA
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Buenas noches, creo que me presente y comente un poco a que me dedico, no estoy muy puesto en foros igual no le he mandado ,voy a revisar y si no lo he hecho bien me volvere a presentarme
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

maquina de hielo hace 2 meses 3 días #192753

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4787
  • Gracias recibidas 2527
  • Karma: 115
?Acaso estará aquí el fabricador¿

www.flonasa.com/1/upload/manualtecnico2001.pdf

si se lee bien y se sabe lo que se esta haciendo en el están las respuestas que estamos buscando.

www.flonasa.com/1/upload/m.tecnicorf55a.pdf

www.flonasa.com/1/upload/m.tecnico301.pdf

www.flonasa.com/1/upload/m.tecnico100b.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 2 meses 3 días por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, VERDOLAGA
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.250 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information