22 Mar 2024 16:50
|
Fresquiviri
|
Ayer estuve en una charla comercial, el ponente aseguró a pregunta mía que, ya que va perdiendo propiedades cuando sube su temperatura de 30ºc, con el tiempo el glicol perdería eficacia. Claro que acto seguido me recomendó el uso de sus fluidos secundarios que también servían para este tipo de desescarche y no tenían ese problema.
|
15 Mar 2024 08:53
|
silenbloc
|
Es efectivo con la proporción correcta, temperatura y pérdida de carga en la línea y bombeo .
|
13 Mar 2024 06:10
|
xavi_m
|
Tengo que diseñar una instalación de unas cámaras industriales, positivas y negativas, con una central frigorífica de CO2 transcrítico (positiva, negativa y eyector).
En las cámaras positivas no tengo problema con el desescarche puesto que lo haremos por aire.
Pero en las negativas tengo dudas de que tipo de desescarche utilizo.
Las cámaras son para temperaturas de -18ºC y si hubiese utilizado un refrigerante halogenado hubiese optado por un desescarche por gases calientes. Las...
|
31 Dic 2023 10:50
|
MF1
|
Hola de nuevo!
Me extrañaría mucho que fuera falta de gas, porque le pusimos a tope.
Cuando el equipo está estable en modo calor con el termostato a 17º y la temperatura exterior es de 5º y la interior de 16º, el consumo es de 1300W, cuando el tope le la máquina es de 3400W.
Si toco los tubos de la unidad exterior, el grande te quema los dedos y el pequeño está tibio.
Ya no es como antes que el pequeño se helaba por falta de gas.
Hoy hice la prueba otra vez y con estas temperaturas...
|
03 Dic 2023 12:33
|
xeliño
|
hola jose, lama la atencion el hecho de que no escarche el evaporador no me tiene sentido ya que por otro lado dices que consigue -16 ºC , revisa las resistencias de desescarche por si alguna esta conectado y el gas. al ser el R404a una mezcla puede estar descompensada ya contaras
Saludos
|
09 Sep 2022 22:13
|
fulala
|
Buenas noches ismaeli.
Lo mas seguro que tengas el evaporador lleno de hielo y por eso se oye rozar el ventilador o pararse. El motivo puede ser que se haya quedado la puerta abierta o no cerrada del todo o bien que la resistencia de desescarche este rota y no calienta y no consigue quitar todo el hielo. Yo lo que haria seria vaciarlo y apagarlo un dia entero y ya aprovechas y lo limpias bien. Orificios de dsague, condensador. Etc... Y encenderlo y si funciona observa que la puerta no se...
|
15 Jun 2022 11:52
|
camacho d
|
Buenas tardes: En estos frigoríficos, el ventilador suele sonar cuando no se efectúa el desescarche. También puede ocurrir que al no enfriar bien hay parpagueo del led en la placa de temperaturas. En estos casos la resistencia no actúa porque se ha fundido el fusible y a la vez el termistor, si la temperatura pasa aproximadamente de 72 º c. en la mayoría de los casos. La prueba es sencilla solo hay que comprobar si el fusible que lleva está cortado y reemplazarlo por otro nuevo. Como es...
|
21 Abr 2022 06:26
|
john waine
|
la maquina es bomba de calor , tiene hasta el famoso control de desescarche ranco que daba tantos problemas y era dificil regular la temporizacion.
|
17 Ene 2022 15:45
|
Esteban1875
|
buenos dias compañeros .
estoy buscando si algiuien tiene diagrama electrico para una camara baja temperatura (r404a) .
el condensador es de 2 hp monofasico , el evaporador para 2hp ( 1600 w) con desescarche por recistencia )
nesecito el diagrama de comando y potencia .
lo voy a acomandar con un combistato .
desde ya muchas gracias . si necesitan mas info se las paso .
|
13 Nov 2021 21:31
|
silenbloc
|
Revisa si alguien manipuló la vet , o exceso de aperturas de puertas , entrada género , cambio de los motores ventilador , o aspas etc que haga que los tiempos de desescarche sean insuficientes.
|
13 Nov 2021 18:25
|
xavi_m
|
Gracias por las respuestas.
Yo también creo que es un tema de desescarche pero es la primera vez que me lo encontraba.
Es raro porque esto es un evaporador de un equipo split comercial, de la marca Intarcon. En la foto podemos ver una zona de hielo duro que se ha formado y puede ser que alguien haya aumentado en exceso la temperatura de final de desescarche de este equipo.
Lo miraré y os comento.
|
11 Nov 2021 19:25
|
joseb71
|
hol, eso esposible por la formacion de hielo,,, control desescarche,
|
11 Nov 2021 18:59
|
goldete
|
Tiene toda la pinta que en ese punto se forma hielo y por alguna razón el desescarche por en esa zona no a hecho su trabajo. No es normal pero si era relativamente común en las primeras bombas de calor y ahora en alguna enfriadora con bomba de calor tener las baterías marcadas por desescarches poco eficientes; recuerdo hace poco una enfriadora de daikin que cambiaron las baterías en garantía porque cuando llego el invierno las baterías estaban como si las hubiesen peinado con un rastrillo...
|
06 Nov 2021 12:47
|
olfera
|
es una buena distribución de las válvulas, recuerda que también se pueden colocar en el techo de ser necesario.
?los evaporadores cuentan con cortinas de cierre durante el desescarche¿
|
01 Nov 2021 16:49
|
simps742
|
olfera escribió:
lo aconsejable seria colocarlas fuera de las corrientes del aire frío, (y o caliente después de un desescarche). Muchas gracias Olfera e Ismaeli, me quedó claro que no conviene colocar las válvulas en la pared de enfrente a los evaporadores, pero no me quedó claro si es correcto colocarlas en la misma pared que los evaporadores e intercalados entre ellos por el tema del aire caliente del desescarche.
Para explicarme mejor adjutno un croquis con mi nueva propuesta: las válvulas A y B en la...
|
28 Oct 2021 21:56
|
olfera
|
lo aconsejable seria colocarlas fuera de las corrientes del aire frío, (y o caliente después de un desescarche).
|
25 Sep 2021 16:07
|
kikesc
|
Para un retorno de aceite está claro que se necesita de los dos compresores que funcionen un tiempo estimado. El problema es que creo que la demanda es poca y la caida de presión hace que mantenga la instalación en régimen el compresor 1 (regulando su capacidad) pero esto es un problema debido a que el caudal que circula por la tuberia de succión es mínimo y el retorno de aceite no está garantizado.
Pensando en como deberia solucionar el problema se me ocurre el paro general de los...
|
17 Sep 2021 06:22
|
kikesc
|
He estado pensando la posibilidad de hacer un paro de los compresores para aprovechar realizar desescarche general en los servicios de los muebles frigoríficos y así asegurarme la parada del compresor nº 1 para que actue la solenoide del equilibrador de aceite. Había pensado parar cada 4 horas unos 20 minutos.
|
29 Jun 2021 16:53
|
franGarcia87
|
Buenas tardes a todos!
Soy nuevo en el foro y este es mi primer post. Por lo que si fallo en algo, perdonadme, me iré habituando.
Lo primero gracias antes de nada.
Os cuento, tengo problemas de frio en un secadero. El problema viene durante el ciclo de frio, a la salida de la válvula de expansión solo se llega a enfriar el colector que conecta con los tubos de la batería de frio. El PLC funciona correctamente, ya que si pides humedad, activa el condensador interior y si pides desescarche,...
|
24 Abr 2021 10:59
|
Fresquiviri
|
No comprendo bien lo de las 3 etapas del deshielo. Algunos, después del desescarche tienen el tiempo de goteo antes de que se enfríe el evaporador para no crear hielo inmediatamente, otros además tienen retardo después del goteo para que el ventilador del evaporador arranque un tiempo después que el compresor para no soplar el aire caliente a la cámara, no sé si te refieres a eso
|
17 Abr 2021 16:17
|
silenbloc
|
Hola buen día habría que checar si el evaporador está muy cargado de hielo , tiempos entre desescarches y si la sonda final desescarche está desvalorizada .
Por otra parte si el problema reside desde el primer día igual mala ejecución del sistema por gas caliente .
" hay algo que no lo entiendo normalmente loa descongelados inician por tener menos 10 grados en el retorno ahi empieza el deshielo hasta que pase x minutos o llege a 10 positivos en el retorno "...
|
29 Ene 2021 09:21
|
alvaro123
|
en una cámara de temperatura negativa con desescarche por resistencias eléctricas, ¿Qué hacer si el compresor no lleva presostato diferencial de aceite para que el circuito funcione correctamente?
|
21 Ene 2021 18:58
|
francismorcillo
|
Muy buenas.
Preguntas cosas que requieren de una larga explicación, y que dependen de muchos factores, como el diseño de la planta, pero intentaré aclarar tus dudas de un modo genérico:
Respecto a si los evaporadores están o deben estar siempre inundados al 100%, la respuesta es no. Me explico. Durante el funcionamiento normal, va a depender mucho de las temperaturas de intercambios que tengas, pero en el mejor de los casos, los evaporadores los tendrás al 99% de liquido, pero rara vez...
|
17 Ene 2021 11:00
|
walcarcel
|
tienes toda la razon sinenbloc.
Pero fijate k en desescarche no entraba el apoyo electrico, cosa k seria logica sobretodo a temperaturas muy bajas, comprobado con la pinza.
otra cosa k hicimos k eno estaba hecha es parar la instalacion secundaria cuando entra acs, cosa k considero muy importante sobretodo en bajas temperaturas, para no robar le tmperatura del deposito en ese tiempo.
Muchas gracias
|
16 Ene 2021 15:02
|
silenbloc
|
El parámetro temperatura exterior lo que hace es dar más apoyo al sistema .
No se requiere más temperatura en acs en verano que en invierno por ejemplo y tampoco en climatización .
El chiste de la aerotermia es hacerlo sin apoyo de resistencias y solamente en caso excepcional bien para tratamiento choque térmico o en caso de desescarche .
Si el cliente no tienen problemas para pagar el recibo de la luz , pues bien , pero la eficiencia energética y rendimiento de la instalación es muy...
|
13 Ene 2021 13:20
|
silenbloc
|
Si va justa más las resistencias de apoyo para choque térmico en acs y climatización se irá de consumo la instalación , si les es indiferente claro .
Tendrás que verificar el escalonamiento de clima para ajustar las resistencias , incluso cuando haga desescarche .
Si se puede una opción viable es añadir una caldera de condensación .
|
09 Ago 2020 20:40
|
Migar
|
Ufff lo que comentas es algo mas complicado. Esa persona que dices realizo el programa PID en funcion de la temperatura de retorno, sin tener en cuenta la temperatura de consigna. La evaporacion flotante es algo mas complicado que todo eso, suele tener en cuenta servicios en desescarche, diferentds tperaturas de trabajo, ciclos duty free en los que por ser festivo o nocturnos la temperatura de consigna puede tardar mas en conseguir...
No es electronica es saber hacer en programacion, eso es...
|
23 Jul 2020 21:39
|
VERDOLAGA
|
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Buenas noches, tengo una averia en la maquina de hielo de un bar, es de la marca flonasa, el problema es que cuando empieza hacer el ciclo de frio corta antes de tiempo corta el frio ,entra el desescarche y voltea la bandeja pero solo cae agua no da tiempo a terminar ni hacer los cubitos de hielo
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. ... Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
|
16 Jul 2020 17:10
|
ezeaguerre
|
Perfecto, muchas gracias!!! Me imaginé que podía ser eso, porque antes me parece que andaba mejor. Recuerdo que incluso algunos días se sentía hasta demasiado caliente... pero ahora no logro que caliente ni quiere subir la potencia (quizá es muy inteligente el equipo y sabe que no puede aumentar la potencia si tiene poco gas o algo así).
Voy a llamar al técnico entonces. Muchas gracias.
Saludos!
|
16 Jul 2020 05:58
|
silenbloc
|
Hola , por los nuevos datos que aportas me da la sensación que el equipo tiene baja carga de refrigerante , bien por alguna pérdida .
Como lo tienes en garantía , que lo revisé el instalador verifique pérdidas y nueva carga a peso según fabricante en la etiqueta de la unit exterior .
|
15 Jul 2020 21:04
|
ezeaguerre
|
Buenas! Les hago una consulta más. Hoy tuvimos un día más agradable, 15 grados centígrados y 26% de humedad según la estación meteorológica. La unidad externa se congeló menos pero algo se congeló, y adentro subimos la temperatura con un caloventor y una vez que llegamos a los 21/22 grados lo apagamos y se pudo conservar la temperatura todo el día. Sin embargo, me llama la atención que al aire acondicionado lo tengo configurado en 30 grados y me reporta que está funcionando a una...
|
14 Jul 2020 02:03
|
ezeaguerre
|
Lamentablemente no encontré en ningún lugar la especificación de la humedad relativa :-( pero entiendo perfectamente que si no hubiera humedad no habría hielo jajaja :-)
Ahora mismo estamos en los 3 grados centígrados con 60% de humedad!! y está pronosticado que la temperatura caiga a -1 grados centígrados!!! ufff voy a pasar frío jajaja.
Muchas gracias! Saludos!
|
13 Jul 2020 08:37
|
silenbloc
|
De nada , gracias a ti .
Si te fijas en las temperaturas de trabajo según el fabricante en modo calor no indican la humedad relativa en el ambiente exterior .
Siendo muy importante a parte de la temperatura ambiente .
|
11 Jul 2020 23:40
|
ezeaguerre
|
Muchas gracias a los dos! Entonces me quedo tranquilo sabiendo que está funcionando bien :-)
El manual indica las siguientes temperaturas de operación:
Modo | Temp. Int. | Temp. Ext. |
Refrigeración | 18 - 32 | 18 - 48 |
Calefacción | 18 - 30 | -5 - 24 |
Los silenblocks no los puso porque me dijo que no tenía pernos suficientemente largos, lo mismo pasó con el cable, tuvo que hacer un empalme con dos cables porque no tenía uno entero del largo necesario.
Muchas gracias a ambos! Entiendo que la instalación...
|
11 Jul 2020 15:38
|
olfera
|
totalmente de acuerdo con silenbloc, la escarcha es normal, no hay bloqueo por hielo. de pronto hay necesidad de acercar un poco los desescarches.
|
11 Jul 2020 12:48
|
silenbloc
|
El equipo está trabajando bien , habría que mirar que condiciones de temperaturas de trabajo tiene el fabricante ( en el manual estarán las condiciones de diseño ) , por otra parte ni silenblocks a puesto en la unit exterior .
La escarcha es normal .
|
11 Jul 2020 03:45
|
ezeaguerre
|
El otro día se había puesto así! Hasta lo toqué y le dejé mis huellas. Este día hacía un poco más de frío, aproximadamente 7,5 grados centígrados y 70-72 % de humedad relativa.
|
11 Jul 2020 03:44
|
ezeaguerre
|
Hola, últimamente es sólo una parte la que se congela, adjunto unas fotos, donde de paso se pueden ver los caños enrollados entre la pared y la unidad, El el otro día que hizo mucho frío se había congelado casi entero!
Estas fotos las tomé justo antes que se activara el sistema de desescarche, a las 17:43, cuando la estación meteorológica marcaba una temperatura de 12 grados centígrados y una humedad relativa de 70%.
|
10 Jul 2020 16:13
|
Migar
|
Cuando por el interruptor fin de ciclo desactiva la salida, por aber llegado al set point de fin de desescarche, cambia el estado de los contactos del reloj y finaliza el desescarche.
Tienes que conectar la salida del interruptor con la borna X.
www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j...&cshid=1594390051828...
|
10 Jul 2020 15:31
|
olfera
|
el volumen de aire desplazado por los ventiladores, de la unidad exterior, debe ser igual al que que debe ser absorbido a través del condensador. si hay restricciones en la circulación (entrada) del aire al condensador se nos crearan una serie de problemas.
|
10 Jul 2020 06:18
|
silenbloc
|
Cuando realiza desescarche o antes de hacerlo durante su funcionamiento , se escarcha o congela el intercambiador de la unit exterior por completo o sólo un trozo ?
|
09 Jul 2020 23:40
|
ezeaguerre
|
Las últimas veces que desescarchó fueron las siguientes (datos de la estación meteorológica):
Hora | Temperatura (Grados Centígrados) | Humedad Relativa (%) | Presión (hPa) |
18:20 | 12,3 | 39 | 1014,6 |
19:35 | 10,7 | 46 | 1014,1 |
20:31 | 9,5 | 53 | 1013,6 |
Se ve que la temperatura está bajando y la humedad subiendo. Está desescarchando una vez por hora aproximadamente, y está configurado en 24 grados y ventilador en automático.
Saludos.
|
09 Jul 2020 22:49
|
ezeaguerre
|
Hola! muchas gracias!
Hoy tomé unas mediciones de temperatura con un sensor DHT11 y un Arduino. Por lo que vi el sensor no es muy preciso, mide en el rango de 0-50 grados centígrados con una precisión de +/- 2 grados. (Acá está la hoja de datos: www.mouser.com/datasheet/2/758/DHT11-Tec...-Version-1143054.pdf).
Creo que hoy fue un mejor día para el aire acondicionado, la temperatura ambiente según la estación meteorológica estaba un poco más alta que...
|
09 Jul 2020 06:29
|
silenbloc
|
Por dónde jala el aire es en la parte de los 13cms tienes un problema , sino es así se puede dar como óptima , aunque sinos fijamos el el manual de instalación , seguro que no cumple según la marca del fabricante .
|
08 Jul 2020 14:51
|
ezeaguerre
|
Ah bueno, lo que me decís me deja un poco más tranquilo, ya estaba dudando del instalador. Pensé que una vez superada la barrera de los 5 grados centígrados no se iba a congelar más.
Voy a tomar las mediciones de temperatura entonces y vuelvo a escribir :-) Respecto a la recirculación de aire, te referís a que el ventilador de la unidad exterior esté tomando el mismo aire frío que expulsa? No creo que sea el caso porque no tiene ninguna obstrucción delante de la salida de aire, no...
|
08 Jul 2020 05:57
|
silenbloc
|
Hola un cordial saludo , se agradece el choclo , cuantos más datos se aportan mucho mejor .
La temperatura y humedad que tienes en el ambiente unit exterior,es muy baja y % H alta , éso hace que el equipo pierda rendimiento y realice más desescarches .
Revisa en la unit exterior no haya recirculación de aire , por otra parte toma temperatura que jala la unit interior así como la que recoge y nos dices .
|
07 Jul 2020 23:41
|
ezeaguerre
|
Hola, cómo están? primera vez posteando por aquí! Soy de Buenos Aires, Argentina. Hace ya unos años
hice un curso de refrigeración para el automóvil simplemente porque me parecía interesante, pero en
realidad soy programador, así que me considero un lego en esto de la climatización.
Tengo una consulta respecto a un aire acondicionado que está recién instalado (mañana miércoles se cumple
la semana). Es un LG Split Inverter con compresor "Dual Cool" y modo frío y calor. Es una...
|
17 May 2020 11:45
|
silenbloc
|
No te vuelvas loquito cambiando por cambiar , si en 2 meses su funcionamiento fue correcto la causa no es el capilar .
Revisa filtraciones de aire , ciclo desescarche , bloqueo de hielo en evaporador , forzador etc
|
09 Abr 2020 20:54
|
romero.gr
|
Seguramente no te esté haciendo el desescarche por gas caliente que es como funcionan esas maquinas.
Revisa como te dice lozano la solenoide de gas caliente, el minutero o en el caso que sea electronico, que el AKO, o la centralita mande la señal de desescarche.
Un saludo.
|
31 Ene 2020 20:29
|
xeliño
|
Hola, si el fabricante del compresor te envio los rendimientos del compresor tendras que mirar la producion frigorifica del mismo con R404 temperatura de evaporacion de -24ºC y de condensacion de 35ºC y con esa producion frigorifica vas a las tablas de VET y elijes una y sobre todo un orificio para la misma.
Por las potencias que aportas me parece compresor pequeño para el evaporador que tienes por tanto no creo que consigas un recalentamiento de 4ºC ni siquiera de 8ºC.
En los circuitos...
|
|