TEMA: FALLO COMPRESOR MINICENTRAL FRIGORIFICA

FALLO COMPRESOR MINICENTRAL FRIGORIFICA hace 2 meses 2 días #194924

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8455
  • Gracias recibidas 3391
  • Karma: 118
Sino quieres modificar la instalación , debes hacer el compresor 2 entre más en servicio así mueves más caudal y tienes más retorno de aceite de la instalación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO COMPRESOR MINICENTRAL FRIGORIFICA hace 2 meses 1 día #194929

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Para un retorno de aceite está claro que se necesita de los dos compresores que funcionen un tiempo estimado. El problema es que creo que la demanda es poca y la caida de presión hace que mantenga la instalación en régimen el compresor 1 (regulando su capacidad) pero esto es un problema debido a que el caudal que circula por la tuberia de succión es mínimo y el retorno de aceite no está garantizado.
Pensando en como deberia solucionar el problema se me ocurre el paro general de los servicios con recogida de refrigerante en la unidad condensadora . Realizando un desescarche cada 4-5 horas de 20 minutos, así una vez paso el tiempo se abririan las solenoides aumetando la presión en baja lo suficiente para arrancar los dos compresores asegurandonos un tiempo estimado de funcionamiento y ayudando al retorno de aceite. Entonces igual en ese momento sí que tendría que activarse la solenoide de equilibrado de aceite ya que mantenemos la misma presión de aspiración y los compresores se lubricarian a la vez.
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO COMPRESOR MINICENTRAL FRIGORIFICA hace 2 meses 1 día #194931

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8455
  • Gracias recibidas 3391
  • Karma: 118
Lo que comentas es práctico sincronizando los controles de los servicios .
También podrías hacer lo mismo pero con el compresor on/off .
Última Edición: hace 2 meses 1 día por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.