Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Visor en intercambiador

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156342

Hola compañeros! Os dejo un enlace a YouTube para que podáis visualizar un vídeo que he grabado a un visor en un intercambiador de una enfriadora ya que no siempre tenemos la posibilidad de ver como se comporta el refrigerante dentro de los equipos. Comentar que los primeros segundos del video corresponden al arranque.
Un saludo,
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, xeliño, silenbloc, francismorcillo, cansino

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156344

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
gracias por compartir compañero , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156363

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola , no se si entiendo, ¿ es un condensador de un equipo agua agua?

SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156376

Se trata de un equipo aire-agua, el visor esta en el intercambiador tubular, cogí la imagen del arranque. En la parada se ve como el refrigeranta migra al punto más frío de la instalación, en este caso el evaporador con una temperatura en fluido de 8ºC, hasta completar las 3/4 partes del visor. La pena que en este caso el ojo humano aprecia bastante mejor lo que esta sucediendo que la cámara del móvil, se ve como el refrigerante cae desde la parte superior en gotitas y en la parte inferior se ve el refrigerante haciendo burbujas, evaporandose.
Saludos compañeros
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156381

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Entonces ese evaporador de agua es como un condensador? es decir, el agua circula por los tubos y el gas por la cámara ?

Yo tenía entendido que los evaporadores intercambiadores con líquidos, tipo multitubular, funcionaban circulando el gas por el haz de tubos y el agua por la cámara exterior. No he visto nunca este tipo.
Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156382

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
A no ser que sea tipo inundado, No???
Que equipo es??

...
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156383

Correcto cansino es inundado. El fluido (Agua en este caso) circula por las tuberías, el refrigerante entra en el intercambiador por la parte superior viene de un deposito donde se realiza la preexpansion y que lleva un sensor de nivel de líquido.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156387

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿Inundado?...no es exactamente eso ¿no?, únicamente que la alimentación de líquido al evaporador se hace de una manera distinta debida a la aplicación en la que estamos o eso me parece a mi.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156388

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Buenas noches compañeros.podriais poner el link? Desde el móvil no puedo enlazar el vídeo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156389

Posiblemente mis conceptos vuelvan a estar equivocados, dentro de los intercambiadores multitubulares yo siempre he distinguido, multitubular de inmersión, los que el refrigerante pasa por los tubos e inundados, los que pasa el fluido por los tubos. Quizás hablar de inundado no sea correcto ya que este método es que se utiliza en amoniaco con sistemas de boya, no?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156390

Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156392

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Yo lo consideraría inundado si el liquido refrigerante "mojará" toda la superficie de las tuberías por inmersión de éstas y con control por flotador...pero bueno no tiene mayor importancia como lo llamemos, queda claro.
Muy buen video choca_.gifs
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com
Tiempo de carga de la página: 0.204 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information