TEMA: Visor en intercambiador

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156394

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola eso parece carrier, hay muchas enfriadoras, que tienen diversos hasta 3 visores y son centrifugos carrier,no veo bien el video,no se sabe para que es el equipo ,no se sabe el equipo, yo me mojo << carrier< < pero repito que no veo el equipo bien puede ser no lo puedo asegurar,
esto esta en el foro, en evaporadores , es de la escuela francesa, pero todos los evaporadores que he subido al foro.
el refrigerante funciona por los tubos, y aqui segun se comenta y se ve en la foto ,el refrig circula como dices por la carcasa, y digo no sera que sea un acumulador de liquido,y no el evaporador como se dice,eso creo que puede ser,
por que lo veo pequeño para ser un evaporador y entonces si hay goteo tambien,si fuera acumulador, saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156406

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Interesante. Que gas utiliza?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156417

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
A ver Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. , va a ser necesario que amplies la información sobre el equipo del que pones el video.

Cuando menos es un caso poco usual el de este intercambiador.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156419

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Debe ser algo parecido a la imagen que indico...amarillo agua, rojo refrigerante

evaporador de casco y tubo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156420

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Roverman escribió:
Debe ser algo parecido a la imagen que indico...amarillo agua, rojo refrigerante

evaporador de casco y tubo

Hola. Pero en este caso el refrigerante circula por los tubos(amarillo) y el agua es el fluido rojo no?
Un evaporador clásico multituvular
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por cansino. Razón: ampliar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156421

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
cansino escribió:
Roverman escribió:
Debe ser algo parecido a la imagen que indico...amarillo agua, rojo refrigerante

evaporador de casco y tubo

Hola. Pero en este caso el refrigerante circula por los tubos(amarillo) y el agua es el fluido rojo no?
Un evaporador clásico multituvular
No al revés, el refrigerante inunda el casco y el agua va por los tubos...a contracorriente. Existen las dos versiones.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156422

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Tendras razón roberman, la verdad es que no veo muchos de estos aparaticos.
Pero he revisado los dos libros que tengo aúí en la oficina. Uno de ellos el tratado practico de refrigeración automática ) y en el apartado de evaporadores multitubulares enfriadores de líquidos nombra las dos posibilidades, que el gas circule por los tubos o por la carcasa. Pero en el caso de que circule por la carcasa lo denomina de tipo inundado.
Cuando valla a casa miraré el rapín a ver.

De todos modos supongo que habrá infinidad de intercambiadores que no conozco y que no están en los libros.

Pero valla , que rodrigomiguel nos saque unas fotillos mas y amplie el tipo de equipo que es y para que se usa.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156423

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Bueno yo solo lo supongo en base a las imágenes, tampoco estoy seguro...Rodrigo sabrá exactamente d q tipo es
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156426

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Casi tiene más pinta de ser un condensador por agua utilizado como evaporador que otra cosa...

Me parece un sistema muy poco efectivo como evaporador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156427

hola compañeros! Al final el visor a dado bastante que hablar, al lio.... Como comenté se trata de una enfriadora aire-agua York, consta de dos circuitos con compresores de tornillo, la regulacion de la capacidad la hace mediante variador de frecuencia, refrigerante R-134A ,un circuito con 80 kg y otro con 70kg. Regulación de condensación también mediante convertidores de frecuencia, en cuanto al condensador comentar que esta fabricado en aluminio.
Jajajajaja, vamos con el debate, el evaporador como he comentado se trata de un casco por el que en la parte superior se rocía el refrigerante en estado líquido a baja presión, digo rocía porque aunque no lo se intuyo que la tubería de líquido va a un colector el cual distribuye homogeneamente por todo el evaporador. El liquido viene de un deposito sobre el que se hace la preexpansion y esta mi flotador o mejor llamado sensor de nivel de líquido, es el encargado de la apertura o cierre de la válvula de expansión electrónica Danfoss y también juega su papel en la regulación de la capacidad del compresor. La aspiración también se realiza por la parte superior como es lógico, en este caso por un lateral. Para favorecer el retorno del aceite cuenta con una tubería "fina" en la parte inferior de la carcasa y conectada a la tubería de aspiración. El fluido circula por las tubería a contracorriente tal y como se muestra en la imagen que ha subido el amigo Roverman. Para resumir aquí os dejo un enlace con alguna foto que he sacado
drive.google.com/folder/d/0B5nfrQDNr0Dbc2ZWOGJWS1c1S2M/edit
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156429

Kenny esta enfriadora está recién sacada del horno, detrás hay mucha ingeniería y evolución. Comentar que las mayores enfriadoras que yo conozco con compresores centrifugos optan por el mismo sistema. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Visor en intercambiador hace 8 años 5 meses #156436

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Roverman escribió:
Debe ser algo parecido a la imagen que indico...amarillo agua, rojo refrigerante

evaporador de casco y tubo

Roberman, en caso de ser como dices, ¿ no cres que el retorno de aceite seria muy dificil ?

Rodri, ¿ como se garantiza en tu caso el no retorno de refrigerante líquido y si el aceite al compresor.?



SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.