Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: recalentamiento en mauinas de frio

recalentamiento en mauinas de frio hace 12 años 10 meses #66754

  • faustino
  • Avatar de faustino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Karma: 1
hola a todos insisto con este tema pues no lo tengo claro cada uno me dice una cosa para saber si esta bien una camara por ejemplo o una enfriadora temperatura de manometros en baja y termometro a la salida del evaporador yo lo entiendo asi y tiene que ser entre 5 y 10 grados que lo tengo muy alto abro valvula de espasion que lo tengo muy bajo cierro valvula de expansion

el otro dia un teorico profesor me comento que el termometro se pone a la entrada del compresor y que tambien es recalentamiento y que el tubo se conjele a la entrada del compresor no pasa nada incluso que se conjele el compresor yo no lo entien de verdad y yo por mas que mido donde me dice este señor hay una diferencia increible biene el tubo fresco pero ni mucho menos por debajo de cero hablo de camaras de congelacion

y luego esta el tema de subenfriamiento yo entiendo que manometro de alta termometro a la salida del condensador una diferencia de 7 a 10 grados se puede considerar que la maquina esta bien cargada
y este señor me cuenta otra pelicula

me podeis decir lo correcto gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento en mauinas de frio hace 12 años 10 meses #66760

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

en camaras de conjelacion, yo la regulacion final que siempre he hecho, es
con la camara a su temperatura, cuando le falta un grado o dos para parar, que se escarche hasta el grifo de aspiracion del compresor, no mas. el compresor no se tiene que escarchar, podrias tener un golpe de liquido.

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento en mauinas de frio hace 12 años 10 meses #66761

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola Faustino,el tema de recalentamiento,es casi nuevo para mi,lo estudie hace 30 años en mis juventud,y recien ahora lo estoy aplicando,de bruto nomas,nunca lo aplique,y estoy arrepentido,porque recien ahora me doy cuenta,la importancia que tiene,por muchas razones.Te sugiero que leas de la biblioteca del foro,todo lo que puedas,no se puede entender en un rato de que se trata,pero vale la pena invertir en esto,te vas a sorprender,cuando lo apliques,como aumenta la eficiencia del sistema.Despues de leer bastante,recien ahi,seria bueno que plantees tus dudas,seguro,los mas experimentados te daran una mano.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento en mauinas de frio hace 12 años 10 meses #66766

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Empecemos por el cuento de que a cada técnico su técnica o a cada maestrillo su cuadernillo. Todos tenemos distintas formas de interpretar y de aplicar nuestros conocimientos pero el saber y la ciencia es solo una.
Para evaluar el desempeño de un evaporador por recalentamiento (muchos técnicos lo hacemos a ojo): si el evaporador es estático, se fija uno, hasta donde llega la escarcha, si le falta refrigerante para llegar a la salida del evaporador, se le agrega y si le sobra refrigerante o sea que esta escarchando el tubo de retorno se recoge el refrigerante sobrante.
Si el evaporador es forzado se apagan los ventiladores se deja el comprensor en marcha, se observa hasta donde escarcha y dependiendo de esto procedemos a agregar o a recoger refrigerante o a habrir o cerrar VET. (En equipos de alta se puede dejar que escarche casi que hasta la entrada del compresor, al encender los ventiladores o forzadores la escarcha retrocederá, el recalentamiento será mayor, y el tubo de retorno quedará seco. En equipos de baja, con los ventiladores apagados se deja escarchar el tubo de retorno sin que la escarcha llegue al compresor) es una técnica empírica de trabajar a ojo.
Para evaluar el evaporador con equipos de medición necesitaríamos: termómetros y manómetros.. Si hacemos la medición solamente con termómetros colocaríamos uno en la entrada del evaporador y otro a la salida, la diferencia de temperatura entre el de salida y el de entrada nos daría el recalentamiento en el evaporador. Al efectuar la evaluación de recalentamiento del evaporador por medio de termómetro debemos aislar las sondas de medición para que la medición no sea alterada por algún agente externo. Si hacemos la medición con manómetro y termómetro, necesitaríamos una válvula de servicio justo a la salida del evaporador en donde conectaríamos el manómetro y en el mismo punto colocaríamos el termómetro (sonda) la diferencia entre las temperaturas del termómetro menos la del manómetro, según tabla de presión-temperatura de acuerdo al tipo de refrigerante que estemos usando, nos dará el recalentamiento.
En el caso de que no podamos hacer mediciones manométricas a la salida del evaporador, por falta de válvulas de servicio u obus tendremos que hacer la evaluación de recalentamiento cerca al compresor o en la misma entrada al compresor en la válvula de servicio de éste. Cuando se hace la evaluación de recalentamiento a la entrada del compresor debemos tener en cuenta que ya este recalentamiento es total o sea recalentamiento de evaporador más recalentamiento de línea o tubo de retorno. Esta medición en este sitio está alterada por la temperatura ambiente, que sigue recalentando el refrigerante en mayor o menor grado, el diámetro del tubo, el largo y si la tubería cuenta o no con aislamiento.
En los tratados de muchos ingenieros de refrigeración y algunos fabricantes de compresores se refieren al congelamiento escarchamiento de las líneas de retorno e incluso del mismo compresor como intranscendental, ya que el único requerimiento es que el refrigerante este recalentado antes de entrar al comprensor, o sea que la temperatura de evaporación este mas alta a la entrada del compresor con relación a la de entrada en el evaporador después de la VET, o del capilar. El hecho de es que el recalentamiento no sea 0.
Lo otro es algo que solo da la experiencia y es el oído, escuchar como suenan Las válvulas o el compresor a la entrada del refrigerante.


Con el cuento de subenfriamiento hay mucha tela que cortar y hay si tenemos pa rato, yo me quedo por el momento con los 7-10ºK
¿Cuántos y cuáles son los factores que alteran el buen desempeño del condensador en un equipo de refrigeración o de AA.?... y como influyen en el cop del equipo
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 12 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento en mauinas de frio hace 12 años 10 meses #66796

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
:kiss: :kiss: Coño Olfera! la màquina de escribir debe echar a un humo mira a ver que igual te has quedado sin tinta jajaja. Un saludo
Última Edición: hace 12 años 10 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento en mauinas de frio hace 12 años 10 meses #66838

  • faustino
  • Avatar de faustino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Karma: 1
hola que tal lo que medices esta muy bien pero no me das datos de temperatura presiones etcc....
es saber un poco que es lo correcto y decir si la maquina esta en esta circunstancias esta bien gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento en mauinas de frio hace 12 años 10 meses #66842

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola faustino ,medio foro est,a lleno de escritos, sobre el recalentamiento bajo o alto, como se mide,etc hay un buscador para encontrar lo que buscas, y videos,y animaciones sobre lo mismo,tambien hay otro tanto,

hay otra version, esta la aprendi en las americas, existe el supercalentamiento, esto hace mencion a la temp del compresor, super por que es superior su temp, ala del recalentamiento,la temp en compresor de 120 a 150ºc maximo de temp en compresor, normal 130ºc con esto sabes como esta la temp de descarga,

esto no tiene nada que ver con el recalentamiento,ni alto ni bajo, pero por aqui, se le llama tambien recalentamiento,hay muchos dibujos te dire donde, pero un recalentamiento, semide a la salida del evapo,tiene que tener entre 5y 10 ºc 7 /8 ºc seria lo ideal saludos
Última Edición: hace 12 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento en mauinas de frio hace 12 años 10 meses #66844

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Buen aporte, Olfera
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento en mauinas de frio hace 12 años 10 meses #66849

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Como truco de carga esta bien , pero no contesta en nada al que edito el post , ni se responde a lo que se pregunta.Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento en mauinas de frio hace 12 años 10 meses #66864

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
electom21 escribió:
Como truco de carga esta bien , pero no contesta en nada al que edito el post , ni se responde a lo que se pregunta.Saludos

¿Cuál consideras debe ser la respuesta correcta?
Hay mucho espacio en donde escribir.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento en mauinas de frio hace 12 años 10 meses #66875

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Joder eres bueno Olfera :kiss: :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: recalentamiento en mauinas de frio hace 12 años 10 meses #66876

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Pues a mi si que me pareció correcta la respuesta de Olfera. Aunque no estoy de acuerdo en un par de cosas:

- Medir recalentamiento con dos termometros? Que entrada y que salida?

- Por otro lado el recalentamiento no tiene que ser superior a 0, tiene que ser mayor de 5 para evitar un golpe de liquido. Esto tiene que estar claro, no solo, no debe llegar liquido recal>0, si no que debe haber un recalentamiento efectivo para evitar la formación de gotas en la fase de compresión.(siempre hablas de 5 a 7 pero en algún momento hablas de >0)


Por otro lado quería comentar lo típico de que el compresor se escarche. Somos frigoristas, joer, recalentamiento. Si las condiciones ambientales, temperatura cámara y demás hacen que el compresor se escarche ¿que pasa?

Por cierto el recalentamiento de descarga es un buen indicador del recalentamiento (siempre que sepamos con que gas y condiciones tª evap trabajamos)

A un mal frigorista se le pilla con tan solo tocar un tubo de alta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: PERONA
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.251 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information