Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: VET termostática

VET termostática hace 7 años 3 meses #174546

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Para que le deis al coco:
1º Tienes la VET en la mano, no conectada al instalación ¿Da paso o está cerrada?
2º Tienes la VET instalada, con la instalación en fase de vacío ¿Da paso o está cerrada?
3º Tienes la VET instalada, con la instalación presurizada con nitrógeno ¿Da paso o está cerrada?
4º Tienes la VET instalada, con la instalación cargándose de refrigerante ¿Da paso o está cerrada?
5º Tienes la VET instalada, con la instalación recién parada por pump down ¿Da paso o está cerrada?

La VET no es electrónica obviamente...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, spiritlight9k, rodrigomigel@gmail.com, engels

VET termostática hace 7 años 3 meses #174548

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
1: da paso
2: da paso
3: puede estar abierta o cerrada dependiendo de la tensión del resorte de la parte inferior (resorte de recalentamiento)
4: da paso
5: da paso
oscar leonel franco e.

Funcionamiento
P1: la presión del bulbo que actúa en la parte superior de la membrana y en dirección de apertura de la válvula.
P2: la presión del evaporador, que influye en la parte inferior de la membrana y en la dirección de cierre de la válvula.
P3: la fuerza del resorte, que influye en la parte inferior de la membrana y la única variable que es controlable por parte del técnico.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil

VET termostática hace 7 años 3 meses #174549

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
En la 3 si tiene compensador estará cerrada y no dejará paso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET termostática hace 7 años 3 meses #174559

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
1 cerrada
2 da paso
3 cerrada
4 da paso
5 da paso
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET termostática hace 7 años 3 meses #174562

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Fresquiviri , razona las respuestas por fa.
Yo, excepto cuando està cargando refrigerante , para mí ,en los demás casos estará cerrada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET termostática hace 7 años 3 meses #174566

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
1º) en la mano no pasa ni gota.... claro....
2º) Claro....
3º) ¿ que presión recibe el compensador de presión ? (si es que tiene)
4º) como el punto 3º.
5º) Si....
no fiaros de quien dice ser maestro , otros no llamamos aprendices pero llevamos 35 años en este tema... solo en este tema....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET termostática hace 7 años 3 meses #174567

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
VALVULA DE EXPANSION TERMOSTATICA
Controla mediante un orificio el flujo del refrigerante líquido en el evaporador, según se requiera, mediante un vástago y asiento de tipo de aguja que varía la abertura.

La aguja esta controlada por un diafragma sujeto a tres fuerzas. La presión del evaporador es ejercida debajo del diafragma y tiende a cerrar la válvula. [size=5]La fuerza del resorte de sobrecalentamiento es ejercida debajo del diafragma en la dirección de cierre.[/size] Opuesta a estas dos fuerzas se encuentra la presión ejercida por la carga en el bulbo térmico que está unido al tubo de succión a la salida del evaporador; esta carga, es el mismo refrigerante que está siendo utilizado en el sistema.

Con la unidad en funcionamiento el refrigerante en el evaporador se evapora a presión y temperatura de saturación. Durante el tiempo que el bulbo térmico esté expuesto a una temperatura superior, éste ejercerá una presión más elevada que la del refrigerante en el evaporador y, por consiguiente, el efecto neto de estas dos presiones producirá la apertura de la válvula. El resorte de sobrecalentamiento tiene una presión fija que hace que la válvula se cierre siempre que la diferencia neta entre la presión de bulbo y la presión del evaporador sea inferior a la fijada para el resorte de sobrecalentamiento.

A medida que se eleva la temperatura del gas refrigerante que abandona el evaporador (un aumento en el sobrecalentamiento) la presión ejercida por el bulbo térmico colocado en la salida del serpentín se aumenta y el flujo a través de la válvula de expansión aumenta; a medida que la temperatura del gas disminuye (una disminución del sobrecalentamiento) decrece la presión ejercida por el bulbo térmico y la válvula de expansión se cierra ligeramente disminuyendo el flujo.

Con un evaporador y una válvula de expansión correctamente seleccionada para la carga, la alimentación de la válvula de expansión será bastante estable en el punto de sobrecalentamiento deseado. Una válvula mal seleccionada produce un control de refrigerante inadecuado el cual puede ocasionar variaciones de presión de succión del compresor y posible retorno de líquido al compresor.


oscar leonel franco.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

VET termostática hace 7 años 3 meses #174573

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
la valvula no cierra NUNCA totalmente ,solo si esta averiada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET termostática hace 7 años 3 meses #174576

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Discrepo en eso compañero.

Si realizas una prueba de presión a un evaporador a través de la línea de líquido, pasando la presión a través de la VET, verás que al subir la presión de la salida de los 10 bar está se cierra completamente. Teniendo 20bar antes de la VET y 10-12 (no lo recuerdo con exactitud después de la misma).

Esto me ha dado algunos dolores de cabeza y tener que repetir estás pruebas más de una vez, así que las pruebas siempre desde alta y baja a la vez.
Última Edición: hace 7 años 3 meses por KennyBX.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, spiritlight9k, rodrigomigel@gmail.com

VET termostática hace 7 años 3 meses #174642

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Roverman escribió:
Para que le deis al coco:
1º Tienes la VET en la mano, no conectada al instalación ¿Da paso o está cerrada?
Esta casi cerrada, pero si el bulbo recibe un foco de calor o un foco de frío, está abrirá o cerrara.
2º Tienes la VET instalada, con la instalación en fase de vacío ¿Da paso o está cerrada?
Estará casi cerrada...de todas formas nunca me ha precocupado esto, pues hago el vacio por alta y baja.
3º Tienes la VET instalada, con la instalación presurizada con nitrógeno ¿Da paso o está cerrada?
Estará casi cerrada, pienso igual que en el punto 2. al estar la instalación parada no habra diferencias de presión entre el bulbo y la evaporación. Y hago lo mismo que en el punto 2, cargo por alta y baja.
4º Tienes la VET instalada, con la instalación cargándose de refrigerante ¿Da paso o está cerrada?
Aquí estara abierta, y un recalentamiento alto.
5º Tienes la VET instalada, con la instalación recién parada por pump down ¿Da paso o está cerrada?
Estará casi cerrada. Yo las Vet, las he visto completamente cerradas cuando se ha roto el capilar del bulbo.

La VET no es electrónica obviamente...

Vamos chicos animaros estos post son muy didacticos y aprendemos todos de todos.

saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET termostática hace 7 años 3 meses #174645

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
kenny lo que contas me sorprende ,nunca medi en altas presiones si cierra ,pero en funcionamiento normal ,no cierran ,solo como dice diego si se rompio,y lo tuyo no se pero no le encuentro logica a la explicacion ,deberia no serlo pero si vos lo acseguras a la prueba de presion creas mi duda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET termostática hace 7 años 3 meses #174801

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Fresquiviri escribió:
1 cerrada
2 da paso
3 cerrada
4 da paso
5 da paso

Fresquiviri, puedes dar una explicación¿?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information