Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: VET termostática

VET termostática hace 7 años 3 meses #174817

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
kenny podrias ampliar lo que dijiste porque no tiene logica
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET termostática hace 7 años 2 meses #175505

Lo primero dar las gracias al compañero Roverman por abrir este tipo de post, y una vez dicho esto, a lo que vamos.....

Esta mañana tuve un rato y estuve jugando con una VET con compensador de danfoss TEN-2.

Lo primero que hice fue conectar la entrada de la valvula al manometro y soplarla con una presión baja de nitrógeno observando que la válvula da paso.

La segunda prueba fue con la valvula instalada di paso a la solenoide y metí nitrógeno por el lado de alta manteniendo una presión en el manorreductor de 20bar y la valvula dio paso hasta los 4 bar en el circuito de baja donde casi cerro al completo, transcurrida casi una hora llego la presión a 5 bar donde casi me atrevería a decir que la válvula estaba completamente cerrada.

Aquí os dejo un vídeo donde muestro la prueba que realicé:

Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 2 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, pabloclimatic, multimarcas, frigotron, silenbloc, Roverman, francismorcillo, KennyBX, biel1, jebesat...

VET termostática hace 7 años 2 meses #175509

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Gracias compañero por el tiempo empleado, estaba esperando tener un rato libre para hacer el vídeo y subirlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET termostática hace 7 años 2 meses #175515

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, Rodrigo, cuando hiciste la prueba con la vet puesta, estaba el bulbo puesto en su sitio o fuera de sitio? De qué gas es la vet? A qué temperatura piensas que podría estar el bulbo? Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET termostática hace 7 años 2 meses #175518

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿y que recalentamiento da el nitrógeno para cerrar la VET?
algo no me cuadra.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET termostática hace 7 años 2 meses #175519

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
entiendo que es el bulbo sensor el encargado de cerrar la VET para que no pase el refrigerante si se ha alcanzado el recalentamiento ideal a la salida del evaporador.

oscaar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET termostática hace 7 años 2 meses #175525

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
olfera escribió:
¿y que recalentamiento da el nitrógeno para cerrar la VET?
algo no me cuadra.


oscar leonel franco e.
A ver, no nos liemos. El experimento de Rodrigo nos dice que la fuerza del bulbo era de 4-5 bares, es esa fuerza la que abre la válvula, actuando por encima de la "seta". La fuerza del evaporador (ya sea vet de compensación externa o no) y la fuerza del resorte, cierran la válvula. Sabemos que la fuerza del bulbo era de 4-5 bares pues en ese punto fue vencida por las otras fuerzas. Primero de 4 bares, luego de 5... Se calentó el bulbo? Habría que comprobar ahora si todo esto se corresponde con la realidad, que para ese gas y esa temperatura del bulbo, el bulbo ejerza esos bares. Si no es así, algo falla en el experimento o en este mismo razonamiento.
Última Edición: hace 7 años 2 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET termostática hace 7 años 2 meses #175526

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET termostática hace 7 años 2 meses #175539

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola. Interesante tema. Lo único que dice ese experimento es que la válvula empieza a cerrarse cuando aguas abajo hay 4 bar y se termina de cerrar a los 5 bar. La presión del bulbo será en cada momento igual a la presión aguas abajo más la presión ejercida por el muelle. Para saber si cuadra o no, habría que ver que refrigerante tiene el bulbo y a que temperatura está. No he podido ver aún el video, a ver si lo veo.

Por otra parte, recordemos que esas válvulas están diseñadas para trabajar con líquido en su entrada, y no con nitrógeno. Nunca he hecho prueba con nitrógeno, puedo es posible que salgan resultados alterados respecto al funcionamiento real.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET termostática hace 7 años 2 meses #175545

Puesto que ayer me quede con alguna duda ya que dio la casualidad de que la VET para R134a corto a 4,2 bar (17°C) y esta presión se corresponde a la temperatura similar a la que estaba el bulbo, 20°C, hoy seguimos haciendo pruebas.

La primera prueba fue meter el bulbo de la vet en agua con hielo, temperatura 0°C, y al meter nitrógeno por alta la VET corto a 2,2 bar (2,5°C), con el transcurso del tiempo note que la válvula no corto del todo y la presión muy lenta pero algo subía.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.




Volví a repetir la prueba dejando el bulbo suelto con temperatura en cámara de 19,7°C, al meter nitrógeno por alta subió a 4,2Bar y siguio dando un mínimo paso que en el transcurso de 5 horas llego a 6,4bar donde di por terminada la prueba.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Por un momento pensé que la válvula y debido a que no es nueva el asiento de la válvula da esa mínima fuga pero pensándolo creo que es lo normal y por eso tenemos VET con MOP.

No obstante esta prueba la hice como comenté con una TEN2 de danfoss en la que el pedazo de compañero Joseregue, al que le agradezco todos sus magníficos aportes, me comentó que el fabricante indica el cierre total con una temperatura en bulbo de - 40°C, para otro tipo de válvulas y fabricantes habrá que ver las especificaciones.

Y hasta ahí mis aventuras, por lo menos a mi me ha servido para conocer un poco más las VET (o por lo menos está)

Un saludo amigos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 2 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, diegocb2, pabloclimatic, multimarcas, dsbordon, frigotron, francismorcillo

VET termostática hace 7 años 2 meses #175570

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Buen trabajo Rodri... thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi

Un abrazo.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VET termostática hace 7 años 2 meses #175585

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
thump_356595 thump_356595
1825665966-b
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.765 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information