TEMA: Fuga en Válvula expansión de cámara

Fuga en Válvula expansión de cámara hace 9 años 5 meses #140355

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañeros, esta mañana he ido a ver una cámara que presentaba una fuga.
Dejamos ayer con presión.. El equipo es partido marca ZANOTTI, con válvulas de tres vías en ambas unidades (Igual que los equipos de climatización)
Pues hoy hemos encontrado la fuga, en la entrada de la VET, pero para ello hemos activado la solenoide ya que sin corriente no se apreciaba fuga alguna.

Por otro lado, quería comentar un detalle, si la VET expande en un sentido, deja pasar gas en el sentido contrario? Digo ésto porque al presurizar el nitrógeno salía por el lado contrario al sentido del refrigerante. Es decir, procedente del evaporador y no de la tubería de líquido.

Una vez localizada la fuga, me ha sido imposible subsanarla y es que por mucho que apretaba la rosca, siempre perdía. En uno de esos intentos, he encontrado ésto, que estaba encima del abocardado de la tubería...Osea que tenía como dos abocardados....no sé con qué intención.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga en Válvula expansión de cámara hace 9 años 5 meses #140357

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Una vez quitado este elemento y vuelto a apretar, la fuga permanecía y no he podido repararla. No sé si es fallo de la rosca o de la tuerca
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga en Válvula expansión de cámara hace 9 años 5 meses #140359

  • José Santos
  • Avatar de José Santos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 121
  • Gracias recibidas 78
  • Karma: 6
Buen día Sr. y disculpe mi intromisión. Sólo puedo agregar a su foto que a mí en cursos de refrigeración que he tomado, aparte de sugerirme colocar cinta de teflón en las roscas, también plantean la posibilidad de realizar lo acá algunos llaman pestaña doble cortando el caño y golpeando los labios con martillo hacia adentro y procediendo al pestañado o servirse de otros recursos como este. Creo que información al respecto si se busca está difícil de encontrar, de donde sale esto nadie sabe decirlo y para qué se lo aplica, bueno, es aún más dudoso alguien me dijo una vez que es para darle mayor cuerpo o espesor y que mejore el agarre con el apriete de tuerca respectivo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga en Válvula expansión de cámara hace 9 años 5 meses #140360

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Juan, me apunto a la tuerca, suelen dar la "lata".
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

Fuga en Válvula expansión de cámara hace 9 años 5 meses #140363

  • José Santos
  • Avatar de José Santos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 121
  • Gracias recibidas 78
  • Karma: 6
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Tubo métrico de 10mm y tuerca imperial de 3/8". Le cortaron para que pase el tubo y por ahí perdía.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga en Válvula expansión de cámara hace 9 años 5 meses #140364

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
si he visto alguna vez esa pieza ....fabricada por mi mismo al apretar la tuerca por perdida en la entrada de la valvula y cortarse el tubo con la tuerca .....solucion volver a hacer el abocardado
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

Fuga en Válvula expansión de cámara hace 9 años 5 meses #140367

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Yo esa pestaña intermedia la entiendo en uniones sae entre dos piezas de laton, o laton hierro.
Las puedes encontrar de 1/4 en los kits para montar latiguillos a medida de varias marcas, es para mejorar la estanqueidad entre dos materiales con dureza alta.
En uniones sae poner teflón no es necesario, a veces contraproducente, aunque a veces tambien me ha sacado de un apuro .
Lo de apestañar a martillo thump_214270 thump_271901 Mejor un buen abocardador, y desbarbar el corte.
Si la cosa se pone muy borde cambiatuerca y por ende abocardado nuevo.
La vet siempre deja paso en sentido contrario.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, José Santos

Fuga en Válvula expansión de cámara hace 9 años 5 meses #140372

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
picasso escribió:

Por otro lado, quería comentar un detalle, si la VET expande en un sentido, deja pasar gas en el sentido contrario? Digo ésto porque al presurizar el nitrógeno salía por el lado contrario al sentido del refrigerante. Es decir, procedente del evaporador y no de la tubería de líquido.


hola juanillo si la VET es con MOP Maximum Operation Pressure (Presión de Operación Máxima)
a medida que la presión de aspiración aumenta, la válvula de expansión comienza a cerrarse a aproximadamente 4/5 psig por debajo del punto MOP. Se cierra completamente cuando la presión de aspiración es igual al punto MOP
aquí te dejo algo de danfoss sobre VET con MOP
reld.com.ar/Info%20Tecnica/VALVULAS/DANF...%20Termostaticas.pdf

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
picasso escribió:

Una vez localizada la fuga, me ha sido imposible subsanarla y es que por mucho que apretaba la rosca, siempre perdía. En uno de esos intentos, he encontrado ésto, que estaba encima del abocardado de la tubería...Osea que tenía como dos abocardados....no sé con qué intención.

es posible que o la tubería sea por milímetros y ese acople sea para un mejor ajuste , o que la tuerca tenga un paso mas amplio que la tubería , coloca tuerca nueva con un buen cuello y nuevo abocardado , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 5 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, vicentsalvado

Fuga en Válvula expansión de cámara hace 9 años 5 meses #140379

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola la rosca de la valvula estara bien, la que no estara sera la tuerca, el abocardao que encontraste tiralo lo mas lejos que puedas,eso seguro se le ocurrio alguno y lo puso, y lo que paso es jodio la rosca de la tuerca,esa tuerca la tiras junto con lo otro,haces abocardao nuevo, por que ese no estara bien, y la turerca los dos se deformaron por que se forzo, una vez el abocardao esta mal eso no lo cierra ni superman, y si la tuerca esta mal que lo esta,por que la forzaron, sin mas, la tuerca que entre con la mano hasta el final, ni teflon ni nada, esos pasos no tienen orgura entre los filetes de la rosca ajustan unos con otros ,de tal manera que no hay fuga,no teflon, cuanto mas aprietas mas junta hace ,la tuerca esta fabricada para ajustar con un tubo el interior de la tuerca la caja es para un abellanado y no dos solo acopla un abellanado ,si le pones dos sale del cajeao de la tuerca y esta se daña,la rosca,los ultimos pasos de rosca o filetes del interior, la mejor herramienta es la cabeza,observa si la rosca de la vet esta bien, saludos
san juan bendito, como te apañaste pa pillarte un huevo con los alicates
Última Edición: hace 9 años 5 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga en Válvula expansión de cámara hace 9 años 5 meses #140383

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenas noches compis,en mi opinión,amigo,lo mejor es hacer un avellanado nuevo,consiguete uno de excéntrica,va muy bien.

Yo lo he usado mucho y hasta el dia de hoy no he tenido ninguna fuga,toco madera,je,je,je...

Saludos foro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga en Válvula expansión de cámara hace 9 años 5 meses #140384

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Aqui,en España cometemos el error de decir abocardado,el abocardado es ensanchar el tubo para posteriormente soldar.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga en Válvula expansión de cámara hace 9 años 5 meses #140386

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
José Santos escribió:
Buen día Sr. y disculpe mi intromisión. Sólo puedo agregar a su foto que a mí en cursos de refrigeración que he tomado, aparte de sugerirme colocar cinta de teflón en las roscas, también plantean la posibilidad de realizar lo acá algunos llaman pestaña doble cortando el caño y golpeando los labios con martillo hacia adentro y procediendo al pestañado o servirse de otros recursos como este. Creo que información al respecto si se busca está difícil de encontrar, de donde sale esto nadie sabe decirlo y para qué se lo aplica, bueno, es aún más dudoso alguien me dijo una vez que es para darle mayor cuerpo o espesor y que mejore el agarre con el apriete de tuerca respectivo.

1: El teflón no se debe usar en tuercas que lleven tubos abocardados.
2: El abocardado con cualquier otro elemento que no sea el abocardador es garantía segura.
Las anteriores son dos malas praxis en la refrigeración. Son recursos utilizados pero malas practicas…
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.