TEMA: Fuga en Válvula expansión de cámara

Fuga en Válvula expansión de cámara hace 9 años 5 meses #140455

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
juan cualquier válvula si metes presión por baja apenas te va a compensar debido a que al contrario no deja pasar o deja pasar muy poco , pero eso es diferente a los que yo trataba de explicarte , las VET dejan pasar en su sentido pero no al contrario o en contrasentido al refrigerante, pero las VET con MOP dejan pasar en su sentido pero regulando la presión es por ello que si metes sobre presión la VET actúa como una KVL un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

Fuga en Válvula expansión de cámara hace 9 años 5 meses #140456

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Esa conexión que tenia originalmente tiene ahora una clara explicación del porque se rajo..... allí debió haber una junta de cobre (virola o como se llame) las venden en distintas medidas y son cónicas como un abocardado.
Al estar trabajando latón con latón para que no fugue se VE la fuerza que han hecho intentando detener la fuga hasta que el latón se rajó.

P/D...perdon ahora he visto que en el inicio del post has sacado esa junta de cobre (logico debia estar) se ve entonces que era esta la que no sellaba bien la union desde un principio!
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 5 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, José Santos

Fuga en Válvula expansión de cámara hace 9 años 5 meses #140458

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias Lolo, entendido.
Frigotron, ahí está el problema. Fíjate cómo la virola también está marcada por el apriete. Alguien le metió teflón y le dio un apretón de un par de narices.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga en Válvula expansión de cámara hace 9 años 5 meses #140460

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga en Válvula expansión de cámara hace 9 años 5 meses #140465

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos dias amigos,estoy con francismorcillo,antes las piezas de latón se estampaban en prensas metiendo el taco de latón al rojo vivo y se mecanizaban en máquinas transfert por completo,eso era caro aparte de que el latón es abrasivo.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga en Válvula expansión de cámara hace 9 años 5 meses #140474

  • José Santos
  • Avatar de José Santos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 121
  • Gracias recibidas 78
  • Karma: 6
Como me gustaría hacerme de una de esas llaves dinamométricas!!! He visto que se ofrecen en catálogos de países europeos... por acá nada... con lo que me hacen falta.
Cuando baje la inflación y el dólar por estos lados, mando a pedir una.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fuga en Válvula expansión de cámara hace 9 años 5 meses #140536

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
José Santos escribió:
Como me gustaría hacerme de una de esas llaves dinamométricas!!! He visto que se ofrecen en catálogos de países europeos... por acá nada... con lo que me hacen falta.
Cuando baje la inflación y el dólar por estos lados, mando a pedir una.

Yo nunca he usado una de essas. Si utilizas las llaves correctas, y contratuerqueas bien apretando con un ángulo cerrado entre ellas, ademas de haber apretado un par de miles, no hacen falta las dinamométricas.

El mayor error es usar una llave grande para una tuerca pequeña.

Una pestaña, virola, bocarda o como se llame, de un tubo de 3/4, yo termino de apretar la tuerca ayudándome de palancas, y nunca se malogra.

Si usas una llave ajustable de 5/8 para apretar una tuerca de 1/4, tienes muchas posibilidades de estropear la pestaña.

PD: Cuando leo a los colegas argentinos, me da la impresión de que andan bastante jodido por allí. En cambio oigo noticias y a políticos en los que argentina es casi un referente económico para nosotros. No se que nos tienen preparado, pero no me apetece ni hostias.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 5 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: José Santos

Fuga en Válvula expansión de cámara hace 9 años 5 meses #140549

  • José Santos
  • Avatar de José Santos
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 121
  • Gracias recibidas 78
  • Karma: 6
Te doy la razón con las llaves, no obstante falta mucho para tener tu experiencia. Acá hay un coterráneo suyo que la posee y es de mil maravillas, además de gran persona, me la prestado en alguna ocasión. Cuando no, no queda otra, y siempre ha quedado bien por cierto... o al menos no me hay vuelto a llamar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.