TEMA: Cámara congelacion no me baja de-10

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134385

  • Javi230291
  • Avatar de Javi230291
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola a todos le puse a una cámara de congelacion una centralita electrónica porque el tele de de frost se le había quemado lo instalé y desde entonces la cámara no baja de menos 10 le temperatura de evaporación es -30,-32 y le meto gas y no me sube gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134386

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
No estaría mal que antes te presentaras, nos hablarás de ti y saludaras al personal...hay un apartado en el foro para ello.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, ururef

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134387

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Hola amigo, necesitamos unos datos mas, estaría bueno que pasaras presiones de alta, gas refrigerante. Te recomiendo veas controles funcionamiento de forzadores, y estado de evaporador, puede estar bloqueado, luego el sistema de deshielo y nos comentas.
Cuenta los modelos de controlador que has usado, o sea el que tenía y el que has colocado. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Javi230291

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134389

  • Javi230291
  • Avatar de Javi230291
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Perdona roverman no estoy muy suelto en la página indícame donde debe presentarme y tal y lo haré..pues le e puesto un ako con reles de cool defros fan aux y resistencia de cárter y 2 sondas que información os haría falta para ayudarme a solucionarlo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134393

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas Javi.

Lo primero que necesitamos es saber que conocimientos de frio tienes.

Si eres técnico o usuario final, o electricista....

Mas que nada por saber hasta donde podemos llegar sin hacer que te metas en un verengenal....

Luego, describe la instalación y su estado, y recoge datos y exponelos para poder empezar.

No estaría mal que nos indicarse el modelo de AKO que has puesto.

Empieza por todo esto.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Javi230291

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134420

  • Javi230291
  • Avatar de Javi230291
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Pues yo soy tecnico estoy empezando en el mundillo de las cámaras y tal tengo 22 años y dominó todo lo relacionado con el frío comercial pero ya esto se me escapa un poco de las manos.La instalación empezó a fallar a raíz de una bajada de tensión que hubo en el pueblo u este se cargó la centralita antigua no descarchaba la instalación y formo hielo , pues a raíz de hay le puse otra centralita que es el ako -d14123 y le hice varios descarches (manuales)para que se fuese el hielo y nada la instalación bien empezó a bajar la temperatura de fue el hielo y empezó a enfriar pero a eso de menos 8 no puede más y la centralita va perfecta hace todas las funciones bien y el ventilador interior se queda andando en el descarche para evitar formar hielo,el condensador limpio,selenoide abre y cierra y presostato de alta y baja no da problemas, pero la temperatura de evaporación es menos 35 le meto gas y no sube el manómetro eso es lo que veo que me recomendáis??gracias un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134425

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Asegurate de que el evaporador está completamente limpio de hielo.
Si el ventilador funciona durante el desecarche tardará más en coger temperatura para la fusion,escupirás agua y calor al género y le darás problemas al agua para que marche por el desague que tambien a de estar perfectamente limpio y con su resistencia para que no se congele. Te asombrarias de la rapidez de una cámara de congelados en criar hielo y mas si no lo eliminas correctamente.
Creo que deberias desmontarle los ventiladores y alguna chapa para asegurarte de que no haya nada de hielo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Javi230291

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134428

  • Javi230291
  • Avatar de Javi230291
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Crees que si anulo el ventilador en el descarche se acabará el problema?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134430

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
No lo sé. No explicas mucho.
Lo que si está claro que debes asegurarte que no tenga hielo.Luego dependerá del tiempo que tarde otra vez en formarlo.
Si antes funcionaba correctamente deberias haber tomado los datos del Ako anterior ya que todos esos parámetros son variables y no están "grabados" como tú quieres.
Sino,pues deberás observar tú lo que pasa y modificar lo necesario.
Tambien si metes gas (no se cuanto) y no te varia la baja debes observar la alta.Si se mantiene baja o tienes hielo,o no hay buena ventilacion,o hay una pequeña obstrucción,ooo ooo oo.............medio millón de cosas más que limitarias a la mitad si la alta sube o baja.
Claro,si tienes valvula y calderin que deduzco que si.
Si es una unidad condensadora,si es un monoblock hay otras historias y puede ir con capilar.
Puede hasta pasarse ligeramente de válvulas lo verias con una alta mas baja y si fuera un semihermético (que tampoco o se) te podria explicar como comprobar la aspiración.Estos temas aparecen por el foro incluso en videos.
Resumiendo,creo que en una cámara de congelación, si paras el ventilador durante el desescarche calentará mejor la bateria, le das su tiempo de retardo para no dar calor y respetas un tiempo de escurrido para que se vaya todo el agua no sé si se acabará tu problema pero sí sé que te evitarás muchos.

www.forofrio.com/index.php/foro/announcement/id-1
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 9 años 8 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Javi230291

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134431

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Hola! No debes tener el ventilador en marcha en una camara de congelacion mientras haces el desescarche. Asegurate muy muy bien que no tienes hielo en el evaporador. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Javi230291

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134432

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Me parece un poco "cortito" el Ako que has puesto.
www.ako.es/w4fs/mobject/nombre/35D14123B1_01__1.pdf
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134433

  • Javi230291
  • Avatar de Javi230291
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
El compresor es hermético y si tiene Calderin y valvula al meter el gas el alta que debería hacer?pues el ventilador anda en el descarche lo tendré que cambiar y poner un tiempo de goteo gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.