TEMA: Cámara congelacion no me baja de-10

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134434

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
El ako que has elegido no dispone de esos parametros.
Te encuentras en un oficio que no hay normas explícitas.
El alta no debe hacer nada,y si hace algo es cuando pasan cosas.Unas cuantas si sube y otras cuantas si baja.
¿¿ Que tipo de frio comercial dominas ???
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134435

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Quizás has puesto el ako que llevaba,,no lo sé,,no lo dices.
Si es así ,,¿que género congelas ?
Quizás no importe que lance agua o calor.
Como dice Sergio el ventilador debe parar,,pero en el 99,999 % de los casos.
Quizás el tuyo es el 0,001 % restante.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134437

  • Javi230291
  • Avatar de Javi230291
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Sii sii puedo poner que cuando pare por descarche el rele en off y cuando esté en frío en no y tiempo de goteo también lo pone en los parámetros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134438

  • Javi230291
  • Avatar de Javi230291
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Crees que sí paró el ventilador en el descarche llegara a su temperatura?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134439

  • Javi230291
  • Avatar de Javi230291
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Me equivoque de modelo ese modelo no es el mío es el de tres reles y 2 sondas perdona tenías razon
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134444

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Esto me llama la atención:
..."ako con reles de cool defros fan aux y resistencia de cárter y 2 sondas"....
El cotrol controla la resistencia de cárter del compresor?
Si esto fuera así como haces el deshielo en el evaporador?
Ej. programa:
tiempo de deshielo -45 minutos.
cada - 4 horas.
temperatura de la sonda de evaporador para el fin de deshielo 25º
temperatura de retorno de ventiladores -5 º C.
Bueno tendrás que escribir con mas animo para que podamos ayudar un poco mas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134450

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola Javi, el problema lo tienes en el programador ako...tienes que ponerle los datos para que funcione correctamente...ventilador en desescarche parado, retardo de goteo, yo le pondría 6 desescarches al dia, tiempo de desescarche, temperatura de inicio y final de desescarche...comprueba que te funciona todas las resistencias...suele llevarlas en el evaporador, bandeja y desague.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Javi230291

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134451

  • Javi230291
  • Avatar de Javi230291
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias Diego las resistencias funcionan bien de cuanto le doi el descarche de 20min?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134452

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola javi, te he movido el post a la sala de refrigeración para que este mejor ubicado...el tiempo del def entre los 20 a 30 minutos.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134474

  • Javi230291
  • Avatar de Javi230291
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Ya e conseguido bajarla de menos 10 le he parada el ventilador en el descarche pero la temperatura de evaporación sigue en menos 32o asi no me sube a menos 20 y no se aprecia bloqueó de hielo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134475

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Datos Javi. Necesitamos datos para poder ayudarte.

Recalentamiento.

Subenfriamiento.

Presión de alta.

Presión de baja.

Temperatura de entrada y salida del aire al evaporador.


Eres tu el que esta delante de la máquina, y nosotros no somos adivinos.

Coge una linterna y asegúrate al 100x100 que no tienes hielo en el interior de la batería del evaporador.

Tienes KVL en la aspiración del compresor???

Datos!!!!!
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Javi230291

Cámara congelacion no me baja de-10 hace 9 años 8 meses #134480

  • Javi230291
  • Avatar de Javi230291
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
No se qué es el recalentamiento, ni el su enfriamiento , ni donde se mide ni tampoco se que es la kvl si me pudieses ayudar te estar muy agradecido un saludo gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.