Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Salas que no llegan a los pascales de consigna

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178771

  • ruben112
  • Avatar de ruben112
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
buenas estoy en un edificio donde necesita unas presiones tanto en negativo como en positivo y vemos que realmente hay salas que no llegan a consigna.
y por mucho que le metamos al climatizador ya no tira mas, nosotros lo que estamos viendo es que las salas estén dando la presión que sale en el programa, donde hemos cogido un testo de presiones para ver q son reales esas presiones. Y viendo que una vez puesto no son reales al transductor de presion le hemos echo un 0.

Después de todo esto la sala master (madre) la hemos dejado bien, la cosa es que lo verificamos 2 días después y otra vez con presiones - cuando tiene que dar +.

A todo esto y después de la parrafada habría que cambiar el transductor ?
Hacemos bien en hacerles el 0 al transductor?
habria que cambiarlo ?

gracias

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178773

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
no se lo que es eso de las presiones , ni la sala master madre,para que son las presiones,
- + sal......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178775

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola joseb, entiendo que tiene que tener la sala en sobrepresion y le entra en depresion, no entiendo bien lo de hacerle 0 al transductor te refieres a resetearlo o algo asi, cuando dices le metemos mas al climatizador, tiene variadores o asi? La instalacion ha sido diseñada para el fin que comentas? La sala master le llamas asi porque es a la que controla la regulacion ? Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ruben112

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178777

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si son salas especiales, con que tipo de climatizador esta trabajando,tampoco entiendo lo del o ,será un reset ,entiendo que esta mandando poco caudal de presión,pero no se el climatizador que modelo, tipo, si tiene caudal variable, sal....
aqui hablan algo de esto,
www.ibertronica.es/blog/tutoriales/presi...va-negativa-de-aire/
Última Edición: hace 6 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ruben112

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178785

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
No comentas que tipo de instalacion tienes, puede ser que el control de sobrepresion lo realizes con el ventilador de retorno, siendo el de impulsion fijo o los dos variable, que la instalacion sea todo exterior con recuperador e incluso tengas compueras motorizadas para las distintas zonas o cajas de sobrepresion .
Para poder ayudarte se necesita saber que tipo de instalacion tienes. Muy importante saber presion inicial del sistema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, ruben112

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178791

En ese proceso existen varias variables que has de considerar que puede fallar y has de revisar.

1. El propio transductor que de lecturas erróneas.

2.- Este tipo de señales han de llevar mangueras apantalladas conectadas a tierra para evitar que les afecte interferencias.

3.- Puedes tener un fallo en la electrónica del receptor ( tarjeta de analógicas de PLC, controlador programable,...)

4.- Y la más improbable, programación.

Empezaría por tomar valores de la presión a la que está el transductor y comprobar la señal de respuesta, comprobación a varias presiones y su escalado.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 9 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, sjgonzalez, freones, ruben112

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178796

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Verifica con la instalación parada y en funcionamiento el transductor y toma lecturas lo más próximas a sus sensor , para verificarlas , por supuesto usa una buena herramienta tipo deprimómetro o manómetro diferencial .
Verifica también posibles filtraciones .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ruben112

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178805

  • ruben112
  • Avatar de ruben112
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
1 lo del as presión de consigna en algunas salas esta de consigna 10 Pa y nos dicen el programa -1 Pa.
2 las lecturas del transductor son utilizando un Medidor de presión digital Testo.
3 tipo de instalación es tal cual como dices freones y si a sido deseñada para tal fin
4 si que tiene compuertas de impulsion y retorno que se van regulando.
5 master es la sala de la cual si esa falla fallan todas las salas, y cuando digo el 0 es reset.

muchas gracias

saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178806

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, puede que haya algun malfuncionamiento de los sensores o de la regulacion, tampoco entiendo muy bien lo de que si falla la master falle todo si el climatizador es comun para varias salas y en cada una tienes unas consigna diferentes, con compuertas motorizadas, variadores, etc luego como comenta silen problemas de infiltraciones, creo que debes ponerte en contacto con la empresa que instalo la regulacion y la configuró y que le hagan una puesta a punto al sistema y sus componentes, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ruben112

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178807

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Estoy con freones ruben112. Ese tipo de instalación con salas a diferentes presiones relativas de aire o suelen ser quirofanos, o salas de confinamiento biologico o salas de atmósfera controlada o, en cualquier caso, instalaciones que, para bien, no admiten muchas dudas. Resumiendo, creo que debes ponerte en contacto con la empresa que iinstaladora para una puesta a punto de ella.

Estos sistemas o instalaciones con recintos a presión, siempre relativa, positiva o negativa y por lo tanto a caudal de aire variable suelen ser complicadas.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: freones, ruben112

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178816

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
repito que tipo de climatizador se esta usando,,para salas especiales no se usa un tipo cualquiera de climat,,,, lo que creo es que cuando es un sistema a si , el acceso es denegado al personal solamente lo maneja el ingeniero de la instalación, desde su ordenador del despacho, el resto de personal solamente puede ver en el ordenador secundario las lecturas, si todo el mundo toca es un caos,no hay acceso a las regulaciones de ningún tipo,esto se hace desde el ordenador principal del despacho del ingeniero, y es el único que toca las consignas, demanera que creo que , tiene que ser alguien que este por encima quien toque esas regulaciones si es necesario,
compruebe el sistema si esta bien, y lo ponga apunto, cuanto mas complejo sea el edificio la instalación et,c mejor para que se tenga un control sobre el mismo, conpersonal autorizado, y cualificado, para manejar el sistema, si no hay responsables en esa instalación , llamaría al programador del sistema que sea,las cosas cuanto mas se tocan peor, sal,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178817

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ruben no creas que ese el único edificio,,hay edificios et instalaciones muy muy complejas, primero a conocer es el funcionamiento de ese climatizador, que manda sobre los demás eso no es del todo cierto, eso será una cámara de tratamiento de aire, que distribuye el aire ,para el resto de climatizadores , etc,y ese no funciona nofuncionan los demás, no escierto si es una instalación buena debería tener mas climatizadores madre maestro, por que si ese se averia tendras mas o queda parada la instalación, no creo, pues luego manda aire para diferentes zonas alturas pisos salas etc,
pero el principal es una sala de tratamiento de aire, y de hay se distribuye por la instalación, por tanto tiene que haber por lo menos otro climatizador nodriza,
que alimenta a los demás, todos con sus compuertas sus sondas etc etc pero independientes a la vez en todo, digo en todo ,
hay que conocer muy bien el sistema en general y la instalagion,
si hay una sala o una zona que no va bien, empezar por hay ,para ver que pasa
, haciendo una coprobacion de conductos sondas baterías correas si las tiene, controles presiones temp,, filtros si se trata de climat,,,
si son climat control presión agua si fuera asi temp caudal, aparte del aire ,
si es con agua juegan varios factores , agua aire hum,,,,,, sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ruben112
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.195 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information