TEMA: Salas que no llegan a los pascales de consigna

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178819

  • ruben112
  • Avatar de ruben112
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
muchas gracias se lo comentare al operario a ver que dice
marca del climatizador es servo clima.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178821

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, estoy con los compañeros, mejor ponerse en contacto con los integradores de la regulacion y la ingenieria de la instalacion, que conocen el diseño y proposito de ella y saben por donde meterle mano, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178822

  • ruben112
  • Avatar de ruben112
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
muchas a todos se lo comentare al operario y el que decida
la marca de las climatizadoras es servo clima
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178823

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, ya nos contaras aver como te va, si, es una marca conocida ubicada en Barcelona (España) suerte y saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178824

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
el problema puede ser de las compuertas de impulsion que no se sabe si abren o cierran el % que necesitan en cada caso, para dar aire a cada zona o sala.
tienes que saber el caudal de aire de impulsión del climat principal, que seria cámara de tratamiento de aire,igual es falta de caudal de aire in situ siempre que desde la cámara de mezcla hay que comprobar compuertas salida de aire, presión de salida,
presión en la llegada a la sala donde dices que sube, que caudal sale, si es alto +que no es negativo
ese conducto desde la cámara de mezcla sale poco caudal o presión,de aire
el control que regula la salida de aire, puede estar suelto o no tener tensión pueden marchar a 12 v, 18 24v según que control,
hace falta saber si recibe el caudal necesario esa cámara de tratamiento, por muchas razones filtros sucios poco retorno, las revoluciones de esa turbina de imp de la cámara, etc y en la llegada del climatizador -es donde este el problema, como están los filtros, compuertas . esto es una cámara de tratamiento o mezcla , el principal toma aire de la calle y de retorno, aquí se filtra por 2 3 varias filas de filtros prefiltros etc y como veras hay unas compuertas de impulsión para las distintas salas hay unas pocas ,tiene sus baterías F/C eso va alos conductos pues hay que ver como esta la compuerta del climatizador que trabaja en + si esta cerrada si esta al 20% dar mas paso de aire, y ver en la llegada lo mismo filtros conpuerta revoluciones etc
que es ala inversa quitar paso cerrar por que este muy abierto,
las regulaciones modulan solas según demanda , pero si va mal el sistema la maniobra tanto en manual como en auto debe estar en manos de un técnico , que sepa manejar el sistema, sal....los climat... son los que estarían por las salas repartidos repartidos por las plantas por zonas ,
esto puede estar instalado en el sotano en la terraza etc
en climatización tienes mas imágenes en la sala de jose entra en evaporadores y en climatiz........sal....
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178825

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Como dicen los compis lo mejor es ponerse en contacto con la empresa instaladora y que revise la instalación. Posiblemente mande a un técnico que no conoce la instalación pero ese técnico llevara toda la documentación relativa al proyecto incluido el protocolo de puesta en marcha que se realizo en su momento.
Cuando hablas de master supongo que te refieres ala sala de maxima presion ya que por lo general en el ajuste inicial la perdida de carga de los filtros es muy inferior por lo que se ajusta el variador al minimo de su banda proporcional.
En teoría si el sistema esta equilibrado las demás salas se ajusta el caudal de impulsion y la presión disponible con la rejilla de retorno, no hay que olvidar que tenemos que mantener una temperatura por lo que se regula solo en retorno.
Por si acaso y ya que tienes un manometro diferencial comprueba la perdida de carga de los filtros, deven de llevar una pegatina con sus caracteristica, tambien es comun colocar un trasductor en impulsion por seguridad que suele fallar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178826

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
forofrio.com/index.php/foro/132-evaporad...imatizacion?start=48
bueno recuerdo que también algunas veces es culpa de las sondas de exterior,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178837

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Normalmente es por el uso incorrecto o un cambio que ha hecho el cliente en la instalación (si las compuertas son manuales, variador, transductor en el conducto o en la sala, fuga grande de aire en la sala o en el conducto antes de entrar en la sala, hasta un filtro sucio te puede afectar). Pienso que si puedes proporcionar mas datos sobre la instalacion, podriamos indicar algun camino por donde ir.
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Salas que no llegan a los pascales de consigna hace 6 años 9 meses #178838

  • conect1987
  • Avatar de conect1987
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 89
  • Gracias recibidas 54
  • Karma: 1
Si no me equivoco tendrás instalada una de estas configuraciones que adjunto. Creo que la mas economica para esas necesidades seria la configuracion B. Si las compuertas son manuales, dejarían la de retorno un poquito cerrada para hacer sobrepresión en la sala y medio abierta la de exterior.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.