Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Ventilador unidad interior no funciona en calor

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 5 meses #121144

  • Wicho
  • Avatar de Wicho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buenas noches a todos, me ha surgido un problema con un split HIYASU modelo del evaporador HS7HTAI y la condensadora HOS7HTAI, pues al arrancar en calor el ventilador del evaporador no funciona y sin embargo en el resto de posiciones si, no da ningun codigo de parpadeo, la verdad es que me tiene liado, alguien podria darme una pista por favor?,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 5 meses #121152

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Le has mirado las presiones?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 5 meses #121155

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
recuerda que en modo calor el ventilador del evaporador no funciona hasta alcanzar una temperatura de confort , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 5 meses #121178

  • Wicho
  • Avatar de Wicho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buenas tardes gracias por responder, el compresor arranca y las presiones son correctas, la temperatura confort no la alcanza ya que el ventilador no gira y llega un momento que el compresor empieza ha hacer un ruido chirriante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 5 meses #121180

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, pues si que tienes un problema, como te dijo faraona en bomba de calor el evaporador esta en el exterior y es necesario que funcione para cargar de calor el refrigerante y transportarlo al condensador que esta en el interior, al funcionar el ventilador del evaporador y cargar de calor hace que la presion de aspiracion suba por lo que es extraño que tengas presiones correctas con el ventilador parado, hasta aqui lo que as preguntado ahora pienso que lo que falla es el ventilador interior (condensador) este se pone en marcha cuando el intercanbiador interior alcanza una determinada temperatura que mide con un sensor que seguramente te este dando el problema, no detecta el calor y no pone en marcha el ventilador, noobstante la presion de alta deberia estar alta por lo que sospecho que algo falla.
Saludos
Última Edición: hace 10 años 5 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 5 meses #121181

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes queridos amigos un gusto de saludarles, querido amigo Wicho, un gusto, lo que expresa correctamente nuestro querido amigo Lafaraona, solo agrego, como bien expresa el motoventilador tangencial no se pone en servicio hasta que exista una temperatura de confort, el motoventilador no acciona hasta que la sonda tubo o pipa, la que se encuentra alojada en un tubo soldado de ¼” en uno de los codos inferiores del evaporador, esta sonda habilita al motoventilador a funcionar una vez cense una temperatura superior a 27 ºC, si la sonda de referencia no funciona correctamente, es un termistor de resistencia variable, no habilita el funcionamiento, cuando es un tema resistivo debería de dar algún error en los led o display, también puede que este fuera de su lugar sucia, etc, el capacitor del motoventilador ubicado en la tarjeta también podría estar dañado, como también comenta el compañero sería bueno datos de manometría en baja y termometría del condensador y evaporador, temperatura en boca con ventilador funcionando 45ºC de salida, es lo que se me ocurre, un cálido saludo para todos vosotros queridos amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, camacho d, puma

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 5 meses #121182

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes querido amigo Xeliño un gusto de saludarte, sali después de ti, totalmente de acuerdo con tu opinión, ruego la disculpa, como he comentado en otra oportunidad ,je,je,jeeee, soy lento como puteada de tartamudo, je,je,jeeee, con la compu,, un cálido saludo querido amigo.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 5 meses #121185

  • Wicho
  • Avatar de Wicho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buenas tardes, lo primero muchas gracias por vuestro apoyo e interes, la presion esta entorno a 8 bar, comprobare la sonda ya que el condensador de arranque del ventilador ya lo he sustituido en la tarjeta, aunque una vez desoldado y comprobado estaba bien asi que me pondre a verificar la sonda, una vez mas gracias a todos¡¡

Un saludo,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 5 meses #121190

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
ok compañero esperamos tu comentario , ya nos dirás , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 5 meses #121192

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola , despues de leer 8 bar de presion eso no es valido, no se donde esta medida esa lectura, pero no es correcta, aparte de no saber el tipo de refrigerante que tiene, no es valida la lectura ,revisa la carga, y la sonda, imp 40ºc interior max, saludos
Última Edición: hace 10 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, curan12

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 5 meses #121195

  • Wicho
  • Avatar de Wicho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buenos dias, perdon por no poner el dato , el gas es 410A, maquina inverter

saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 5 meses #121204

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Pues parece que no tiene gas.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information