TEMA: Ventilador unidad interior no funciona en calor

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 4 meses #121452

  • Wicho
  • Avatar de Wicho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Como no es lo mismo jugar con una vieja en pelota que una pelota vieja, o estar jodido que andar jodiendo je je je je, Bueno a lo que voy que me distraigo, creo haber dado con el tema, este equipo lleva como 3 años parado, pienso que el compresor estaba agarrotado y me explico, la presion medida en el manometro no se correspondia con la temperatura de evaporacion porque empezaba comprimiendo bien y en el trayecto de bajar de la condensadora a la evaporadora se ve que tenia pequeños agarrotamientos lo que me daba una temperatura de 36º y al subir a la condensadora el manometro indicaba 11Bar pienso que la temperatura que media era superior ya que era el residual de cuando el compresor comprimia bien, e optado por dejarlo 2 dias funcionando y medido de hace una hora me da una presion de 30Bar y una temperatura de salida de 50ºC y el chirrido que oia al principio ya no lo hace.
Espero vuetros comentarios.
Un saludo,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 4 meses #121464

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Que salto térmico tienes en la unidad interior?
Me da la sensación que tienes poco caudal.
Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 4 meses #121467

  • Wicho
  • Avatar de Wicho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buenas noches, las temperaturas eran:
Calle: 12º, habitacion sobre 22 y en la salida del evaporador 50 medidos en velocidad minima del ventilador
Un saludo,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 4 meses #121484

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Revisa bien ventilador e intercambiador de la unidad interior y si no te salta dejala en marcha ves comprobando, suerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 4 meses #121500

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, si tienes 5o supongo que son grados, a la salida del evaporador, que mas quieres, y 22 donde habita tu culo ,que mas quieres ,claro que para la maquina,está limpio el filtro y la bateria, saludos
Última Edición: hace 10 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 4 meses #121519

  • Wicho
  • Avatar de Wicho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Joseb,no pienso que valla mal, tan solo respondo a un compañero que me pregunto por el salto termico, soy neonato en el tema y acepto cualquier sugerencia

Un saludo y muchas gracias por vuestro interes, y dadas las fechas felices fiestas para todo EL FORO.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 4 meses #121546

  • papapitufo
  • Avatar de papapitufo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 35
  • Karma: 1
Con respecto a si falta o no falta gas, con 11 bar, mi pregunta es muy sencila, Que se esta midiendo alta, baja o liquido?

Yo creo que se esta midiendo liquido, por eso 11 o 8 bar.

Un saludo.
\"Trataz de dejar este mundo en mejores condiciones de como os lo encontrasteis\" B.P.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 4 meses #121548

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Yo creo que los 11 bar se esta tomando en la valvula de servicio de liquido expansionado y se esta confundiendo con la alta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 4 meses #121549

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola me da igual, , no se donde mide,pero si limpio bateria y filtro , y tiene de imp 50ºc y 22 en la sala, que es lo que se esta pidiendo que se tenga oficialmente, ya nos contaras si va bien campeon,saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 4 meses #121550

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola me da igual,ya comente que esa lectura no me vale, no se donde mide,pero si limpio bateria y filtro , y tiene de imp 50ºc y 22 en la sala, que es lo que se esta pidiendo que se tenga oficialmente, ya nos contaras si va bien campeon,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 4 meses #121560

  • Wicho
  • Avatar de Wicho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buenas noches, el equipo va bien, saludos a todos y gracias por vuestra colaboracion sin la cual no hubiera resuelto el problema, sigo en linea..........

FELIZ NAVIDAD
El administrador ha desactivado la escritura pública.