Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Carga de gas por el método del DT del condensador

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 1 mes #183983

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
vamos a ver... no se trata de cargar o no refrigerante , se trata únicamente de termodinámica ...
¿cuando tiene un sistema la carga correcta de refrigerante?
Pues eso... si el recalentamiento es correcto según diseño... el subenfriamiento del refrigerante después de la condensación es solo una consecuencia....
Claro que , como siempre , no sabemos de que tipo de instalación se trata .... expansión directa , inundado , etc...
adivinar es complicado , pero el ABC... es eso.... causa-efecto.
¿tenemos claros los conceptos básicos?
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 1 mes #183984

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
ismaeli escribió:
¿tenemos claros los conceptos básicos?
un saludo
Jeje. Te refieres a mí? Yo sólo quiero saber si alguien carga por presión de alta, o lo ha probado. Como guía principal. No era mi intención volver otra vez sobre el tema del subenfriamiento y el recalentamiento, y exponer cómo debe cargarse un equipo, qué parámetros mirar... No quería ir otra vez por ahí. Lo novedoso del post es cargar por presión de condensación. Esto es como en la tele, que sale un norteamericano que hace la paella con jamón serrano y ha escrito un libro, y los maestros paelleros dan su opinión.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 1 mes #183985

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
1. En equipos individuales "sencillos" con y sin solenoide, a finde acumular el gas en el condensador en caso de necesidad.

2. Algunos técnicos de clima de vehículos me han comentado que en modelos actuales solo viene toma de obús en alta, dado que actualmente los compresores de clima en vehículos tienen un sistema parecido a los Digital Scroll de Copeland y tienen un rendimiento variable atender únicamente a la presión de baja no es correcto, pero es un dolor de cabeza para localizar averias.

3. Cómo bien dices ahora con el tema de los gases hay que hacer las cargas muy despacio, atendiendo a la reacción del equipo, pensar que este gas se parece más al R22 que al R502 en presiones y viscosidad/densidad... De este modo sabremos a qué presión se va a quedar y que retorno debemos tener diga lo que diga la placa de características original.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 1 mes #183986

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, lo de la cámara es que tenían prisa y me lo dijeron a medias. Pues nada, se quedan con la carga corta. Fui poco a poco inyectando. Subí a ver la escarcha avanzando. Con paciencia. Yo sé que faltaba gas. Pero quedé en volver cuando el compartimento estuviera más frío a comprobar parámetros. Eran las 14:30 y se marchaban. Y no voy a meterlo de golpe por eso. Por suerte era un trabajo de confianza, cerca de casa, y puedo ir cuando quiera. Si fuera en una empresa, facturando las visitas, habría más problema.
En cuanto al tema tratado, aquí pongo captura del libro. Llama "presión de carga" a la presión de alta, y "separación" al DT. La traducción es rara.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 1 mes #183987

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 1 mes #183988

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
O sea, carga a ciegas por presión de alta, y cuando llega ahí, comprueba subenfriamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 1 mes #183989

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 1 mes #183990

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos , e tratado de subir la foto del libro que hace mención jebesat y o e podido hacerlo , en mi caso personal e usado el sistema según este libro y me a dado resultado obviamente se deben medir los parámetros luego de la carga completa .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, jebesat

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 1 mes #183996

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si el equipo tiene control de condensación el método que comentas ya lo realiza en parte el mismo , como la cantidad de refrigerante y rendimiento varía en el condensador dependiendo de la temperatura exterior , con ése método ajustas el equipo a la temperatura ambiente máxima de trabajo , para no sobrecargar en exceso en un ambiente frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 1 mes #184009

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
Pero.... ¿sabemos de lo que estamos hablando?
La carga correcta de refrigerante... ¿no?
Nada tiene que ver con cargar refrigerante por el lado de alta presión... ¿no?
Cualquier instalación... cualquiera... debe inyectar al evaporador la masa de refrigerante necesaria para garantizar que en el evaporador se evapore todo el refrigerante en él con un recalentamiento de unos 5°C (vamos en expansión directa) , si ésto se consigue no hay más...
El recalentamiento es solo una seguridad de que el total de la masa líquida que entra al evaporador se ha evaporado y de él sale vapor.
¿estamos de acuerdo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 1 mes #184010

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
jebesat escribió:
Yo, si te soy sincero, pienso como kenny. No me fío un pelo. A ver si la próxima vez que carguéis, lo probáis pero por curiosidad, a vuestra manera pero midiendo el alta a ver si se cumple, y cargando como siempre hagáis por precaución. El jueves estuve yo cargando una cámara de 404a con evaporador estático, y se me olvidó hacerlo, además que encima era estático, sin ventilador, y anduve con pies de plomo, viendo cómo se iba escarchando para no liarla, eran varios kilos y muy caros... Igual me quedé corto, pero siempre puedo volver. Toco poco frío, estoy otra vez el 99% del tiempo en aire acondicionado y cargo el peso del fabricante: esto con ventiladores que regulan su velocidad con electrónica no sirve para nada. Los que tocáis más frío comercial, si podéis comprobarlo y os acordáis, ponerlo aquí y nos enteramos.
be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi
Hola chicos, unas cuantas para ustedes.
Jebe, sin saberlo yo estuve usando este metodo, o casi el mismo, pero como metodo de comprobacion.
Lo hago sobretodo en ambientes calientes cuando necesito asegurarme una buena condensacion. La unica diferencia es que yo trato de que el salto termico del aire este entre 10 y 15 grados. Gracias dios esas maquinas siguen sin problemas y los dueños satisfechos.
Atiendo 4 heladeras ubicadas en la cocina de un local de comidas rapidas. En la peor ubicada llegue a medir una temp ambiente de 45. Cada vez vez que retiro la condensadora para desengrasarla, cuando recargo el gas recuperado verifico que el salto termico sea de mas o menos 15C, cuando enfria el recinto ese salto baja, pero yo me aseguro de una buena condesacion y se que cuando el condensador esta lleno de grasa seguira condensando y la heladera seguira enfriando.
Es casi como si tapara el condensador.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Carga de gas por el método del DT del condensador hace 6 años 1 mes #184011

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo en equipos grandes para salas de CPD que no hay carga determinada ya que son partidos y con diferentes lonjitudes y diametros y cotas de altura, son equipos 18, 32 y 66 kw.
Primero la unidad en ventilacion y con el compresor parado conecto la botella en la lena de liquido y que entre todo lo que pueda, seguidamente y con el compresor en marcha conecto la botella despues de la valvula de expansion y antes que el evaporador ajusta la carga hasta un sudenfriamiento a 5ºC (fuerzo el control de condensacion a 21 kilos) y por ultimo ajusto el recalentamiento. En muchos casos tengo que ajustar la valvula por distancia de tuberias pero el ultimo ajuste es por baja y gas. Basicamente el 95% de la carga la meto por liquido y alta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information